17.10.2018 в 10:41:08
DiggaZ написал: интересует мнение, может ли при таком подключение возникнуть проблемы с полотенчиком.
Так она у вас уже возникла. Имеете "гравитационную яму", холодная тяжелая вода скапливается в нижней части и затыкает собой проток. Причина, озвученная жопоруким сантехником, вполне вероятна, только вам от этого вряд ли легче. Если еще технически возможно, вам надо перенести отвод от стояка ниже нижнего края ПС (собственно, изначально так надо было делать). Если там уже все зашито и отделано начисто, то только циркуляционный насос поможет гиганту мысли.
17.10.2018 в 10:57:21
DiggaZ, «предполагатель» является автором этой конструкции? Пусть переделывает за свой счёт, схема изначально нерабочая.
17.10.2018 в 10:57:35
bc----, почему тогда при развоздушке сверху, он начинает нагреваться моментально?
17.10.2018 в 10:59:56
Mazayac, я не сантехник. Но почему на черновых работах, простоял неделю и все хорошо было?
17.10.2018 в 12:29:17
DiggaZ, не при «развоздушке», а при сливе воды. Заполняется горячей водой из стояка, затем чуть работает на принудительной циркуляции, которой уже не хватает на поддержание стабильной работы, потом остывает от малейшего чиха.
Схема максимально порочная, с такой ямищей она работала только за счёт очень мощной циркуляции в стояке, как только чуть ухудшились параметры - всё встало. Не повезло Вам, обычно такое порно сразу не работает. Физику проблемы Вам выше уже объяснили: для выталкивания (подъёма) остывшей в ПС воды из «ямы» вверх обратно в стояк нужна слишком заметная разница давлений между двумя отводами стояка, которая от Вас не зависит и может произвольно стремиться к нулю...
Рабочие схемы подключения не зависят вообще ни от чего, хоть околонулевая циркуляция, лишь бы стояк был горячий. Хотя бы так:
17.10.2018 в 12:41:40
Mazayac, что бы вы порекомендовали в данной ситуации? минимальные действие какие можно сделать? к сожалению уже все обложено плиткой.
17.10.2018 в 13:33:13
DiggaZ написал: минимальные действие какие можно сделать?
Я ж написал уже. Поставить циркуляционный насос. Это единственный вариант, который можно выполнить без тотального демонтажа.
17.10.2018 в 14:05:18
DiggaZ, неважно.
17.10.2018 в 15:46:26
Mazayac написал: DiggaZ, неважно.
Mazayac, я как понимаю у меня неправильно смонтирован выход, логичнее будет на его монтировать насос!?
17.10.2018 в 16:11:18
DiggaZ, логичнее его монтировать там, куда дотянуться удобнее.
17.10.2018 в 16:19:44
DiggaZ, Неправильно понимаете. Насосу в замкнутом контуре всё равно где стоять, хоть на любом из отводов, хоть в полотенцесушитель врезанному.
17.10.2018 в 17:38:36
какой по мощности насос ставить?
17.10.2018 в 17:49:14
DiggaZ, поищите на форуме, не раз и не два выбирали насосы для ПС. Скмой-самой минимальной мощности достаточно. Вот, например
18.10.2018 в 18:23:37
Здравствуйте, Помогите сделать правильно, с первого раза.
Что есть:
план с подписью "СЕЙЧАС" во вложении, стояк ПП 40мм, подача снизу, стены ПГП 80мм, ПС сунержа 800*500(будет).
Основная проблема - снизу инсталация и перегородка глухая с плиткой, сверху шкаф полностью открывной, А ВОТ в середине полка с углублением во внутрь, и заглубить хочется поглубже, чему мешает стояк.
Почитав статью с
А - переместить стояк целиком ближе к стене Б - сделать смещенный байпас
Вопросы/опасения основные:
1) ГЦ-насос хорошо работает на высоких сушилках, на моей хватит ли высоты или лучше будет с принудительной циркуляцией. Какой вариант А или Б или Ваш?
2) Если вариант А - сильно ли это плохо для стояка в целом? Если будет противиться сантехник из жэка, оправданы ли его опасения.
3) Место для кранов мало, чтоб расположить все в одной наклонной плоскости. ДопустИм ли вариант расположения кранов как в плане Б и в плане А снизу. Или надо страраться вместить как в плане А сверху. Будет труба ПП25 и кран Овентроп 3/4 с американкой конусной.
4) Где правильно разместить тройник для гор.воды, ниже или выше верхнего отвода на ПС?