20.08.2011 в 20:17:53
Cimmer написал : На отводах на ПС установлены тройники, от которых работает теплый пол.
Cimmer, Вы-вор.:) Причем воруете не у какого то там абстрактного "чубайса", а своих соседей. Ваш теплый пол понижает температуру горячей воды в стояке. Таким образом, чтобы получить необходимый об,ем воды нужной температуры, ее надо больше, а холодной добавить меньше. При этом горячая вода в 3 раза дороже, чем холодная.
20.08.2011 в 23:19:11
master.msk написал : Cimmer, Вы-вор.:)
Да, конечно, вода, пройдя через 10 метров 16мм металлопластика и влившись в стояк после заужения в 3/4", настолько понизит температуру в стояке, что соседи либо замерзнут, либо разорятся. При том, что полотенцесушителя у меня сейчас нет (стоял 1").
Спасибо за ответ, но нельзя ли поближе к теме?
20.08.2011 в 23:27:26
Cimmer написал : поближе к теме?
Можно. :) Отрежут Вам эти трубы от стояка. Рано или поздно. Вместе с насосом. ;)
21.08.2011 в 00:14:59
2master.msk: Вы на какой-то своей волне, похоже. Отрежут и отрежут, Вам что за дело? Вопросы были такие:
Cimmer написал :
- Нормально ли, что при нижней подаче воды забор идет с нижнего отвода?
- Следует ли установить насос как на рисунке №2, чтобы попытаться забирать воду с верхнего отвода? Или же забить и устанавливать ПС так, чтобы вода заходила снизу, выходила сверху, как сейчас у ТП?
- Не возникнет ли из-за насоса проблем с выводом воды у ПС?
Если можете что-то прояснить, буду признателен. Про законность или незаконность, буде возникнет необходимость, переговорю с юристом.
21.08.2011 в 00:33:10
Cimmer написал : Вопросы были такие:
Я Вам не помощник в этих делах. Более того, одного такого деятеля недавно помог вычислить и обезвредить, т.к у моих друзей была проблема с температурой горячей воды. Как раз по причине соседского теплого пола от ГВС. :)
21.08.2011 в 00:54:57
В настоящий момент у моих соседей если и есть проблемы, то из-за того, что у меня нет ПС, и вода проходит через заужение в стояке. Чтобы правильно поставить ПС, я и зашел в эту тему.
21.08.2011 в 01:11:46
Для этого достаточно убрать заужение на стояке.
21.08.2011 в 01:19:09
Заужение установлено ДЭЗом.
Ладно, большое Вам спасибо за квалифицированную помощь, надеюсь, что Вы тут единственный юрист, и все же найдутся и сантехники.
21.08.2011 в 01:22:22
Cimmer написал : найдутся сантехники.
Найдутся. Только, что то Вы поздно спохватились...Когда уже, извините, накорячили порядком со стояком и насосом. ;)
21.08.2011 в 01:24:43
Cimmer написал : Заужение установлено ДЭЗом.
Сомневаюсь. Скорее всего это халтура сантехников из ДЕЗа. В свободное от работы время. И ответственность полностью на Вас.:)
21.08.2011 в 01:50:27
master.msk написал : Сомневаюсь. Скорее всего это халтура сантехников из ДЕЗа. В свободное от работы время.
Это работа организации, выполнявшей капремонт, по утвержденному проекту. Заужения установлены во всех квартирах. Вот таким образом:
По моему заказу на 90 градусов перенесли отводы - это видно на фотографии. С сохранением диаметров труб. Это юридически преследуется?
master.msk написал : И ответственность полностью на Вас.:)
В данный момент на Вас ответственность за обвинение в воровстве - безосновательное. Нет, конечно, если теплоотдача ранее установленного (и ныне демонтированного) металлического ПС (1", L=2м) ниже, чем металлопластикового ТП (1/2", L=10м), то да, пару сотых градуса ГВС я отжал. Расчеты можете сделать? Или для Вас нормально просто брякнуть "ты вор", не трудясь обосновать?
На мне какая-то ответственность будет после установки ПС параллельно с ТП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу