27.08.2020 в 09:51:48
Mazayac, Спасибо! Будем что-то менять ;)
01.09.2020 в 00:31:21
Добрый день.
Необходимо подключить полотенцесушитель змеевико-П-подобной формы к стояку горячего водоснабжения, выглядит примерно так (межосевое расстояние 500 мм, диаметр резьбы 1 дюйм):
Входные данные: многоквартирным дом, квартира на 14 этаже из 22, стояк ГВС из полипропилена диаметром 40 мм, параллельно ему проходит труба диаметром 32 мм для циркуляции горячей воды. Направление движения воды доподлинно неизвестно.
Применима ли в моем случае разводка с несмещенным байпассом без сужения в описанном ниже исполнении?
Реализация разводки предполагается такая: от стояка ГВС через тройники 40x32x40 будут отводы диаметром 32 мм, между центрами тройников будет 500 мм, 32 мм трубы от стояка примерно на 60см будут тянуться к полотенцесушителю с использованием колен на 45 и 90 градусов, перед самим полотенцесушителем будут шаровые краны на 1 дюйм, а между шаровым краном и полотенцесушителем - американка. Ниже в разных ракурсах (перспектива и вид сверху) то, как это будет выглядеть (белый параллелепипед - условно полотценсушитель 50x60см вместе с шаровым краном и американкой).
Корректно ли будет работать такая реализация подключения?
И еще один вопрос: правильно ли я понимаю, что американка Stout SFT-0034-000001 (она же SFT-0033-000001 в латунном цвете) относится к классу конусных? Ниже ее чертеж из технического паспорта производителя.
01.09.2020 в 01:18:26
buavut, да, схема 100% рабочая. Если подача неизвестна - строго обязательна аккуратная сварка ППР, чтобы без заужений внутри тройников. Рекомендую слегка развести отводы, например до 520-530 мм,чтобы обеспечить лёгкие уклоны от стояка вверх к ПС и от верха ПС обратно вверх к стояку. Собственно на моей иллюстрации с "пэшкой", приведённой Вами, эти уклоны видны. Трубы - в теплоизоляцию.
Американка конусная, верно.
04.09.2020 в 13:07:25
Добрый день! Имеется подключенный ПС с боковым подключением 70 см между осями. ПС нужно заменить, т.к. он потек. Нигде не могу найти в продаже с таким подключением. Ищу варианты как подключить с другим расстоянием между осями или даже направлением подключения ПС. Можете подсказать возможно ли это, т.к. менять подводку труб уже не получится.
04.09.2020 в 15:36:36
iven4eg, фото выкладывайте - подскажем.
04.09.2020 в 17:55:57
iven4eg написал: менять подводку труб уже не получ
Искать в своей деревне такие эксцентрики
И к ним купить ПС с межосевым расстоянием 600 мм
04.09.2020 в 23:15:11
Добрый день.
Благодарю за ответ. Еще один уточняющий вопрос: в случае
Mazayac написал: Рекомендую слегка развести отводы, например до 520-530 мм,чтобы обеспечить лёгкие уклоны от стояка вверх к ПС и от верха ПС обратно вверх к стояку.
можно ли использовать стандартно-проходные шаровые краны или обязательны полнопроходные? Напоминаю, что сами краны будут находиться непосредственно перед самим полотенцесушителем.
05.09.2020 в 14:13:18
buavut, главная проблема неполнопроходных кранов - не их сечение, а экономия буквально на всём: толщине стенок, материале и типе уплотнения штока. Сколько Вы сэкономите на 1 кране? 60 рублей? Оно того стоит?
06.09.2020 в 12:32:47
Mazayac, Диаметр вывода 1"
молоток, а будут такие эксцентрики высотой 5 см?
06.09.2020 в 13:37:30
iven4eg, эксцентриков с таким вылетом не найдёте. У Валтека дюймовые максимум 30 мм. Если не смущает внешний вид, то можно собрать из никелированных уголков и удлинителей/бочонков.
06.09.2020 в 17:24:42
iven4eg написал: будут такие эксцентрики высотой 5 см?
вы что имеете ввиду так и не понял ? какой высотой ? У них межосевое расстояние в 5 см. С помощью них уменьшится ваше нынешнее (700 мм) межосевое расстояние до 600 мм под новый полотенцесушитель
07.09.2020 в 10:51:32
молоток, затупил, вы правы.
Mazayac, если подыскать уголок под хром (если такие есть), то да у меня были такие мысли. И тогда можно сделать не горизонтальный вывод, а вертикальный?
А выдержат такие конструкции давление в ПС?
07.09.2020 в 11:34:37
iven4eg, хромированные фитинги нынче - редкий зверь. Хотя встречаются порой
20.09.2020 в 13:09:19
Добрый день.
Подскажите, можно ли замуровать в стену вот такой хромированный уголок FAR 1¼" х 1/2" для подключения к нему полотенцесушителя? Других вариантов перехода 1¼" х 1/2" из латуни или бронзы нет. Только чугун. Подводка - сшитый полиэтилен. К ней ранее крепился в стене стальной уголок такого размера, сгнил. А к стальному уголку подсоединялся хромированный угол ПС размером 1¼". Сейчас ПС с такими уголками уже нет.
24.09.2020 в 09:46:26
Скажите, пожалуйста. Купили полотенцосушитель 25мм,в квартире 32,могу ли я его поставить, если могу то через какого диаметра перемычки, что б сверху хвотало давления, живу на 5 этаже в 10этажке(боковое подключение)