Mazayac написал: eses, что за бублики они накрутили, зачем? Для грамотного совета необходимо фото стояка, с которого снята теплоизоляция между отводами на ПС.

Mazayac, Бублики надо убрать, согласен :) Насчет стояка, там прямая труба дюйм с четвертью, два выхода на полотенчик на фото видны. Последний этаж. Бублики 3/4. Фото могу сделать вечером, конечно.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 18:48:50

Antonovsv85, длина трассы ни при чём. Две ямы, получившиеся из подводящих труб и ПС видите? Принудительной циркуляции придётся против гравитации выталкивать вверх из одной из этих ям воду. При плохой циркуляции в стояке разницы давлений между отводами может не хватить на поддержание стабильной работы ПС. Ну и шламосборник Вам зачем? Поднимите низ ПС хотя бы до нижнего отвода.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 18:59:36

eses, без фото никакой веры утверждениям нет. Людям свойственно заблуждаться, особенно в технических темах. Под изоляцией может оказаться всё что угодно. Если же там реально обнаружится незауженный ничем байпас - то пример грамотного подключения ПС в аналогичной ситуации - прямо над Вашим первым вопросом. Или вот иллюстрация:

Что за трубы идут к ПС?

0
Аватар пользователя
eses

Местный

Регистрация: 25.02.2019

Москва

Сообщений: 4

26.02.2019 в 20:16:37

Mazayac, к ПС идут уголки 1 1/4 на 3/4, затем металлопласт трубы белые. С иллюстрацией ознакомился. Есть проблема : верхняя точка ПС выше верхнего отвода от стояка на 5 см

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 22:33:34

eses, вот видите - между отводами оказывается заужение имеется! А то "прямая труба".

Значит так: металлопластик в таких узлах - зло, фитинги заужают сечение трубы. Полотенчик при таком расположении конечно будет иметь склонность к завоздушиванию, но краны маевского у него работают (а у многих воздух бы невозможно было стравить), а циркуляции в ПС его подъём никак не мешает.

При верхней подаче в стояке всё заработает просто при выпрямлении труб в линию, даже с МП фитингами. А вот при нижней подаче - смотрим предыдущую картинку с пояснениями про заужение между отводами. Либо сразу не заведётся, либо будет работать нестабильно, либо встанет через произвольный промежуток времени, например, как кто из соседей циркуляцию загубит.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2019 в 22:42:01

eses, подъём этой модели выше верхнего отвода - не проблема, у него краны маевского удачно установлены. МП конечно не хорош, заужает сечение трубы своими фитингами, но при верхней подаче в стояке всё заработает просто после спрямления калачей. При нижней подаче всё плохо и непредсказуемо - потому что между отводами заужение, а не прямая труба, как Вы писали.

0
Аватар пользователя
eses

Местный

Регистрация: 25.02.2019

Москва

Сообщений: 4

27.02.2019 в 00:06:03

Mazayac, кранов маевского на нем нет :(

0
Аватар пользователя
Buhta

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 26

04.03.2019 в 13:27:19

Добрый день! Подскажите пож, у матери случилась проблема. Ремонт делали 10 лет назад и полотенцесушитель отлично работал, при отключениях воды просто открывал краны маевского и выпускал воздух. Один раз год назад снял - промыл от ржавчины, все дальше работало отлично. Неделю назад где-то отключили опять воду на час, после этого глушняк. Спускал воздух, не помогло, снял - промыл - всё чисто, поставил обратно, спустил воздух. не помогло. спустил воду через краны маевского пока полотенцесушитель не нагрелся. не помогло. перепробовал разные варианты спускать с открытыми/закрытыми кранами к стояку... блин что делать? заранее спасибо! Дом Серия И-209а, 14 этаж (последний), однушка, Москва.

Фото безобразия прилагаю... полотецесушитель неизвестно, кто производитель - размер (+- хз по чем мерять) - 53 см х 79 см От пола до полотенцесушителя 124 см Нижний отвод на глаз ниже полотенцесушителя на 2-3см Между отводами на стояке 60см Между отводами полотенцесушителя - отвод горячей воды. От нижнего отвода до отвода горячей воды 43см.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.03.2019 в 15:54:43

Buhta, Снять ПС, промыть отводы открывая краны. Грязь в заужениях фитингов подводки.

0
Аватар пользователя
Buhta

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 26

04.03.2019 в 16:26:57

АлекСАН_dr написал: Buhta, Снять ПС, промыть отводы открывая краны. Грязь в заужениях фитингов подводки.

АлекСАН_dr, Сделал первым делом, снял весь ПС и открывая краны на максимум промыл) чуть не залил соседей. Или есть возможность, что там что-то могло остаться? Во всем остальном выглядит работоспособно?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.03.2019 в 17:20:57

Buhta написал: Во всем остальном выглядит работоспособно?

Выглядит как "не пытайтесь повторить". Какое-то время работало в граничных условиях. Условия чуть изменились (подзаросли отводы, еще чего чуть-чуть) и привет.((

0
Аватар пользователя
Buhta

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 26

04.03.2019 в 17:38:49

АлекСАН_dr написал: Выглядит как "не пытайтесь повторить". Какое-то время работало в граничных условиях. Условия чуть изменились (подзаросли отводы, еще чего чуть-чуть) и привет.((

Понял) эх...без меня ремонт делали.... что сейчас делать то? сниму ПС, ещераз прогоню напором? что еще сделать можно? (плитку очень не хотелось бы трогать) Спасибо!!!

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16436

04.03.2019 в 21:46:24

Buhta, похоже нижний отвод забит ржавчиной, гниет резьба на отводе, вам не полотенцесушитель промывать надо, а приваривать заново нижний отвод, пока он не отвалился от поворота крана

Вот тема, читайте http://www.mastergrad.com/forums/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee/

0
Аватар пользователя
Buhta

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 26

05.03.2019 в 08:48:24

master.msk написал: Buhta, похоже нижний отвод забит ржавчиной, гниет резьба на отводе, вам не полотенцесушитель промывать надо, а приваривать заново нижний отвод, пока он не отвалился от поворота крана

Вот тема, читайте http://www.mastergrad.com/forums/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee/

master.msk, Благодарю! Блин лучше б не читал( ужас.... буду искать исполнителя. ( хотя лучше сейчас об этом узнать, чем при протечке )

0
Аватар пользователя
Lusek

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Москва

Сообщений: 383

07.03.2019 в 00:41:19

Добрый вечер. Подскажите , будет ли работать( и какой приобрести) ПС при таком раскладе: Работники УК меняли прогнившие стояки "от пола до потолка". И совместно с нашим "бригадиром" просчитали где делать выводы для ПС. Почитав тему, я засомневалась, что всё сделано правильно. Отводы на стояке находятся на высоте 130 и 190 см. от уровня чернового пола. Между ними - 60 см и есть зауженный участок. Приложу фото. Я планировала ПС в виде лесенки высотой 90 см И при этом нижний край планировала на высоте от пола хотя бы 100 ( но не 130). Висеть ПС будет на обратной стороне стены, на которой он нарисован жёлтым цветом. Т.е. Стояки - в туалете, а ПС от них будет проводиться в ванную - через стену и потом поворот по обратной стороне этой стены. Верх я ещё могу подстроить и сделать немного ниже вывода. А низ ПС сделать выше вывода можно только, купив ПС высотой 50 см? Но мы с детьми до него не допрыгнем. Есть ли модели ПС ( желательно лесенкой) , которые можно подключить при имеющемся раскладе?