Не хотите проблем - забудьте про все эти "сунержи"!

Радо, сунержа есть гусли и м-образные. http://www.sunerzha.com/productions/water/products.php?IB=9&IS=113&IM=U К ним, в отличии от многих других, есть оригинальные присоединительные элементы из полированной нержавейки. В то время, как у большинства других - из хромированной латуни.

Паковка выполнялась так: льном с Gebatour и на верх этого слоя наматывалась ФУМ. ПС греться стал мгновенно! Прошло 6 лет.

Фум ленту вообще, и особенно в таких местах я бы не советовал. Схема, которую вы привели, абсолютно безумная, сажает циркуляцию - во первых. И второе - если в данном конкретном случае допустим сгнил отвод, в подобной схеме сгниет байпас.

Вот здесь подробно описан пример влияния подобной "козьей морды" на работу стояка с нижней подачей. https://mastergrad.com/forums/t315748-narushenie-cirkulyacii-vody-v-mkd-iz-za-polotencesushitelya/#post7118725

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

10.09.2022 в 16:15:56

Под словом "сунержа", как явствует из перечисленного, я имел в виду всякие "художества". Что противоестественного в слое ФУМ поверх паковки из льна и Gebatour? Каким образом эта схема сажает циркуляцию? Подача верхняя. Я на 9 этаже. Так сложилось, что дочка на 7 этаже по этому стояку. Не поверите, такое ощущение, что у нее поток мощнее. Стандартные схемы умирают на 2-3 год. У меня 6 лет и проблема не с байпасом (он на виду-чистый, крашеный, сухой) и не с отводами, а с латунным уголком. Как там...критерий истины...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

10.09.2022 в 22:05:34

Радо написал: Gebatour?

Gebatout

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

15.09.2022 в 18:09:21

Докладываю! Была произведена замена нижнего уголка и ревизия нижнего подвода. Снова установлен латунный никелированный уголок. Трубы и резьбы в хорошем состоянии. Ржавчина и шлам отсутствуют. Краны, и верхний и нижний, прекрасно работают, хотя их никто не трогал 6! лет. Внутреннее состояние нижнего крана (до верхнего не добирались) очень хорошее. На американках полотенцесушителя резинки не менялись - старые в хорошем состоянии. На все потратили около 2-х часов. Подана вода - нагрев мгновенный. Вот как-то так!

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4222

15.09.2022 в 18:37:19

master.msk,

Вот здесь подробно описан пример влияния подобной "козьей морды" на работу стояка с нижней подачей.

Да так и не разобрались там с причиной, так что рано этот пример использовать как доказательство. Хоть нижняя хоть верхняя - при малейшем заужении должен образовываться второй поток. Причем при врезке в стояк и в расширенную часть тоже (бернулли). _

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2022 в 22:38:17

Радо написал: Через все эти лесенки, завороты, решетки просто нереально осуществить нормальный поток.

Вы просто не умеете их готовить.

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

26.09.2022 в 16:02:20

Mazayac, Умею! Я изначально понимал. что эти "изыски" ни к чему хорошему не приведут.

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

26.09.2022 в 16:03:19

Mazayac, Умею! Я изначально понимал, что эти "изыски" ни к чему хорошему не приведут.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.09.2022 в 22:17:38

Радо, я сегодня добрый, поясню более развёрнуто: "лесенки" и "эмки" прощают некоторые огрехи монтажа и зачастую работают при тех схемах подключения, которые для более капризных "лесенок" являются нерабочими. Так что мир, дружба! Честно рад, что всё у Вас работает.

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

27.09.2022 в 10:38:47

Mazayac, Спасибо, доброе слово и кошке приятно!

0
Аватар пользователя
karoti

Местный

Регистрация: 02.12.2022

Москва

Сообщений: 1

02.12.2022 в 17:10:51

Добрый день. Делаю небольшой ремонт и собираюсь менять ПС. Стояк 1 дюйм, байпас и отводы 3\4 дюйма, межосевое 500мм.

Старый U образный полотенчик имеет диаметр подключения 3\4. Несколько лет назад мне достался из новостройки М-образный полотенчик но с диаметром подключения 1 дюйм. Подскажите, не будет ли проблем если подключу дюймовый ПС к 3\4? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.12.2022 в 14:40:55

karoti, заметных проблем не будет, однако увеличится накопление шлама в нижней части ПС, что может привести к коррозии фитинга.

0
Аватар пользователя
StaFFias

Местный

Регистрация: 12.04.2017

Минск

Сообщений: 8

13.12.2022 в 05:51:40

Покритикуйте пожалуйста схему подключения. Подвод верхний. Смещенный байпас. Если схема рабочая, то допустимо ли уложить трубы с небольшим уклоном для уменьшения высоты установки полотенчика. Расстояние по стенам от стояка около 4500.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.12.2022 в 16:44:00

StaFFias, мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом.

Чтобы избежать - оба крана - ниже ПС. Байпас можно совсем короткий - хоть 10см

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2022 в 17:02:46

StaFFias написал: Если схема рабочая

При нижней подаче имеет полное право не заработать (или сразу, или перестанет через полгода-год, когда всё уже будет в плитке). Вероятность неудачи при геометрических параметрах на рисунке оценил бы процентов в 85.

Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.