Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.02.2021 в 03:37:14

Макс88, для Вашего случая (от ПС до стояка рукой подать) расстояние между отводами стояка можно сделать равным расстоянию между водорозетками (отводами) ПС. Ну или чуть больше, на 0,5-1,0 сантиметра. Картинка, хоть и старая, показывает как принцип размещения ПС по высоте, так и необходимые уклоны подводящих труб (для коротких дистанций можно соблюсти строгую горизонталь):

Общий же рецепт для бокового подключения примерно таков:

  1. Берём нормальную лесенку. Выясняем из документации или измерением расстояние между центрами её входов (с учётом уголков и пр.). Это будет h.
  2. Измеряем по горизонтали расстояние от стояка до водорозеток ПС. Это будет L.
  3. По простейшей формуле вычисляем расстояние между отводами стояка: H = h + Lх0,04.
  4. Центр ПС размещаем по высоте ровно посередине высоты отводов.
  5. Получаем уклон каждой подводящей трубы 2 см/м, нижняя идёт от стояка вверх к ПС, верхняя - от стояка вниз к ПС.

Например, если расстояние между центрами водорозеток ПС равно 0,8 м, а расстояние от стояка до ПС равно 1,5 метра, то расстояние между отводами будет равно: 800 + 1500 х 0,04 = 800 + 60 = 860 мм.

0
Аватар пользователя
Макс88

Местный

Регистрация: 02.09.2020

Кашира

Сообщений: 60

28.02.2021 в 17:36:53

Mazayac написал: Макс88, для Вашего случая (от ПС до стояка рукой подать) расстояние между отводами стояка можно сделать равным расстоянию между водорозетками (отводами) ПС. Ну или чуть больше, на 0,5-1,0 сантиметра. Картинка, хоть и старая, показывает как принцип размещения ПС по высоте, так и необходимые уклоны подводящих труб (для коротких дистанций можно соблюсти строгую горизонталь):

Общий же рецепт для бокового подключения примерно таков:

  1. Берём нормальную лесенку. Выясняем из документации или измерением расстояние между центрами её входов (с учётом уголков и пр.). Это будет h.
  2. Измеряем по горизонтали расстояние от стояка до водорозеток ПС. Это будет L.
  3. По простейшей формуле вычисляем расстояние между отводами стояка: H = h + Lх0,04.
  4. Центр ПС размещаем по высоте ровно посередине высоты отводов.
  5. Получаем уклон каждой подводящей трубы 2 см/м, нижняя идёт от стояка вверх к ПС, верхняя - от стояка вниз к ПС.

Например, если расстояние между центрами водорозеток ПС равно 0,8 м, а расстояние от стояка до ПС равно 1,5 метра, то расстояние между отводами будет равно: 800 + 1500 х 0,04 = 800 + 60 = 860 мм.

Mazayac, спасибо за информацию и развёрнутый ответ. Пост сохранил, чтоб не утерять. По расположению отводов от стояка и уклонам все предельно ясно. Теперь вопрос по выбору непосредственно нормального ПС. Планирую роснерж с полимерной защитой. Они на заказ делают. Какое расстояние между центрами её выходов им заказать? Сказали, что приварят где пожелаю). В приложенном фото в предыдущем сообщении сделал разметку где будут выходы при межосевом в 700 и 800мм. Что бы точно работало, без ямы, как в моем нынешнем, на 500мм...

0
Аватар пользователя
ИванИвановичИванов

Местный

Регистрация: 01.03.2021

Омск

Сообщений: 1

01.03.2021 в 22:03:53

Здравствуйте. Прошу совета. Имеется законченный ремонт в санузле, установлен полотенцесушитель, сейчас он не работает. На промежуточном этапе, до укладки плитки работал по крайней мере сутки. Москва, 14 эт. 86 год, подключение 3/4". По словам санты подача верхняя. Сделан смещенный байпас с заужением. Воздух через Маевского стравлен. Вопрос собственно в том как запустить устройство. При сливе воды с полотенцесушителя в первую очередь почему то теплеет нижняя подводящая труба.

0
Аватар пользователя
Nalivaich

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Самара

Сообщений: 18

01.03.2021 в 22:37:28

Добрый день! Писал несколько дней назад по поводу подключения полотенцесушителя. Напомню еще раз ситуацию: Сантехники неправильно сделали подводы для полотенцесушителя. Схема и фото ниже:

Я получил очень полезные разъяснения от Mazayac и Inter :) с учетом этих пояснений я обдумал ситуацию и хочу уточнить насчет целесообразности следующей схемы:

При такой схеме мы избавляемся от шламосборника внизу полотенчика. Остается проблемный верхний левый угол, так как у меня бюджетная более дешевая версия Сунержи и в этом углу нет клапана сброса воздуха. Но если я куплю отдельно такой клапан в левый верхний угол из дорогой серии Сунержи (в магазине сказали, что они вроде продаются отдельно). В этом случае единственным неудобством у меня будет то, что после сброса воды из стояка - мне придется спускать воздух. Это, конечно, не очень удобно - но зато вариант с минимальными переделками.

По поводу заужения между отводами: одену полотенчик и буду наблюдать за его работой пару недель. Если работать будет стабильно. значит заужения нет и можно оставлять стояк как есть.

Буду очень благодарен Mazayac и Inter за комментарии! Спасибо! :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

02.03.2021 в 01:45:44

Nalivaich написал: При такой схеме мы избавляемся от шламосборника внизу полотенчика.

и получаем в верхней подводящей трубе

Nalivaich написал: По поводу заужения между отводами:

разве нельзя посмотреть на стояке?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

02.03.2021 в 06:07:21

Nalivaich, Моё мнение прежнее-с чего бы оно поменялось? Лучше сейчас исправить, чем долгие годы мучиться.

Inter написал: надо перештрабливать, и там где стенка пристроена тоже. И подключать по авторской схеме Mazayac. Сделайте две дыры в этой перпендикулярной стенке, потом заделаете. Это самый простой и самый правильный вариант, остальные хуже

Inter написал: Удалите полипропиленовые краны и установите хорошие латунные

Вот "не повезло" с первой попыткой, потрачены время, деньги, нервы... не надо усугублять ситуацию, пытаясь кривыми путями вырулить заведомо проигрышную позицию-будет только хуже и дороже. Краны менять !00%, а перештробить-разве это так сложно?

Nalivaich написал: По поводу заужения между отводами: одену полотенчик и буду наблюдать за его работой пару недель.

Надо просто посмотреть-подрезать теплоизоляцию на байпасе вдоль, а потом армированным скотчем заклеить. https://ibb.co/qWfX4sR

0
Аватар пользователя
Nalivaich

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Самара

Сообщений: 18

02.03.2021 в 17:05:07

Inter, труба между отводами такая же как и остального стояка d=40. Я имел ввиду, что понаблюдаю за поведением полотенчика на предмет заужения между отводами, которые могли возникнуть при пайке. если передержали паяльник.

Да вот если переделывать, то нужно пробивать уже готовую поштукатуренную стенку :( и еще что то делать с подводами для душа, так как штроба полотенчика опустится ниже... подводы душа тоже уже заделаны :(

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

02.03.2021 в 17:19:28

Nalivaich, а я имел ввиду что это напрасная трата времени. Очень странная высота выводов на смеситель душа. Там штанга на вехнюю лейку высоту задаёт что ли? Мне нравится когда смеситель в душе находится на высоте "чуть ниже локтя"-так с ним удобно обращаться. А задирать руки вверх, чтобы включить/выключить, подрегулировать или переключить... так себе удовольствие.

0
Аватар пользователя
Nalivaich

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Самара

Сообщений: 18

03.03.2021 в 22:49:59

Inter, о высоте смесителя я даже не думал пока. Сантехники сделали на свое усмотрение. Буду там на днях посмотрю где он относительно локтя

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

03.03.2021 в 23:28:02

Nalivaich написал: Inter, о высоте смесителя я даже не думал пока. Сантехники сделали на свое усмотрение. Буду там на днях посмотрю где он относительно локтя

Nalivaich, Если душсмеситель будет чуть выше ремня (учитываем стяжку и высоту канализации) И обычный внешний со штангой, то головой вы можете упереться в тарелку :) Надо пласать-проверять от высоты тарелки, и длины штанги.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

04.03.2021 в 07:27:12

Nalivaich написал: Inter, о высоте смесителя я даже не думал пока.

Nalivaich, ну как же так то :eek: Ведь пользоваться им собираетесь... значит надо прикинуть-где его разместить, чтобы было удобно. А также относительно раскладки плитки происходит корректировка расположения. И ещё эксцентрики влияние оказывают... В общем, до начала монтажа должен быть хотя бы эскизик с размерами. По нему и даётся ТЗ на монтаж. Иначе получается

Nalivaich написал: Сантехники сделали на свое усмотрение

Печаль в том, что их усмотрение не далёким оказалось, но им оно и не надо, они же не выполняли сантехнический монтаж (хотя возможно и называли как-то так), они просто проделали определенное количество телодвижений и получили определённое количество денежных знаков... дальше не их забота. Вовсе не удивительно, что

Nalivaich написал: он перестал выходить на связь

Интересно-а что заставило задуматься будет ли работать ПС? Так бы и продолжались работы, а в самом конце выяснилось, что куча денег уплачена за блестящую фиговину напрасно (раз она не греет), а переделка выйдет ещё дороже... Я это всё к чему? Просто здесь

Nalivaich написал: и еще что то делать с подводами для душа, так как штроба полотенчика опустится ниже... подводы душа тоже уже заделаны

становится очевидно-делать с ними точно чего-то надо... и, к сожалению, не только с ними

Nalivaich написал: посмотрю где он относительно локтя

там сейчас где-то 1300мм, сколько будет высота поддона не знаю... но я не верно написал про

Inter написал: смеситель в душе находится на высоте "чуть ниже локтя"-так с ним удобно обращаться.

на самом деле-значительно ниже у меня (735мм от пола поддона), поэтому мне и показалась высота водорозеток странной... только не надо на меня ориентироваться-определитесь как будет удобно всем членам семьи и найдите компромисс... думаю, точно ниже окажется смеситель в пожеланиях.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

04.03.2021 в 15:05:42

Inter написал: на самом деле-значительно ниже у меня (735мм от пола поддона), поэтому мне и показалась высота водорозеток странной... только не надо на меня ориентироваться-определитесь как будет удобно всем членам семьи и найдите компромисс... думаю, точно ниже окажется смеситель в пожеланиях.

Делал чуть ниже солнечного сплетения и чуть выше локтя, встраиваемый в стену - мне очень удобно. Пробовал ниже - уже не то...

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

04.03.2021 в 15:27:50

BV, каждому своё... у меня получается просто на уровне кисти "висячей" руки крутилки- руку поднимать не надо совсем. И есть ещё пара моментов, когда такая высота работает в "плюс".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

04.03.2021 в 15:43:24

Inter написал: BV, каждому своё... у меня получается просто на уровне кисти "висячей" руки крутилки- руку поднимать не надо совсем.

да, конечно .... я так пробовал... надо смотреть вниз - наклонять голову... меньше понравилось.

0
Аватар пользователя
Nalivaich

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Самара

Сообщений: 18

04.03.2021 в 20:50:38

Сегодня померял высоту смесителя. Получается 118 - 10(поддон) = 108. У меня рост 185, получается немного ниже локтя. Вроде на вскидку достаточно удобно. Но проблема в том, что, наверное, по удобству окончательно понятно станет только в процессе эксплуатации :) :) :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу