Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2018 в 16:46:48

Edgar_61, учитывая огромную высоту ПС (процент его высоты, находящийся ниже отвода, пренебрежимо мал) - никакой разницы не будет.

0
Аватар пользователя
Edgar_61

Местный

Регистрация: 04.10.2018

Таганрог

Сообщений: 13

04.10.2018 в 17:31:14

Mazayac, а какой высоты ПС будет работать с такой схемой?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2018 в 18:25:39

Edgar_61, Любой будет работать. Играет роль не просто опускание ПС ниже отвода, а то, какая его часть оказалась ниже. Для невысокого ПС опускание на 10-15 см повлияет на работу гораздо сильнее, чем те же 10см для высокого.

Ваш ПС высокий, опущен ниже отвода на малую величину, его поднятие не исправит ситуацию.

0
Аватар пользователя
Edgar_61

Местный

Регистрация: 04.10.2018

Таганрог

Сообщений: 13

05.10.2018 в 08:13:48

Mazayac, брррр. Теперь я не понял. Любой будет работать при условии, что подводящие трубы внутренним диаметром не меньше 25мм или в принципе любой? Если я сейчас куплю ПС размером 60-80 см вместо моего 120 см, он будет работать или точно такая же ситуация получится?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 09:32:39

Edgar_61, чем выше ПС - тем лучше он работает в таких условиях, как у Вас. Замена на маленький не поможет :)

0
Аватар пользователя
Edgar_61

Местный

Регистрация: 04.10.2018

Таганрог

Сообщений: 13

05.10.2018 в 09:44:51

Mazayac, установка насоса на выход из ПС спасет ситуацию? Например, Grundfos UPS 25-80 180 или меньшей мощности. Вчера вместо левой заглушки на ПС вкрутил кран и начал спускать воду через него. ПС моментально стал горячим. Уже думаю, может, сделать какой-нибудь отвод и кинуть туда шланг с этого крана. ;) Шутка, конечно же.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 10:13:45

Edgar_61, да, спасёт. Поищите на этом форуме, подбирали модель насоса к ПС. В этой теме наверняка есть.

К нему очень желательно добавить защиту от сухого хода - термодатчик на стояк, как остыл ниже 30-40 градусов - выключаем насос.

0
Аватар пользователя
Edgar_61

Местный

Регистрация: 04.10.2018

Таганрог

Сообщений: 13

08.10.2018 в 09:32:29

Спасибо большое за советы. В субботу был установлен на выход ПС циркуляционный насос VALTEC VSB 04-15. За ПС теперь невозможно долго держаться. Одинаково горячий по всей длине. Костыли, конечно, но работает.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

08.10.2018 в 23:26:30

Edgar_61 написал: установлен на выход ПС циркуляционный насос VALTEC VSB 04-15

не нашел в паспорте изделия степень защиты от воды, он защищен? А также интересно, как вы собираетесь фильтровать стояк и как часто чистить фильтр?

  1. Указания по монтажу и подключению 4.1. Перед установкой насоса система отопления должна быть промыта. 4.2. Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусном блоке насоса. 4.3. Перед насосом рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки с размером ячейки не более 500 мкм. 4.4. Не допускается устанавливать насос моторным блоком вниз. 4.5. Насос следует подключать к электросети комплектным проводом с вилкой. Розетка для подключения насоса обязательно должна иметь заземляющий контакт, подключенный к заземляющему проводнику электросистемы. 4.6. В цепи питания насоса должно быть установлено УЗО с током срабатывания не более 30 мА. 4.7. Моторный блок должен быть расположен таким образом, чтобы возможность попадания в него воды была полностью исключена. 4.8. Для увеличения ресурса насоса его следует устанавливать таким образом, чтобы ось крыльчатки находилась в горизонтальном положении.
0
Аватар пользователя
Edgar_61

Местный

Регистрация: 04.10.2018

Таганрог

Сообщений: 13

09.10.2018 в 10:56:12

master.msk, фильтр перед насосом не ставил, потому что подлезть паяльником дальше, чем припаяны "американки" для насоса нет возможности. К сожалению. Информации о степени защиты от воды нет в паспорте, только п. 4.7.

0
Аватар пользователя
stiralka

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Домодедово

Сообщений: 38

09.10.2018 в 16:18:19

Здравствуйте. Подскажите, не хочу по граблям ходить.

Есть то, что на картинках, стояк труба 25 мм, от нее два (не знаю как верно называется) два куска трубы, потом краны 15 мм и за ними полотенцесушитель (внешний диаметр 30 мм, внутри точно не знаю). Все работает, греет как надо. Заужений на стояке нет.

Хочу поставить лесенку (Сунержа ГАЛАНТ+ 800х500, c защитой 00-0200-8050), сварка будет по любому, хотел спросить, нужно ли вносить какие-то изменения кроме переварки куска трубы на новое место? Откуда подача не знаю, спрашивать, не факт что ответят верно.

Сантехник не контактный), сказал так - как скажете так и сделаю, но это ни разу не окрыляет.

Спасибо.

как развернуть картинки не понял, положение меняется само.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2018 в 16:30:46

stiralka, если Ваше описание верно и нынешний ПС работает на естественной циркуляции с несмещённым и незауженным байпасом, то достаточно перенести отвод/отводы, сохранив отсутствие заужений между ними (сантехники/сварщики обожают добавлять заужение «чтоб наверняка работало»!). Ещё лучше - отводы сделать 3/4”, водорозетки 3/4” и вместо штатных эксцентриков для подключения ПС применить бочонки 3/4”.

0
Аватар пользователя
stiralka

Местный

Регистрация: 14.02.2018

Домодедово

Сообщений: 38

09.10.2018 в 16:42:39

Mazayac, понял.

Еще вопрос, относительно эксцентриков, я верно понимаю, они нужны для подгонки? Если я их заменю на бочонки, регулировка пропадет? Придется ловить миллиметры?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2018 в 16:56:25

stiralka, да, верно. Но в принципе у Сунержи хорошие эксцентрики, с приличным внутренним сечением.

0
Аватар пользователя
DiggaZ

Местный

Регистрация: 17.10.2018

Минск

Сообщений: 9

17.10.2018 в 10:22:55

Здравствуйте, интересует мнение, может ли при таком подключение возникнуть проблемы с полотенчиком. Ситуация в следующем, на черновых работах он висел неделю и все было хорошо и горяче, а сейчас практически совсем не греет, если через верхнию развоздушку спустить воду то нагревается, но через пару часов снова остывает! Сантехник предположил, что где то сверху кто то заузил байпас, а так как у меня в доме подача сверху вот и не хватает давления ( у меня 8 этаж из 15).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу