01.12.2018 в 00:53:47
Здравствуйте. Прошу помочь в некоторых вопросах по подключению ПС. Прикрепил схему, нарисовал как смог, надеюсь понятно вышло. Это то, что у меня сделано. Я пока не узнал откуда идёт подача воды по стояку, но как понял обычно снизу. И не знаю пока какой кран стояка к какому выводу на ПС подключён. Вопросы следующие.
Да, сам ПС такой вот:
Благодарю за уделённое время. Схема:
01.12.2018 в 09:54:23
Barsukus, Должно работать. Но модель ПС неудачная для этих условий. Лучше лесенка с краном маевского. Хотя, все зависит от конкретных условий. Часто бывает что ПС "саморазвоздушивается". На схеме не увидел диаметр подводки. То, что Вы называете "серая серебристая труба", должно иметь наружный диаметр не менее 25мм.
01.12.2018 в 12:10:01
Barsukus, нарисованная жесть конечно же не будет работать.
Гебо - худшее, что можно придумать. Ну разве что комбинированные ППР американки ещё хуже.
АлекСАН_dr, Вы разве не видите - трубы поднимаются под потолок, потом вниз опускаются. Там воздух будет стоять вечно, какое ещё «должно работать»?
01.12.2018 в 13:56:52
Mazayac написал: АлекСАН_dr, Вы разве не видите - трубы поднимаются под потолок, потом вниз опускаются. Там воздух будет стоять вечно, какое ещё «должно работать»?
Mazayac,Нет, не увидел. Решил что горизонтально. Или почти. Нарисовать много букв у автора время есть, толковый эскиз- времени нет. Вот и разгадывай ребус. Даже нет желания что-то там смотреть на предмет того что я там просмотрел.
01.12.2018 в 13:57:58
Barsukus написал: получается тоже ниже верхнего вывода на ПС, этот момент тоже правильный?
Это для Вашего ПС плохо: у верхнего фитинга ПС будет скапливаться воздух при отключении стояка...Будете его спускать , откручивая американку верхнюю... Совет; ведите трубы горизонтально от стояка без уклонов. Либо подключайте Лесенку по схеме "низ-низ" на желаемой вам высоте...
01.12.2018 в 15:11:23
АлекСАН_dr, сорри, действительно в нано-эскизе сам чёрт ногу сломит :)
01.12.2018 в 23:46:45
Mazayac написал: Гебо - худшее, что можно придумать. Ну разве что комбинированные ППР американки ещё хуже.
Mazayac, сорри за оф, но вопрос. У Вас есть негативный опыт использования Гебо? Именно опыт а не теоретические предположения? Мне может понадобиться. А может и нет, но все ж лучше знать чем не знать.
02.12.2018 в 00:30:34
Mazayac написал: Гебо - худшее, что можно придумать. Ну разве что комбинированные ППР американки ещё хуже.
А есть реальный опыт? У меня несколько иная информация, но не личный опыт. От одного сантехника обслуживающего дома, не глупого. С большой практикой их установки. Если труба нормальная, не с большой овальностью - держат намертво своими зубами.
Выдерживают даже на стояках с температурными подвижками
02.12.2018 в 01:38:23
АлекСАН_dr, нет, честно признаюсь - реального опыта нет. Предубеждение и слухи из интернета. Возможно основанные на некачественном монтаже, но я всё же предпочту стандартную резьбу или Viega Mega Press с патентованной системой зацепления, чем Гебо, сделанную неизвестно кем и где.
Но в данном случае вопрошающий на отводы от стояка собрался Гебо ставить - я верно понял? Все согласны, что это дичь?
02.12.2018 в 01:49:49
Mazayac написал: Viega Mega Press с патентованной системой зацепления,
хорошо, но дорого, инструмент дорогой нужен
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу