Adam_M
Adam_M
Новичок

Регистрация: 04.10.2022

Москва

Сообщений: 8

08.02.2023 в 17:42:34

Всем привет,

Планируется установка 2 ПС (подключение нижнее, условно универсальное, на 4 торцах есть резьба). Несмещённый и незауженный байпас, подача воды сверху.

Высота отводов для полотенцесушителя: 1 с/у 138 и 188 см (50) ПС 1170х500 2 с/у 140 и 200 см (60) ПС 630х500

Какое способ подключения выбрать? Из статьи на сайте Сунержа возможным вариантом вижу этот способ для 2 с/у

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2023 в 22:14:03

Adam_M, очень рискованные вводные. Во-первых, отводы чрезвычайно высоко - не поручусь, что циркуляция в ПС запустится. Во-вторых, если стояк стальной - такие отводы сгниют до дыр с крайне высокой вероятностью.

0
Adam_M
Adam_M
Новичок

Регистрация: 04.10.2022

Москва

Сообщений: 8

08.02.2023 в 22:51:12

Mazayac, забыл указать, стояк пп. Да, понимаю, что очень высоко. :killyourselfbywall: Планирую связаться с УК, по вопросу возможности переноса отводов. Пока изучаю возможность подключения с исходными параметрами. Просмотрел уже все варианты, только 1 вариант выше както подходит. И еще читал, что по снипам высота пс от 1,2 м. Это требование еще действительно?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2023 в 02:37:19

Adam_M, это сферическая высота в вакууме :) Более человечный способ расчёта - это чтобы рукой можно дотянуться до верхней перекладины. Тогда высота установки становится зависимой от высоты конкретного экземпляра ПС.

1 вариант при таком межцентровом боком выйдет. Или отстойник грязи в ПС, или завоздушивание и спец-уголки с маевскими (советую понять, что это, чтобы потом не щупать холодные подотенчики).

0
Adam_M
Adam_M
Новичок

Регистрация: 04.10.2022

Москва

Сообщений: 8

14.02.2023 в 18:34:44

Mazayac, уточнил в УК, можно перенести отводы. Тогда хочу перенести ПС на другую сторону. Подключение нижнее. Высота ПС 1170х500 от пола 90 см. Соответственно отводы на высоте 80 и 60 см. Трасса пойдет под подоконником. На плане ПС оранжевым, трасса зеленым. Общая длина трассы приблизительно 4,5-4,7 метров.

Второй ПС 630х500 высота от пола 150 см. Высота отводов 140 и 120 см. ПС рядом со стояком, трасса около 1-1,5 м

То есть в обеих случаях будет нижнее подключение

Будет работать такая установка ПС?

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16847

14.02.2023 в 21:05:41

Будет работать такая установка ПС?

Не известно. Не увидел диаметров труб стояков, отводов и подводки. А также моделей пс

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2023 в 23:24:45

Adam_M написал: Общая длина трассы приблизительно 4,5-4,7 метров.

Я бы сместил байпас. Вы же копируете схему с несмещённым и незауженным байпасом - она крайне требовательна к качеству монтажа: сварке ППР (чтобы без заплавлений внтури), уклонам труб (от стояка нужен плавный и весьма небольшой уклон вверх к ПС, без горбов и провисаний - что для ППР затруднительно), применяемым для подключения фитингам (эксцентрики между водорозеткой и ПС - уже нежелательны)... Скорее всего просто не осилите.

0
Adam_M
Adam_M
Новичок

Регистрация: 04.10.2022

Москва

Сообщений: 8

15.02.2023 в 14:36:58

master.msk, точно диаметр не могу сказать, новостройка трубы пп. ПС

Mazayac написал: Я бы сместил байпас.

Что Вы имеете ввиду? Новые, как и старые отводы, будет делать сантехник с УК. Установку ПС бригада которая делает ремонт. Трубы будут рехау. Подключение ПС через кран или термостат. Но как я понял, термостат лучше не использовать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2023 в 14:41:22

Adam_M написал: Что Вы имеете ввиду? ... Подключение ПС через кран или термостат. Но как я понял, термостат лучше не использовать?

Смещённый байпас:

Никаких вентилей или термостатов! Эти красявошные штучки предназначены для индивидуальных систем в частных домах. Только полнопроходные шаровые краны! В многоквартирном доме скорость циркуляции в стояке слишком мала, чтобы гарантированно обеспечить нормальный прогрев ПС, подключенного через регулировочную арматуру с огромным гидравлическим сопротивлением.

1
Adam_M
Adam_M
Новичок

Регистрация: 04.10.2022

Москва

Сообщений: 8

15.02.2023 в 15:39:25

Mazayac написал: Никаких вентилей или термостатов!

Mazayac, спасибо, понял. Долго не мог определиться. Хотелось бы регулировать температуру не залезая каждый раз в шкаф.
Есть ли какие-нибудь более менее симпатичные полнопроходные краны, чтобы установить их под ПС? На отводах стоят полнопроходные Oventrop Optibal.

Mazayac написал: Смещённый байпас:

А УК разрешают делать такое на стояке?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2023 в 16:08:11

Adam_M написал: Хотелось бы регулировать температуру не залезая каждый раз в шкаф.

Не знаю ни единого случая, когда бы понадобилась такая регулировка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу