28.09.2018 в 01:52:40
azabro,
04.10.2018 в 11:46:26
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этой схемой. Плитка выложена и полотенчик с нижним подключением висит. Проблема в том, что при первом заполнении полотенчик нагрелся и все. Циркуляция остановилась. Дабы не ломать плитку купил 10 см удлинители на краны, за счет чего полотенчик поднялся выше нижнего отвода в стояке. Спустил воздух из крана Маевского, но толку нет. Ставить насос на выход полотенчика тоже не вариант, потому что туалет также выложен плиткой. Расстояние от трубы ГВС до ПС, примерно, 1.20 см. Расстояние между выводами от трубы ГВС 55 см. Расстояние до нижнего отвода от трубы ГВС 110 см, до верхнего - 165 см. Расстояние до нижнего края ПС с удлинителями 118 см. Высота ПС 1386 см. Кран подвода и удлинитель горячие, выходной кран и удлинитель еле теплый.
04.10.2018 в 12:22:04
Edgar_61, фото всех доступных подключений выложите.
04.10.2018 в 12:30:24
Изначально мастерами было сделано так:
После чего я решил перенести ПС над ванну и немного спустить его. На тот момент еще не знал правила, что нижний отвод от ГВС должен быть ниже выхода из ПС.
04.10.2018 в 12:52:23
Edgar_61, Верхний этаж? Стояк ГВС закольцовывается, не выходя на техэтаж? Фото узла ввода покрупнее можно? Чтобы понять, что там понаверчено из труб стояка и отводов.
04.10.2018 в 12:56:42
Mazayac, 3-й этаж в 14-тиэтажном доме. Про стояк ГВС не знаю, к сожалению.
04.10.2018 в 13:01:59
Edgar_61, а, просто спрятано в стену :) Теплоизоляцию между двумя отводами на ПС сейчас можете снять? Трубы до ПС - 20мм?
04.10.2018 в 13:04:55
Mazayac написал: Edgar_61, а, просто спрятано в стену :)
Mazayac, да.
Mazayac написал: Теплоизоляцию между двумя отводами на ПС сейчас можете снять?
Mazayac, вряд ли смогу просунуть руку через лючок. А что это даст?
Mazayac написал:
Трубы до ПС - 20мм?
Mazayac, да, 20 мм.
Сейчас проводить какие-то манипуляции не могу. На рабочем месте. Дом новостройка. Заселен еще не полностью. Точнее, мало заселен.
04.10.2018 в 14:10:27
Edgar_61, от заселённости дома работа нормально подключённого ПС не зависит вообще никак. Потому что рециркуляция в стояке - круглосуточная и непрерывная, от наличия/отсутствия жильцов не зависит.
20 мм - мало, вдобавок стыки криворукие монтажники любят заплавлять. Какой из отводов горячий?
04.10.2018 в 14:15:45
Mazayac, если смотреть на конечный результат, то правый на фото. Если смотреть на фото до укладки плитки, то левый, верхний. Насчет заплавленных стыков скажу так. Как-то я хотел снять заглушку и вкрутить краник, при этом думал, что выход со стояка закрыт. Хлестало так, что за минуту вся ванна и коридор были в воде. Струя била в противоположную стену. Расстояние между стенами 182 см. Сомневаюсь что со стыками могут быть проблемы.
04.10.2018 в 14:19:52
Edgar_61, такая «проверка» не показывает вообще ничегошеньки. Потому что для заливания водой достаточно отверстия миллиметра четыре-пять, а то и три - при давлении в стояке единицы атмосфер. А для циркуляции в ПС, работающей на совершенно мизерной разнице давлений между отводами, такое заужение уже будет заметным. И без заужений - 20мм - маловато, вдобавок при неправильно расположенном ПС.
С правым-левым я запутался. Переспрошу: какой из отводов стояка горячий, верхний или нижний?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу