30.08.2019 в 12:43:07
SadbutRUe, переходную муфту с 1" на 1/2" и американку 1/2". Производители: Itap, Valtec, General fittings.
31.08.2019 в 21:40:36
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, возможно ли такое подключение полотенцесушителя?
01.09.2019 в 20:56:36
Татьяна 78, если Вы ошиблись с направлением подачи, то первый вариант будет работать, а второй - нет. Если подача таки сверху, то второй вариант будет работать чуть получше первого (например, разница температур поверхности ПС не 3 градуса, а 2), но! только если конструкция верхнего уголка для подключения воды позволит спустить воздух - у Тругора некоторых моделей такая возможность есть, не факт что у всех.
01.09.2019 в 22:44:28
Mazayac, Спасибо огромное! Подача воды сверху, значит будем делать 2-ой вариант, сверху у п/с есть кран Маевского.
01.09.2019 в 23:33:05
Татьяна 78, не просто сверху, а сверху справа, где подвод воды - далеко не все ПС так умеют. Маевского в левом верхнем углу воздух не стравит!
02.09.2019 в 12:44:11
Съезжу посмотрю обязательно. Раньше, после покупки смотрела, у него резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону, но все-таки выясню. Внутри п/с с полимерным покрытием, нужно ли заземлять в таком случае? Подводку хотела бы делать трубами Рехау, если найду специалиста в Твери.
02.09.2019 в 13:21:02
Татьяна 78 написал: резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону
В правый верхний угол у Вас прикручивается уголок для подвода воды. И вот в этот уголок кран Маевского никак не вкрутить у 99% ПС на рынке:
Нужен уголок со встроенным краном. Вот такой, например, у Сунержи: А вот подсоединительный комплект Тругор, в котором можно кран в уголок закрутить вместо глухой заглушки:
02.09.2019 в 15:52:48
Еще раз огромное спасибо, проверю обязательно.Вроде бы прилагается именно такой комплект, как на последнем фото.
03.09.2019 в 16:30:23
Mazayac написал: SadbutRUe, переходную муфту с 1" на 1/2" и американку 1/2". Производители: Itap, Valtec, General fittings.
Mazayac, Спасибо. Муфта была без прокладки, хватит ей льна с пастой или поискать прокладку в торец?
03.09.2019 в 16:55:14
SadbutRUe, как правило, такая муфта пакуется без прокладок. Льна достаточно.
05.09.2019 в 06:18:36
Mazayac написал:
Татьяна 78 написал: резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону
В правый верхний угол у Вас прикручивается уголок для подвода воды. И вот в этот уголок кран Маевского никак не вкрутить у 99% ПС на рынке:
Нужен уголок со встроенным краном. Вот такой, например, у Сунержи: А вот подсоединительный комплект Тругор, в котором можно кран в уголок закрутить вместо глухой заглушки:
Mazayac, на левом верхнем фото - кто производитель уголка?
05.09.2019 в 06:36:03
Mazayac, и ещё вопрос. Выше Вы писали, что уголки как на второй картинке (из нержавейки со сваркой) лучше, чем литые. Почему?
05.09.2019 в 09:01:42
Здравствуйте, уважаемые профи! Очень хотелось бы поставить в квартиру водяной полотенцесушитель, но впервые столкнулась с необходимостью подключения в стояк ГВС. Перечитала форум, статьи, и предполагаю, что в моем случае (желаемые размер и тип ПС + направление подачи воды сверху, зауженный байпас) оптимальным решением будет вот такая диагональная схема:
План Б - аналогичное боковое подключение. Посоветуйте, пожалуйста, все ли корректно? О необходимости стравливать воздух через кран Маевского я в курсе, но, если правильно понимаю, такая необходимость будет возникать только в случае возникновении в системе завоздушенности, после, например, летнего отключения воды.
Большое спасибо заранее!
05.09.2019 в 11:25:27
Dimixx, не знаю кто производитель, фото взято для примера из Гугла. Хуже тем, что они сборные, с правыми резьбами везде, в том числе на внутренних втулках, где должна быть левая резьба. В итоге саморазбираются в процессе монтажа при затягивании накидных гаек и текут.
05.09.2019 в 11:27:42
nevidimoe, во-первых, применительно к ПС диагональ ни на йоту не лучше бокового подключения. Во-вторых, Вы внимательно прочитали последние сообщения этой темы о необходимости специального уголка и бесполезности штатного крана маевского для нарисованной Вами схемы? В-третьих, какая высота каждого отвода от пола?