21.02.2019 в 11:44:27
Здравствуйте, прошу совета уважаемых экспертов. Если тема где-то повторялась, прошу ткнуть носом. Хочу перенести полотенцесушитель на противоположную от стояка стену. Подключение планировал по статье
21.02.2019 в 12:27:40
Dzirt, Вроде все ок. Подключите ПС и проверьте до замуровки
21.02.2019 в 12:52:08
BV, Спасибо большое за ответ.
21.02.2019 в 13:05:22
Dzirt, внимательно с уклонами по лазеру... сделайте минимальные от ПС вниз к стояку. Чтобы нигде не было контруклонов, чтобы воздух можно было спустить в ПС маевским
21.02.2019 в 14:16:14
Dzirt, я бы дополнительно сместил байпас.
21.02.2019 в 16:16:36
Mazayac, А на сколько далеко смещать байпас? Можно ли как-то изгибать подключение байпаса, делать не ровным, например, 45 или 90 градусов? Сами подводки байпаса нужно как-то наклонять? И нужно ли байпас заужать или наоборот расширять?
21.02.2019 в 20:57:57
Mazayac, если можно, вдогонку 2 уточняющих вопроса. Тем более, что у Dzirt подключение очень уж похожее на мое.
1) Что вызывает необходимость делать уклон подводов от стояка к ПС? А если сделать уклоны подводов ПС при нижней подаче в стояке в сторону ПС, а не к стояку? По идее тогда воздух не будет вообще попадать в ПС, так? Или минимальные уклоны до байпаса в сторону байпаса, а от байпаса уже как рекомендовано? Не сработает?
2) Какое минимальное расстояние по вертикали должно быть между подводами?
Может есть какая-нибудь литература со схемами и подробными расчетами потоков, температур и прочего, чтобы каждый раз не беспокоить с, возможно, глупыми вопросами? К сожалению, страница с рекомендуемыми схемами всю физику процессов и нюансов каждой схемы не объясняет.
21.02.2019 в 22:23:58
Dzirt, смещение - неважно. Расположить можно и через 45, и через 90 градусов от стояка. Отводы до байпаса - либо строго горизонтально, либо с уклонами: от верха стояка вниз к байпасу, от низа стояка - вверх к байпасу. Основная идея - отсутствие "ям" из труб, в которых будут скапливаться грязь/шлам. Как правило, для принудительного побуждения циркуляции в ПС достаточно только смещения байпаса. Формально же допустимо заужение на 1 шаг диаметра стояка.
21.02.2019 в 22:44:27
id108246805, ведём речь про схему "низ-низ": Уклоны от отводов стояка вверх к ПС нужны для исключения образования шламосборника в трубах и нижней части ПС. Как грязи накопится в "ямах" - так и сечение труб уменьшится вплоть до неработоспособности ПС, и сам нержавеющий ПС может сгнить от подшламовой коррозии.
Минимальное расстояние между отводами ограничено только удобством монтажа и эксплуатации. Чтобы ручки кранов не мешали друг другу. Чтобы пресс-инструмент мог подлезть ко всем стыкам (при использовании нержавейки) или сварочник (при использовании ППР). Выбрать его сантиметров 20 - и не париться.
Литературы такой не знаю, потому и написал статью, собрав туда полезную информацию.
Воздух в ПС не попадёт никогда только если оба отвода сделать выше верха ПС - но тогда ПС не будет работать :) Так что для нелюбителей спуска воздуха - только боковое/диагональное подключение со своими тонкостями. Например, вот из сегодняшнего: ПС высотой 80 см, шириной 40см, подача в стояке снизу, стояк и байпас - нержавейка диаметром 35мм, отводы - 20мм (но только потому, что не хотелось "лишнюю" трубу покупать, двадцатка уже была для отвода ХВС, а так-то надо было 25мм ставить), расстояние от стояка до ПС небольшое - порядка 0,5 метра. Всё работает.
22.02.2019 в 00:00:36
Mazayac, BV, спасибо большое за развернутые ответы, сейчас стало намного понятнее.
25.02.2019 в 22:17:09
Добрый день.
Порекомендуйте моим рабочим как исправить ситуацию, не у кого совета получить :( . Полотенчик не греет, иногда чуть-чуть верх теплый становится. Прогрелся на пол часа после установки.
25.02.2019 в 22:44:24
Доброго времени суток, очень нужна помощь. Подскажите кто знает будет ли работать такая схема? Дом панельный подача сверху, этаж четвертый.
26.02.2019 в 00:40:46
eses, что за бублики они накрутили, зачем? Для грамотного совета необходимо фото стояка, с которого снята теплоизоляция между отводами на ПС.
26.02.2019 в 00:43:05
Antonovsv85, плохой расклад. Даже если при нормальной циркуляции сразу запустится, то потом запросто встанет, а в получившихся "ямах" может скапливаться грязь и ржавчина, забивая сечение трубы и вызывая подшламовую коррозию в ПС.
26.02.2019 в 09:43:10
Mazayac, А почему встать может, длина трассы большая или уклон? Можно конечно ПС выше поднять где то на 15-20 см, но не больше. Я так понимаю, что при зауженном и смещенном байпасе схема то должна быть работоспособной?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.