Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.08.2020 в 15:30:00

bobans, 100% работающая схема для верхней подачи выглядит вот так (со всеми показанными уклонами или строгой горизонтальностью труб, ПС по высоте размещается строго между двумя отводами): То есть если Вы чуть опустите ПС так, чтобы его верхняя водорозетка была на уровне верхнего отвода (ни на сантиметр выше! труба от отвода до водорозетки - строго горизонтально, а лучше с лёгким уклоном вниз к ПС - уклон проще выдержать, а то с китайским уровнем трубу запросто можно пустить наоборот, вверх, и в ПС снова будет стоять воздушная пробка), а нижний отвод перенесёте ниже низа ПС - то при верхней подаче всё гарантированно 100% заработает.

С направлением подачи санты регулярно ошибаются. Кроме личного осмотра подвала с фотографированием всей обвязки Вашего стояка есть пожалуй только один способ непосредственно в квартире: между отводами надо подключить U или П - образную короткую петлю из шланга, гибкой подводки, трубы (ППР сгодится). После этого открыть краны на отводах, дать выйти воздуху из петли, закрыть краны, дать петле остыть до комнатной температуры, после чего снова открыть оба крана, обхватив ладонями петлю сверху и снизу ближе к кранам. С какой стороны начнёт горячеть первой - оттуда и подача. И осторожнее с подручными материалами, тем же шлангом, если сорвёт - ошпаритесь до увечий. Я бы сварил П - образный кусок из ППР труб.

А ещё на фото между кранами и трубами кажется просматриваются комбинированные недоамериканки - если так, их надо выкорчёвывать и заменять на нормальные конусные.

0
bobans
bobans
Новичок

Регистрация: 24.08.2020

Звенигород

Сообщений: 5

27.08.2020 в 09:51:48

Mazayac, Спасибо! Будем что-то менять ;)

0
buavut
buavut
Новичок

Регистрация: 23.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

01.09.2020 в 00:31:21

Добрый день.

Необходимо подключить полотенцесушитель змеевико-П-подобной формы к стояку горячего водоснабжения, выглядит примерно так (межосевое расстояние 500 мм, диаметр резьбы 1 дюйм):

Входные данные: многоквартирным дом, квартира на 14 этаже из 22, стояк ГВС из полипропилена диаметром 40 мм, параллельно ему проходит труба диаметром 32 мм для циркуляции горячей воды. Направление движения воды доподлинно неизвестно.

Применима ли в моем случае разводка с несмещенным байпассом без сужения в описанном ниже исполнении?

Реализация разводки предполагается такая: от стояка ГВС через тройники 40x32x40 будут отводы диаметром 32 мм, между центрами тройников будет 500 мм, 32 мм трубы от стояка примерно на 60см будут тянуться к полотенцесушителю с использованием колен на 45 и 90 градусов, перед самим полотенцесушителем будут шаровые краны на 1 дюйм, а между шаровым краном и полотенцесушителем - американка. Ниже в разных ракурсах (перспектива и вид сверху) то, как это будет выглядеть (белый параллелепипед - условно полотценсушитель 50x60см вместе с шаровым краном и американкой).

Корректно ли будет работать такая реализация подключения?

И еще один вопрос: правильно ли я понимаю, что американка Stout SFT-0034-000001 (она же SFT-0033-000001 в латунном цвете) относится к классу конусных? Ниже ее чертеж из технического паспорта производителя.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2020 в 01:18:26

buavut, да, схема 100% рабочая. Если подача неизвестна - строго обязательна аккуратная сварка ППР, чтобы без заужений внутри тройников. Рекомендую слегка развести отводы, например до 520-530 мм,чтобы обеспечить лёгкие уклоны от стояка вверх к ПС и от верха ПС обратно вверх к стояку. Собственно на моей иллюстрации с "пэшкой", приведённой Вами, эти уклоны видны. Трубы - в теплоизоляцию.

Американка конусная, верно.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

04.09.2020 в 13:07:25

Добрый день! Имеется подключенный ПС с боковым подключением 70 см между осями. ПС нужно заменить, т.к. он потек. Нигде не могу найти в продаже с таким подключением. Ищу варианты как подключить с другим расстоянием между осями или даже направлением подключения ПС. Можете подсказать возможно ли это, т.к. менять подводку труб уже не получится.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.09.2020 в 15:36:36

iven4eg, фото выкладывайте - подскажем.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.09.2020 в 17:55:57

iven4eg написал: менять подводку труб уже не получ

Искать в своей деревне такие эксцентрики

И к ним купить ПС с межосевым расстоянием 600 мм

0
buavut
buavut
Новичок

Регистрация: 23.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

04.09.2020 в 23:15:11

Добрый день.

Благодарю за ответ. Еще один уточняющий вопрос: в случае описанной ранее схемы с дополнением

Mazayac написал: Рекомендую слегка развести отводы, например до 520-530 мм,чтобы обеспечить лёгкие уклоны от стояка вверх к ПС и от верха ПС обратно вверх к стояку.

можно ли использовать стандартно-проходные шаровые краны или обязательны полнопроходные? Напоминаю, что сами краны будут находиться непосредственно перед самим полотенцесушителем.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.09.2020 в 14:13:18

buavut, главная проблема неполнопроходных кранов - не их сечение, а экономия буквально на всём: толщине стенок, материале и типе уплотнения штока. Сколько Вы сэкономите на 1 кране? 60 рублей? Оно того стоит?

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

06.09.2020 в 12:32:47

Mazayac, Диаметр вывода 1"

молоток, а будут такие эксцентрики высотой 5 см?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.09.2020 в 13:37:30

iven4eg, эксцентриков с таким вылетом не найдёте. У Валтека дюймовые максимум 30 мм. Если не смущает внешний вид, то можно собрать из никелированных уголков и удлинителей/бочонков.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу