eses, что за бублики они накрутили, зачем? Для грамотного совета необходимо фото стояка, с которого снята теплоизоляция между отводами на ПС.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 00:43:05

Antonovsv85, плохой расклад. Даже если при нормальной циркуляции сразу запустится, то потом запросто встанет, а в получившихся "ямах" может скапливаться грязь и ржавчина, забивая сечение трубы и вызывая подшламовую коррозию в ПС.

0
Antonovsv85
Antonovsv85
Новичок

Регистрация: 26.01.2015

Электросталь

Сообщений: 3

26.02.2019 в 09:43:10

Mazayac, А почему встать может, длина трассы большая или уклон? Можно конечно ПС выше поднять где то на 15-20 см, но не больше. Я так понимаю, что при зауженном и смещенном байпасе схема то должна быть работоспособной?

0
eses
eses
Новичок

Регистрация: 25.02.2019

Москва

Сообщений: 4

26.02.2019 в 12:39:17

Mazayac написал: eses, что за бублики они накрутили, зачем? Для грамотного совета необходимо фото стояка, с которого снята теплоизоляция между отводами на ПС.

Mazayac, Бублики надо убрать, согласен :) Насчет стояка, там прямая труба дюйм с четвертью, два выхода на полотенчик на фото видны. Последний этаж. Бублики 3/4. Фото могу сделать вечером, конечно.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 18:48:50

Antonovsv85, длина трассы ни при чём. Две ямы, получившиеся из подводящих труб и ПС видите? Принудительной циркуляции придётся против гравитации выталкивать вверх из одной из этих ям воду. При плохой циркуляции в стояке разницы давлений между отводами может не хватить на поддержание стабильной работы ПС. Ну и шламосборник Вам зачем? Поднимите низ ПС хотя бы до нижнего отвода.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 18:59:36

eses, без фото никакой веры утверждениям нет. Людям свойственно заблуждаться, особенно в технических темах. Под изоляцией может оказаться всё что угодно. Если же там реально обнаружится незауженный ничем байпас - то пример грамотного подключения ПС в аналогичной ситуации - прямо над Вашим первым вопросом. Или вот иллюстрация:

Что за трубы идут к ПС?

0
eses
eses
Новичок

Регистрация: 25.02.2019

Москва

Сообщений: 4

26.02.2019 в 20:16:37

Mazayac, к ПС идут уголки 1 1/4 на 3/4, затем металлопласт трубы белые. С иллюстрацией ознакомился. Есть проблема : верхняя точка ПС выше верхнего отвода от стояка на 5 см

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 22:33:34

eses, вот видите - между отводами оказывается заужение имеется! А то "прямая труба".

Значит так: металлопластик в таких узлах - зло, фитинги заужают сечение трубы. Полотенчик при таком расположении конечно будет иметь склонность к завоздушиванию, но краны маевского у него работают (а у многих воздух бы невозможно было стравить), а циркуляции в ПС его подъём никак не мешает.

При верхней подаче в стояке всё заработает просто при выпрямлении труб в линию, даже с МП фитингами. А вот при нижней подаче - смотрим предыдущую картинку с пояснениями про заужение между отводами. Либо сразу не заведётся, либо будет работать нестабильно, либо встанет через произвольный промежуток времени, например, как кто из соседей циркуляцию загубит.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 22:42:01

eses, подъём этой модели выше верхнего отвода - не проблема, у него краны маевского удачно установлены. МП конечно не хорош, заужает сечение трубы своими фитингами, но при верхней подаче в стояке всё заработает просто после спрямления калачей. При нижней подаче всё плохо и непредсказуемо - потому что между отводами заужение, а не прямая труба, как Вы писали.

0
eses
eses
Новичок

Регистрация: 25.02.2019

Москва

Сообщений: 4

27.02.2019 в 00:06:03

Mazayac, кранов маевского на нем нет :(

0
Buhta
Buhta
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 26

04.03.2019 в 13:27:19

Добрый день! Подскажите пож, у матери случилась проблема. Ремонт делали 10 лет назад и полотенцесушитель отлично работал, при отключениях воды просто открывал краны маевского и выпускал воздух. Один раз год назад снял - промыл от ржавчины, все дальше работало отлично. Неделю назад где-то отключили опять воду на час, после этого глушняк. Спускал воздух, не помогло, снял - промыл - всё чисто, поставил обратно, спустил воздух. не помогло. спустил воду через краны маевского пока полотенцесушитель не нагрелся. не помогло. перепробовал разные варианты спускать с открытыми/закрытыми кранами к стояку... блин что делать? заранее спасибо! Дом Серия И-209а, 14 этаж (последний), однушка, Москва.

Фото безобразия прилагаю... полотецесушитель неизвестно, кто производитель - размер (+- хз по чем мерять) - 53 см х 79 см От пола до полотенцесушителя 124 см Нижний отвод на глаз ниже полотенцесушителя на 2-3см Между отводами на стояке 60см Между отводами полотенцесушителя - отвод горячей воды. От нижнего отвода до отвода горячей воды 43см.

0