23.02.2021 в 12:51:29
Inter написал: Nalivaich, есть просьба... напишите, пожалуйста-Вы всё поняли в моём ответе и ответе Mazayac? И всё ли понятно в этой цитате
master.msk написал: Nalivaich, Ну да ну да ...конечно, не заужать при нижней подаче. Практически все верно по "схеме Mazayac" И полипропиленом не делать.
Inter, Да, в Вашем ответе и в ответе Mazayac мне все понятно! :) Большое спасибо за ответы! Буду переваривать информацию!
23.02.2021 в 13:46:02
Nalivaich, Вынужден Вас ещё немного огорчить :sorry: Поскольку речь идёт о подключении полотенцесушителя, напишу только это. Удалите полипропиленовые краны и установите хорошие латунные с американкой с одной стороны и внутренней резбой с другой+комбинированные муфты (внутренняя резьба) и нипель.
23.02.2021 в 14:57:17
Inter, напишите и остальное, пожалуйста, если видите еще что-то) я уже и так огорчился. не думаю, что будет хуже))
23.02.2021 в 15:56:03
Nalivaich, про водоснабжение здесь будет неуместно. Создайте тему с фотографиями или напишите в сообщение. Например, https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/ Сильно не надо печалиться, спохватились вовремя, потом было бы всё очень болезненно исправлять.
24.02.2021 в 11:04:32
Pab87 написал: Я так понимаю, что в моём случае надо делать подводящие трубы с правильным уклоном и тогда будет шанс, что всё заработает.
Повторюсь, что никаких 100% гарантий, но пожалуй "низ-низ" - это самое лучшее что можно сделать в Вашей ситуации, если нельзя трогать стояк.
24.02.2021 в 14:09:59
Mazayac, здравствуйте. Не могли бы дать пару рекомендаций? Писал на прошлой странице сообщение #6958882 - 83. В кратце - роснерж, лесенка, 1000х400, боковое 500. Стояк 25ппр, отводы от стояка до пс 10см в длинну, тоже 25мм. Несмещенный, зауженный байпас 20мм. Но подача оказалась снизу((. Но не смотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас. Но естественно самая нижняя, горизонтальная перемычка для сбора мусора осталась холодной.
Суть вопроса такая: если со стояка с нижней подачей я запущу воду в верхний отвод ПС, а с нижнего отвода ПС пущу воду дальше вверх по стояку + смещенный на 5см, зауженный байпас.
Если все выше мной несказанное - неработоспособная ерунда (просьба обосновать), то как наиболее грамотно мне ступить? ПС рассматриваю только метровой лесенкой, так как угловая квартира и за стеной ванны - улица. Надо как то прогревать комнатушку.
[URL=
24.02.2021 в 14:13:10
Mazayac, здравствуйте. Не могли бы дать пару рекомендаций? Писал на прошлой странице сообщение #6958882 - 83. В кратце - роснерж, лесенка, 1000х400, боковое 500. Стояк 25ппр, отводы от стояка до пс 10см в длинну, тоже 25мм. Несмещенный, зауженный байпас 20мм. Но подача оказалась снизу((. Но не смотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас. Но естественно самая нижняя, горизонтальная перемычка для сбора мусора осталась холодной. Суть вопроса такая: если со стояка с нижней подачей я запущу воду в верхний отвод ПС, а с нижнего отвода ПС пущу воду дальше вверх по стояку + смещенный на 5см, зауженный байпас. Если все выше мной несказанное - неработоспособная ерунда (просьба обосновать), то как наиболее грамотно мне ступить? ПС рассматриваю только метровой лесенкой, так как угловая квартира и за стеной ванны - улица. Надо как то прогревать комнатушку.
24.02.2021 в 14:15:48
Макс88 написал: несмотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас
Да, при хорошей циркуляции может прогреваться и неправильная схема. Дальше ничего не понял, чего, куда и как Вы собрались запускать. Все рабочие схемы приведены в моей статье, на которую тут ссылка буквально на каждой странице. И, кстати, даже если направление подачи кажется известным, надо выбирать универсальные схемы - сюрпризы "мы думали/нам санты сказали, а на самом деле всё наоборот" происходят регулярно.
24.02.2021 в 14:28:35
Mazayac написал:
Макс88 написал: несмотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас
Да, при хорошей циркуляции может прогреваться и неправильная схема. Дальше ничего не понял, чего, куда и как Вы собрались запускать. Все рабочие схемы приведены в моей статье, на которую тут ссылка буквально на каждой странице. И, кстати, даже если направление подачи кажется известным, надо выбирать универсальные схемы - сюрпризы "мы думали/нам санты сказали, а на самом деле всё наоборот" происходят регулярно.
Mazayac, да, вашу статью я конечно же изучал. В моём случае Я так понимаю всё усложняется тем, что лестница метровая а подключение 500мм. От сюда мусоросборник и холодная нижняя горизонтальная перемычка.
Отредактировал своё сообщение выше и прекрепил ссылки на Фото (сразу не получилось).
В общем есть мысль попробовать собрать вот такую конструкцию. Но нет понимания, допустимо ли такое и работоспособно ли... Короче сымитировать верхнюю подачу))).
24.02.2021 в 14:51:42
Макс88 написал: Отсюда мусоросборник и холодная нижняя горизонтальная перемычка
Нет, нижняя перемычка холодная из-за бездарей - производителей. Она в такой конструкции всегда будет холодной, хоть как его подключай.
Я бы сделал прямой незауженный (а лучше наоборот расширенный, расширение должно начинаться выше верхнего отвода и заканчиваться ниже нижнего отвода, сантиметров по 20 отступа) байпас с отводами максимального диаметра. Никаких загогулин - петель - воздушных пробок.
24.02.2021 в 14:59:30
Mazayac написал:
Макс88 написал: Отсюда мусоросборник и холодная нижняя горизонтальная перемычка
Нет, нижняя перемычка холодная из-за бездарей - производителей. Она в такой конструкции всегда будет холодной, хоть как его подключай.
Я бы сделал прямой незауженный (а лучше наоборот расширенный, расширение должно начинаться выше верхнего отвода и заканчиваться ниже нижнего отвода, сантиметров по 20 отступа) байпас с отводами максимального диаметра. Никаких загогулин - петель - воздушных пробок.
Mazayac, спасибо. Тоже уже были мысли по поводу байпаса на один шаг большего диаметра. Вот скажите мне, какие-то испытания они проводят перед выпуском изделия на рынок? Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка? Я написал им письмо-претензию, но уже неделю тишина... Попробую вернуть им это чудо, хотя думаю вряд ли удастся. Обидно. С тем же успехом я мог купить лесенку 800х400 с боковым 500...
24.02.2021 в 15:05:00
Макс88 написал: Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка?
Ни при каких. Вообще. Физика нашего мира так устроена. Ничто не побуждает циркуляцию в этой яме из трубок. Ну разве что повернуть его весь на 90 градусов - но вряд ли он на это рассчитан :) Просто сел какой-то левый чувак - может быть дизайнер - и нарисовал в Пэйнте набор трубок. Производство сварило. Готов продукт. Есть же ещё с двумя, с тремя перемычками ниже уровня отвода - и все они мертворождённые.
24.02.2021 в 18:35:09
Макс88 написал: Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка?
при принудительной циркуляции насосом в системах ГВС частных домов
24.02.2021 в 19:25:16
Mazayac, Спасибо. Будем пробовать.
27.02.2021 в 22:28:52
Mazayac написал:
Макс88 написал: Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка?
Ни при каких. Вообще. Физика нашего мира так устроена. Ничто не побуждает циркуляцию в этой яме из трубок. Ну разве что повернуть его весь на 90 градусов - но вряд ли он на это рассчитан :) Просто сел какой-то левый чувак - может быть дизайнер - и нарисовал в Пэйнте набор трубок. Производство сварило. Готов продукт. Есть же ещё с двумя, с тремя перемычками ниже уровня отвода - и все они мертворождённые.
Mazayac, в общем решил я заказать другой ПС. Точнее такой же, но расширить межосевое расстояние для бокового подключения. Подскажите пожалуйста, какое расстояние лучше выбрать? На картинке указал где будут отводы при размере в 700мм и 800мм. Или же Вообще сделать ещё шире? 850мм или даже 900мм?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу