Mihalyich написал :
т.е. сейчас на стояке отвод сделан следующим образом: уголок, кран, уголок, угловая американка, вход в ПС,
Меняем уголок после крана на кусок вертикально расположенной прямой трубы + тройник. Где здесь нужна сварка?
Это можно выполнить просто закрыв оба крана на ПС.
Mihalyich написал :
но ведь если я его перекрою, то всеравно вода в ПС пойдет через тройник, как я обслужу ПС?
У вас сейчас есть два крана на ПС - они и останутся, схему смотрите, да?
Mihalyich написал :
а вот здесь вообще не понял
см рисунок. Свеху можно отвести ГВС или поставить воздухоотводчик.
все, теперь понял!
отвод ГВС смонтирован и переместить его не представляется возможным(точнее возможно, но не рентабельно ), верняя часть будет зашита, дотянуться через люк до существующего отвода на ПС уже будет проблематично. на данный момент принято волевое решение переварить верхний отвод к ПС на прямую, а нижний оставить в существующем состоянии.
Вопрос больше, конечно, к ДОКЕ, Мастер-Сану и другим проффи, которые понимают, о чем говорят. Подскажите, ребята, можно ли ставить медь на участок трубы к ПС (от отводов стояка)? Просто столько уже наслушался о восстановлении ионов меди и окислении железа, что больше слушать просто так не хочу. Хочу услышать мнение мастеров, которые "практики", а не теоретики.
да действительно BV предложил оригинальное решение..другое дело что на воздухоотводчик не помешает накручивать колпачок..а такой возможности нет..правда есть воздухоотводчики где производители практически исключают вариант протечки..
сансэй написал :
да действительно BV предложил оригинальное решение..
Я имел ввиду не воздухоотводчик, а ГВС от верхней точки.
У меня так и сделано.
И во многих домах без тех.этажа, где ГВС закольцована под потолком верхних квартир, можно видеть именно такое решение развоздушивания стояков.
Mihalyich написал :
отвод ГВС смонтирован и переместить его не представляется возможным(точнее возможно, но не рентабельно ),
старый можно просто закрыть, не заглушая... Новый привести сверху....
Mihalyich написал :
верняя часть будет зашита, дотянуться через люк до существующего отвода на ПС уже будет проблематично.
НЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ! Потечет, кран или еще что и будете локти кусать СДАЛБЛИВАЯ ПЛИТКУ!
Таких тем на форуме хватает
Ну если уж вы так решили - ставим наверх калач в форме перевернутой буквы U, и тащим ГВС вниз, там и делаем кран где удобно.
Mihalyich написал :
принято волевое решение переварить верхний отвод к ПС на прямую,
Тоже хорошо. Но сделайте с подьёмом хоть 1% в сторону стояка, в то же время про соосность не забываем
сансэй написал :
другое дело что на воздухоотводчик не помешает накручивать колпачок..а такой возможности нет..
такой возможности нет у тех, кто не думает о последствиях зашивки стояков
сансэй написал :
неудобно..с низу тройника куда не шло..а так..не удобно..
неудобно калач поставить?
Кроме того не обязательно ставить воздухоотводчик - можно поставить, как уже сказал калач, трубу вниз, в удобном месте шаровой и далее - хошь к ГВС подключай, хошь - просто спускай воздух подставив баночку, или со сливом в каналью.
ИМХО, и если мы берем ГВС от отводов ПС наверное будет меньше зарастание отводов из-за большой скорости потока...
maestro-san написал :
И во многих домах без тех.этажа, где ГВС закольцована под потолком верхних квартир, можно видеть именно такое решение развоздушивания стояков.
У нас увы не так... После остановки ГВС - или ПС не работают несколько дней, или санты бегают и в подвале стояки напором воды продувают - "запускают ПС"
BV написал :
Тоже хорошо. Но сделайте с подьёмом хоть 1% в сторону стояка, в то же время про соосность не забываем
буду попробовать сделать вот так, уклон в 1% сделать не получится, иначе ПС встанет не вертикально:
сейчас сделано вот так:
ПС жарит так, что руку не удержать, единственное что напрягает, то, что не сразу завелось после запуска, не хочется каждый раз после слива стояка ждать пока оно включится или играться со спускником. кстати, текущая схема в первый раз была правильная, нет там почти никакого завышения подвода над спускником, разве что в 1-1,5 см, но от этого никак не уйлешь, т.к. ввод в ПС организован сверху.
BV написал :
Вы бы поставили вместо одного шарового вентиль для регулировки...
Спасибо. Все переварил по вушеуказанной схеме. Вместо верхнего шарового поставил регулировочный
ПС завелся сам, даже воздух травить ни разу не пришлось
на картинке схема по которой я хочу поставить сушилку, несколько вопросов:
1) будет ли он вообще работать при такой геометрии(хочу пустить за стояками)?
2) можно использовать трубы ПП pn25?
3) они должны быть одного диаметра что и отводы?
3) что еще нужно добавить в эту "сложную" схему?
спасибо!
BV написал :
Для радиаторов - может быть для двухтрубки - у него очень малое проходное сечение => поток слабый...
в магазин сантехника с собой брал, сказали для моей схемы самое то
ЗЫ: верхний и нижний краны одинаковые, развличие только в том, что на верхнем есть маховик, а на нижнем нету
master.msk написал :
Газо/электросварщик(переделать стояк и отводы, чтоб без выкрутасов было и не выше пс отводы)-1шт.
правильно я понял - переделать стояк это значит поставить байпас или сделать заужение? а если не разрешат, то просто развернуть отводы, по возможности сделать их диаметр больше прежних?
BV написал :
Малый проток - причина засорения отводов - это было в теме... лучше сейчас, чем потом отводы переваривать....
с чего вы взяли что там малый проток?....насчет малого протока и ржавения отводов было всего-лишь предположение одного из участников, но существуют и обратные не менее "авторитетные" мнения
да и зачем мне проходное сечение больше, если я его всеравно перекрываю
Mihalyich написал :
с чего вы взяли что там малый проток?....насчет малого протока и ржавения отводов было всего-лишь предположение одного из участников
Господа, а циркуляционные насосики - они по логике для "закрытых" систем, типа для коттеджей, да ? Для использования в многоквартирной многоэтажке не годятся ? Или я чё не понимаю ? (а я действительно не понимаю, только вчера полез посмотреть в инэт что это такое ц.н.) Скользнула мысль поставить ц.н. для "прокачки" полотенчика.
Подскажите, а как впаивается в существующий ПП стояк тройник(и) для отвода ПС?
Если стояк перерезать в месте установки тройника, то как потом получившиеся концы впаять в тройник - ПП труба ведь жесткая?
Извините, за тупой вопрос...
вопрос не тупои ,а как раз разумныи,лучше в таком случае сделать компенсатор на стояке ,четыре отвода,разметить и сварить заключительныи стык стояка горизонтально на отводе копенсатора
Подскажите, есть ли какие-либо стандарты относительно расстояния от пола до ПС?! есть ПС "лесенка"... 7 перекладин... И вот осталось определиться на сколько от пола подымать его при установке!)
Вячеслав086 написал :
стандарты относительно расстояния от пола до ПС?! есть ПС "лесенка"... 7 перекладин
Стандарты может и есть...
Важна не столько высота от пола, а высота верхней перекладины. Нормально это высота 180-200 см. Выше -не достанете, да и не красиво. Ниже-не практично, нет возможности чтонить поставить внизу, задевать будете локтями, если места мало.
Dager_One написал :
компенсатор. Не могу понять, что Вы имеете ввиду.
стояк не много переноситя по вертикали ,для этого разворачивается сверху и снизу при помощи отводов ,что и будет являтся компенсатором и позволит сварить стояк без напряжения
Как правильно установить хромированный полотенцесушитель? Сейчас роль "полотешки" выполняет эта загогулина... дом обычная панельная 10-ка.
В каком месте резать и какие сечения соблюдать. Понятно что вызывать из УО слесаря придется, но хотя бы знать какие аргументы ему приводить.
Материал стояка и отвода - сталь. Дальше по квартире идет Полипропилен. К железному отводу хомутом прикручен электрический провод, второй конец этого провода прикручен к корпусу стальной ванны (заземление) через телефонную коробку я долго плакалЪ.
у меня на старой квартире из такой же оцинкованной трубы (1,25") была "полотешка"
может в размере я и ошибаюсь, но собственно размер к сути вопроса вообще отношения не имеет.
Суть в том, что труба ЖЕЛЕЗНАЯ. диаметр 1,25" = 1,1/4"
Скажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Полотенец уже купила, змейка 60/60. Хотелось бы вентили спрятать, но там всего 16 см от стояка до угла стены.
А ещё на этой стене, где полотенец, проходит вентканал, см 30 от угла.
Заказываете перекрытие воды.
Вырезаете часть стояка от нижнего до верхнего крана ПС.
Монтируете два тройника + 2 угла 20х1/2* НР , с разносом 90 см.,на который ставите два крана американки 1/2*,а дальше используете скрытую проводку к ПС.
Tayna написал :
Скажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Полотенец уже купила, змейка 60/60. Хотелось бы вентили спрятать, но там всего 16 см от стояка до угла стены.
А ещё на этой стене, где полотенец, проходит вентканал, см 30 от угла.
Еще один вариант.Покупаете вентили специальные Для сушила "Сунержа" кстати сушила тоже не плохие. Отрезаете пп до необходимого уровня облицовки кафелем,припаивают пару комбинированных муфт в них вкручивают эти вентиля. красиво и всегда можно отрегулировать температуру требуемую вам. Сушила "Сунержа" имеют краны "Маевского" легко стравить воздух и.т.д. Нареканий по качеству от клиентов незамеченно.
То master.msk
Здравствуйте! Хочу подключить полотенчик, предварительно выбрал лесенку «Галант» 800х500 от «Сунержа». Читал этот раздел форума несколько дней: запутался окончательно. Имеем: 8 этаж в 9-ти этажной новостройке, в туалете 3 стояка: 2 шт. по дюйму с четвертью (ХВС и ГВС) и один 3/4' (может это обратка – эта труба на ощупь холоднее, чем стояк ГВС), стояк ГВС уходит в ванную, образуя там П-образный полотенчик и возвращается обратно, байпаса нет. Направление подачи воды в стояк ГВС неизвестно. Что надумал: вырезать этот П-образный полотенчик, вварить вместо него кусок трубы на 1 1/4’ – таким образом получаем прямой стояк нормативного диаметра без заужений. Далее сделать две врезки на 3/4' с кранами для полотенчика. Вот тут начинаются вопросы:
На каких уровнях делать эти врезки.
Соответственно, какой тип подключения выбрать: нижний, диагональный или вертикальный. В магазинах продают «Галанты» с нижним (диагональным) подключением, с вертикальным пока не нашел.
Каким диаметром вести подводку к полотенчику.
Можно ли вести подводку медью.
Можно ли применить схемы из поста #1440 этого раздела, учитывая то, что у меня не будет заужения.
Что можете посоветовать? Ситуация аналогичная с предыдущим случаем, только наши строители пошли еще дальше. Просунули стояк ГВС по ванной комнате. Как сюда полотенчик присобачить ума не приложу, см. фото
ps: стояк 1 1/4", в туалете имеется обратка ГВС (ПП 25)
Американки нужны в любом случае. Лучше, если это буду краны c гайкой.
Дешевле станет в будущем ремонтировать ПС, менять прокладки и т.п случаи. А они обзательно будут эти "случаи".
master.msk написал :
Дешевле станет в будущем ремонтировать
Спасибо!
Ну, то есть, топать в ДЭЗ за сварщиком? Сколько, интересно, могут за такую переделку запросить?
Имеет ли смысл кусок нормальной трубы купить на оптовке по нормальной цене?
vasla9 написал :
Имеет ли смысл кусок нормальной трубы купить на оптовке по нормальной цене?
Нет. Труба качественная стоит 2 коп., а труба левая 1 коп. Если в трубах не разбираетесь, какой смысл экономить себе во вред?
Оставьте покупку трубы сварщику, тем более, если он из ДЕЗа, т.е формально ДЕЗ несет ответственность за ваши стояки.
Челябинские экономисты настолько суровы, что экономят даже на 1м железной трубы
Добрый вечер, Александр Борисович. Подсоединение на трубу диаметром 20 уже нарушение. потому что вам надо было установить трубу не мение 26-32. А после подключить сам полотенце сушитель. Полотенцесушитель, лесенка, двумя дюймовыми трубами крепится строго горизонтально, но поскольку у вас самая верхняя мертвая точка, Вам необходимо открутить в верху полотенцесушителя прикрывную гайку. Там Вы найдете кран Маевскрго. В сторону Маевского должен быть подъем 1градус. Вам этого будет достаточно.
А можно поинтересоваться, с какой системы взята подводка на теплый пол?
Я ж только спрашиваю, надо экономить или нет? Как правило наши слесарюги приносят с собой на ремонты и прочие работы ржавую трубу из соседнего подвала. Вот и подумал, что май би лучше купить метр новой трубы у нас на базарчике....
vasla9 написал :
Я ж только спрашиваю, надо экономить или нет? Как правило наши слесарюги приносят с собой на ремонты и прочие работы ржавую трубу из соседнего подвала.
Не обязательно
, Труба у них может быть и просто ("Халявная" для Них)
Всем добрый день! Уважаемые гуру, в посте #1464 я задавал вопрос по подключению полотенчика и master.msk привел схему для нижнего подключения. Вопрос - она пригодна при подаче воды как снизу, так и сверху? Или если мне неизвестно направление подачи применить гарантированно работающую диагональную схему, когда верхний отвод полотенчика чуть ниже отвода от стояка, а нижний чуть выше?
Подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя.
Дом новый.
Выводы предусматривают подключение полотенцесушителя над раковиной в ванной:
[
]()
Есть желание подключить полотенцесушитель над ванной, примерно так ( вид со стороны ванной ):
[
](s001.radikal.ru/i195/1103/23/d143b28eef7d.jpg)
Мешают угловые элементы на стояке, в идеале срезать бы и их и напаять прямые трубы, чтобы они выходили в ванной.
Но сантехник управляющей компании сказал, что срезать угловые элементы категорически нельзя, так как это часть стояка.
Какие есть варианты решения вопроса?
Существуют ли гибкие трубы для соединения полотенцесущителя с угловыми элементами стояка?
Спасибо.
2master.msk помогите советом. У меня ситуация практически как в после #1465.
Только за несколькими исключениями:
1) Стояк - полипропилен Д32 без заужения
2) Подача сверху
3) Отводы на полотенчик на высоте 85 и 95 см.
4) Сразу после отводов стоят краны 3/4"
5) Полотенчик - Галант 800х500, будет стоять сразу после крана (т.е. от стояка 15см)
6) Подключение нижнее.
Будет ли работать при подключении как на схеме? не надоли мне поднять полотенчик чуть выше как у Вас в посте #1465?
Добрый день!
Куплена квартира в доме 2006 г., от строителей достался вот такой полотенцесушитель (П.):
Естественно, принято решение менять на нержавейку. Вначале была идея подключить с использованием смещенного байпаса и запорных кранов (хотелось иметь возможность отключать П, т.к. предполагается теплый пол, да и на случай возможной замены). Но в ЖЭУ сказали, что а) варить оцинковку не будут б) работают только с метаполом. И предложили подключить байпас из МП через тройники. После долгих раздумий и чтения этого форума посчитал что меньшим из зол будет просто заменить трубу на М-образный П. 500х650. Т.к. в сантехнике не разбираюсь, а специалистам из ЖЭУ не очень доверяю, остались сомнения. Вопросы:
[*]действительно ли выбран наиболее надежный вариант
[*]как лучше подключить? Стояк 25мм, можно ли взять П. с накидной гайкой 1'' и напрямую прикрутить к стояку или надо брать П. с наружной резьбой и подключать через переходники? (какие комплектующие в таком случае нужны)
[*]сейчас расстояние между центрами отводящих труб 49 см. При монтаже придется гнуть трубы или сам П.? Не будет ли проблем в связи с тепловым расширением, т.е. расстояние между отводами будет меняться, как на это отреагируют места соединений с П.?
И не надо.
Кто мешает на резьбе сделать?
Если "специалистам" из УК это не под силу- найдите частного мастера.
Случай самый простой- даже резьбу нарезать не нужно- она уже есть.