Аватар пользователя
petrV

Местный

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 7

10.03.2020 в 20:29:25

Ещё один "странный вопрос". А насколько целесообразно устанавливать электронные задвижки (к примеру "Нептун") на полотенцесушитель?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2020 в 22:08:41

petrV, деньги на ветер. Полотенчики резко не текут.

0
Аватар пользователя
petrV

Местный

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 7

11.03.2020 в 00:10:28

Mazayac, ещё раз благодарю за помощь :applause:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

11.03.2020 в 00:23:35

Mazayac написал: вниз специально отводы не опускать, просто продолжить Ваши нынешние горизонтальные участки до упора в стояк):

Напор гравитационной циркуляции пропорционален разности высот геометрических центров нагрева и остывания.

Андрей Гуляев написал: с этого "крана".

переварить бы его аргоном на верхнюю часть ПС

И тогда схема 3

0
Аватар пользователя
woldemarus

Местный

Регистрация: 16.07.2019

Владимир

Сообщений: 28

21.04.2020 в 17:43:19

Добрый день ! Подскажите как правильно подключить ПС (терминус "юпитер"), точнее вопрос какие детали необходимо докупить. Подключение у ПС нижнее, из стены подача воды - 1/2 внутренняя резьба. Отдельный вопрос, для чего нужны краны (вентили) на ПС ? температуру регулировать ? если просто как перекрывной то у меня в стене уже есть, под люком.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.04.2020 в 18:09:33

Кран и вентиль - это разные вещи. Вентилем можно регулировать температуру п/с. Типа зимой поднять ее, а летом убавить.

0
Аватар пользователя
woldemarus

Местный

Регистрация: 16.07.2019

Владимир

Сообщений: 28

22.04.2020 в 12:49:49

2 штуки (вентилей) для красоты делается ? что нужно купить что бы подключить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2020 в 21:44:58

woldemarus, очевидно двумя штатными уголками Если подача окажется в левой водорозетке - будет плохо. Любые вентили и краны создают дополнительное гидравлическое сопротивление, что ухудшит работу ПС.

0
Аватар пользователя
woldemarus

Местный

Регистрация: 16.07.2019

Владимир

Сообщений: 28

23.04.2020 в 07:09:17

Mazayac, почему плохо ? если штатный уголок имеет наружную и внутреннюю резьбу, а у меня две внутренних по факту. какой то переходник надо получается. по схеме терминуса в этой роли - эксцентрики

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.04.2020 в 18:13:11

woldemarus, плохо тем, что гидродинамика полотенчика из S-образных перемычек требует подачу теплоносителя (ТН) в тот вертикальный коллектор, к которому приварены верхние части этих "S". Если пытаться пихать ТН в противоположный коллектор - принудительному циркуляционному напору придётся поднимать более тяжёлый остывший в ПС теплоноситель вверх по перемычкам, преодолевая гравитацию. Может вообще не заработать, или половина ПС будет холодной. Классические ПС с горизонтальными перемычками такой проблемой не страдают вообще.

0
Аватар пользователя
woldemarus

Местный

Регистрация: 16.07.2019

Владимир

Сообщений: 28

23.04.2020 в 21:05:19

Mazayac, понял спасибо. наука целая однако...

0
Аватар пользователя
darkest

Местный

Регистрация: 17.07.2019

Москва

Сообщений: 20

26.04.2020 в 23:15:03

Помогите с вариантом подключения пс. Как лучше сделать?

  • стояк без смещения, вывод верхний 171, вывод нижний 130, есть сужение байпаса, направление подачи воды в стояке неизвестно.
  • пс сунержа богема+ 120Х40
    Подключили как на фото (высоты в проекте дизайнер указал), в итоге ничего не заработало.

Исходя из высоты полотенчика наиболее приемлемой видится такая

но в статье сунержи http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 указано, что " При нижней подаче в стояке, малой высоте полотенцесушителя или большом расстоянии между отводами эта схема может не работать или работать нестабильно.", хотя на картинке нарисовано, что схема применяется при любом направлении движения воды в стояке.

Можно ли такую схему использовать? Или лучше чтобы оба вывода ПС были выше выводов на стояке, но тогда боюсь мой ПС упрется в потолок , так как верхний вывод в стояке 171 см, а сам ПС с учетом "мертвых" верхних углов 123 см - итого 293 см получается.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

27.04.2020 в 09:21:18

Сейчас остается только поднять п/с от высоты нижнего крана для п/с на стояке под самый потолок. 120 см - это достаточно высокий п/с при таком расположении кранов на стояке. Понятно, что есть люк над инсталляцией. Поэтому лучше было купить п/с высотой 80 или 100 см (а не слушать только дизайнеров). Или вообще купить электрический.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.04.2020 в 10:40:50

darkest, для начала надо спустить воздух из левого верхнего угла ПС. Не из правого! Если кран маевского смонтировали справа - в такой конфигурации он не помогает.

Что касается схемы из статьи - там чётко подписано "пример условно допустимого исполнения" - то есть таким способом можно пробовать подключать только при невозможности реализации гарантированно рабочих вариантов.

Диагональ напрасно наворотили - для ПС она зачастую хуже бокового подключения. Можно с нынешними трубами изобразить низ-низ, подняв ПС как можно выше (хотя бы до уровня нижнего отвода) и посмотреть, запустится ли. Но, увы, разовый успешный запуск не гарантирует дальнейшую стабильную работу.

0
Аватар пользователя
darkest

Местный

Регистрация: 17.07.2019

Москва

Сообщений: 20

27.04.2020 в 11:50:55

Mazayac, Спасибо! Также уточнил, что подача воды по стояку нижняя. Снижает ли это шансы на успех? 1) Как лучше расположить максимально вверх вынести ПС (т.е. подключения будут ближе к верхнему выводу из стояка) или сделать чтобы подключения ПС находились посередине выводов стояка?
2) нижний вывод стояка подключать к правому входу в ПС или к левому лучше?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу