Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.04.2015 в 12:31:32

#5162953

enquirer, судя по фото - да, подача сверху. Очень хорошая схема.

Аватар пользователя
enquirer

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 18

21.04.2015 в 19:00:40

#5163849

Mazayac, СПАСИБО!

Аватар пользователя
user_bad

Местный

Регистрация: 05.08.2013

Сочи

Сообщений: 2

23.04.2015 в 12:52:36

#5167885

АлекСАН_dr написал : Это чудо итальянской мысли собрано на резьбах с резинками из деталей по типу удлинителя резьбы. Нужно весь разбирать и собирать на анаэроб. Имеет значение ориентация деталей относительно друг друга.

Спасибо, попробую разобрать, а потом собрать, секреты какие есть при разборке а?

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.04.2015 в 13:07:48

#5167922

user_bad написал : секреты какие есть при разборке а?

Да нет там никаких секретов...разбирается 6-гранником то ли на 6, то ли на 8- не помню. Детали пометьте маркером и их положение относительно друг друга. У меня трудностей не возникло..

Аватар пользователя
Gruvy

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Москва

Сообщений: 30

23.04.2015 в 20:08:00

#5168585

Здравствуйте требуется совет Переносили сушилку на новую стену, армированной труба экзо пластик 1 дюйм, под ванной потом горизонтально метр и вверх метр две дюймовые водорозетки горизонтально уголок внутренняя резьба Все было выставлено из расчёта на одну стену, а в итоге перегородка дальше, и плоскость водорозеток будет утоплена сантиметра на три Штукатурщик уже начал замуровывать просто наклонив трубы вперед,я остановил , отковырял) Вертикальная сушилка должна быть в плоскости а не отвисать сверху Вопрос как исправить не перепаивая саму трубу? Предварительные варианты

Водорозетка выставляется в плоскость если в середине наклоненной трубы сделать небольшой упор Получается труба выгибается как лук, не сильно , но напряжение есть Можно ли так оставить , расчитывая что при нагреве трубу расслабит/ поведет,и что давление у нас И 4х нет, просто не замуровывать? Второй вариант подбирать удлинители , на2-4 см, дюймовые редкость ? Спасибо заранее за ответ

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.04.2015 в 14:09:00

#5169888

Gruvy написал : Второй вариант подбирать удлинители

:applause:

Gruvy написал : Штукатурщик уже начал замуровывать просто наклонив трубы вперед

Ему простительно. :D

Аватар пользователя
kolumb

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 144

29.04.2015 в 13:30:06

#5179349

Вот имею на трассе ПС, вверх: стояк ГВС, он же байпас с заужением и отводы на ПС оцинковка, далее латунный кран Bugatti 322, бронзовый удлинитель и угольник Viega, латунный угольник Rehau, труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil 25 х 3,7 мм, латунный угольник Rehau, бронзовая футорка Viega и далее нержавеющая сталь с эксцентриком - ПС Сунержа Богема 800x500 вертикальное подключение, нижняя трасса от ПС также сделана. На форуме есть темы про коррозию на ПС и отводах, токам там разным и т.д., но как то рекомендаций точных нет, есть вопросы. Нужно это всё "заземлять", "уравнивать потенциалы", шунтировать или как правильно сказать, в общем тянуть провод(а) от ПС до стояков?
Вроде как... Производитель "Сунержа" настоятельно НЕ рекомендует подключать металлической трубой. Именно поэтому компания-производитель «Сунержа» настоятельно рекомендует использовать, во-первых, трубопровод из неметаллических материалов, и во-вторых, арматуру и комплектующие от производителя. С другой стороны вроде и нужно его проводом как-то соединить со стояком(ами) ГВС и ХВС, как и саму ванну...т.к. вроде электробезопасность? В ванной будет стиральная машина под ПС. Дом серии II-18/12, алюминевая проводка в квартирах, проводок разных в сантехшкафу нет. P.S. В общем теперь этот вопрос и по ванне, смесителям(от коллекторов трубы из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil). Канализация от чугунного стояка пластиковая.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

01.05.2015 в 18:05:26

#5183556

kolumb написал : Производитель "Сунержа" настоятельно НЕ рекомендует подключать металлической трубой. Именно поэтому компания-производитель «Сунержа» настоятельно рекомендует использовать, во-первых, трубопровод из неметаллических материалов

"подключение" пс - это часть стояка ГВС, не много ли на себя берет компания-производитель «Сунержа» в в том смысле, что стояки из вгп мягко говоря несколько выше по температуре и давлению нежели Rehau Rautitan Stabil).?

Например производитель какого нибудь настенного светильника или люстры может рекомендовать для своей продукции лампочки на 36в При этом у вас в доме 220. Но 36 для люстры будет безопасней.

Примеры коррозии были как металлическими, так и с пластиковыми трубами, причем последних больше, т.к пластиковые трубы более массовые. Очевидно, что "рекомендации" - не более чем маркетинговый ход, т.е примеры коррозии можно "списать" на металлические трубы, а за надежность подводки к пс Сунержа ответственности не несет.

Аватар пользователя
kolumb

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 144

01.05.2015 в 18:40:25

#5183589

master.msk написал : "подключение" пс - это часть стояка ГВС, не много ли на себя берет компания-производитель «Сунержа» в в том смысле, что стояки из вгп мягко говоря несколько выше по температуре и давлению нежели Rehau Rautitan Stabil).?

Например производитель какого нибудь настенного светильника или люстры может рекомендовать для своей продукции лампочки на 36в
При этом у вас в доме 220. Но 36 для люстры будет безопасней.

Примеры коррозии были как металлическими, так и с пластиковыми трубами, причем последних больше, т.к пластиковые трубы более массовые. Очевидно, что "рекомендации" - не более чем маркетинговый ход, т.е примеры коррозии можно "списать" на металлические трубы, а за надежность подводки к пс Сунержа ответственности не несет.

Разьве у меня это часть стояка ГВС, после кранов на ПС и кранов горячей и холодной воды, до водорозеток? Я так понимаю на это "после" они и рекомендации дают.

Больше или меньше, может у "Сунержа" есть какая статистика, чем подключали те кто с рекламацией к ним приходит?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

01.05.2015 в 18:55:24

#5183605

kolumb написал : часть стояка ГВС, после отводов?

после отводов к смесителям - подводка к полотенцесушителю- тот же стояк по сути, не важно с байпасом или без

kolumb написал : у "Сунержа" есть какая статистика

из тех, что подключал мне лично известен один случай коррозии, подключен нержавейкой, в Видном мо. Справедливости ради также скажу: по подключению пс Рехау Стабил случаев лопнувших труб или потекших фитингов мне не известно, да и не подключаю им. Речь всего лишь о "рекомендациях сунержи" как таковых, если они вам важны. В то же время на форуме были примеры с фото коррозии с пластиковой подводкой, и с Рехау и с пропиленом, к сожалению ссылку не дам, после обновления поиск по форуму как то странно не работает

Аватар пользователя
kolumb

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 144

01.05.2015 в 19:31:49

#5183666

Вообще да, рекомендации читаю, тем более если они написаны в паспорте ПС. Для меня это означает что делать надо именно так. Но возможно подключить и по другому, способов много, но могут быть какие либо проблемы, поэтому рекомендаций от производителя нет. Как то так.
P.S. Обычно просто так, "на ура" в паспортах производители не пишут. Случаи читаю, хочется разобраться.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

01.05.2015 в 19:46:56

#5183692

kolumb написал : P.S. Обычно просто так, "на ура" в паспортах производители не пишут.

ну почему же, например в сунержевских рекомендациях по боковому или диагональному подключению есть рекомендации выпускать воздух через штатный маевский, что практически невозможно или в лучшем случае очень долго, при этом есть в продаже уголок с Маевским т.е есть производитель сунержа, который делает пс, а есть торговый дом сунержа, который пишет рекомендации, иначе зачем существует уголок с Маевским?

Аватар пользователя
nikitich

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Москва

Сообщений: 1

01.05.2015 в 20:32:00

#5183765

Высота должна быть 1.5 метра от пола, а остальное наверно сами знайте:)

Аватар пользователя
Alexsv

Местный

Регистрация: 11.08.2013

Москва

Сообщений: 23

07.05.2015 в 21:55:22

#5194392

У сунержи идут в комплекте эксцентриком G 1/2" на G 3/4" , а зачем если все используют трубы 3/4 ? Кто как ставил покупал другие на 3/4?

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

08.05.2015 в 10:34:37

#5195022

Знающие люди добрый день! Нужна Ваша помощь. Занимаюсь переделкой сантехники впервые, практически уже все сделано. На фото разводки нету, но я ее уже сделал. Вопрос следующий: планировал на шаровые выводов полотенцесушителя поставить комби металл-полипропилен, уже поставил, но тут почитал, что не надежная, от перепадов температур может начать течь (поставил прокладки фторопласт или что-то подобное). Перед монтажом делал планировку всей системы, сегодня почитал, что полотенцесушитель так нельзя устанавливать, верхний вывод должен находится на уровне входа в полотенцесушитель или выше. На модели зеленые трубы, верхний вывод идет вверх, а нижний вниз. Переделывать железо не буду. Если делать полотенцесушитель в одном уровне с верхним выводом, то это разница с моим вариантом в 20 см, в ванной будет не совсем эстетично (планировал зеракало и полотенцесушитель сделать в одной плоскости) Как быть подскажите? Спасибо.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

08.05.2015 в 12:13:43

#5195203

O1eq, В верхней зеленой трубе будет воздушная пробка, которую невозможно стравить - ПС работать не будет.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.05.2015 в 12:21:51

#5195219

BV написал : O1eq, В верхней зеленой трубе будет воздушная пробка, которую невозможно стравить - ПС работать не будет.

Там кран на байпасе) Работать будет, железно))

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

08.05.2015 в 12:30:22

#5195231

сансэй написал : Там кран на байпасе) Работать будет, железно))

Т.е правильно ли я понимаю, перекрыв пермычку на байпасе, я смогу весь лишний воздух выгнать оттуда?

Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.05.2015 в 13:21:28

#5195314

сансэй написал : Там кран на байпасе) Работать будет, железно))

Пока кран не заставят снять.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

08.05.2015 в 13:24:49

#5195322

O1eq написал : Т.е правильно ли я понимаю, перекрыв пермычку на байпасе, я смогу весь лишний воздух выгнать оттуда?

весь - нет, а может и да ... зависит от разбора воды по стояку.... Воздушные петли делать как минимум неразумно, можно проложить трассу так, чтобы воздух можно было спустить маевским на ПС

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.05.2015 в 15:00:43

#5195498

O1eq написал : Т.е правильно ли я понимаю, перекрыв пермычку на байпасе, я смогу весь лишний воздух выгнать оттуда?

Кран на байпасе запрещен и как минимум закрывать его полностью нельзя, если только воздух прокачать

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

08.05.2015 в 16:12:32

#5195639

сансэй написал : и как минимум закрывать его полностью нельзя,

его вообще нельзя закрывать

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

08.05.2015 в 18:21:07

#5195810

сансэй написал : Кран на байпасе запрещен и как минимум закрывать его полностью нельзя, если только воздух прокачать

Мне сантехник так сказал, если запускать полотенцесушитель, то вентили на него должны полностью быть открыты, а кран на байсе на половину закрыт. Не пойму только как мне избавится от воздушных пробок в моем варианте, или их не будет ?

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.05.2015 в 18:25:48

#5195816

У вас пс лесенка?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

08.05.2015 в 18:54:43

#5195845

O1eq написал : Мне сантехник так сказал, если запускать полотенцесушитель, то вентили на него должны полностью быть открыты, а кран на байсе на половину закрыт.

А уборщицу деза вы не спрашивали? :) А ничего что потом квартиры выше или ниже вас будут получать воду через зауженное сечение стояка?.... что может привести к тому, что кто-то будет получать воду из обратки?

Ваша схема подлежит переделке....

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.05.2015 в 20:06:21

#5195957

BV написал : его вообще нельзя закрывать

Его и ставить нельзя, но он уже стоит))

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

08.05.2015 в 20:32:11

#5195994

BV написал : А уборщицу деза вы не спрашивали? :) А ничего что потом квартиры выше или ниже вас будут получать воду через зауженное сечение стояка?.... что может привести к тому, что кто-то будет получать воду из обратки?

Ваша схема подлежит переделке....

Переделывать я ничего не буду. Итак уже передал и денег заплатил не мало. Вы мне объясните профану, у меня будет циркулировать часть воды через ПС, а часть через стояк, который будет открыт наполовину. Таким образом все компенсируется, и у меня не будет воздушных пробок. В чем проблема? Я перед тем как переделывать, читал кучу информации про байпас, и в каждой статье написано что надо ставить шаровый кран. Какого все это советуют?

Добавлю, зачем вообще шаровый на байпасе?

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

08.05.2015 в 20:52:17

#5196034

сансэй написал : У вас пс лесенка?

Нет обычный ПС м образный

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.05.2015 в 21:01:54

#5196055

O1eq написал : Нет обычный ПС м образный

Должно все работать

У вас просто разводка на пс, сделанна не оправданно ... Можно было все сделать по человечески .. Но раз переделывать не будите, то хотя бы будите знать, что оставлять кран закрытым нельзя и производители кранов не рекомендуют оставлять кран в промежуточном положении)

У меня то же нет нет, а попадется клиент с краном на стояке .. И переделывать не хочет.. Что с ним поделаешь) главное предупредить что к чему..

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

08.05.2015 в 21:05:18

#5196063

O1eq написал : Вы мне объясните профану, у меня будет циркулировать часть воды через ПС, а часть через стояк, который будет открыт наполовину.

наполовину может и не хватить, и придется закрыть побольше. Если М-ка и проход большой - то уже легче....

O1eq написал : и у меня не будет воздушных пробок.

изрядно потра...вшись может и удастся их выгнать, потом после первого слива стояка - начинай сначала.... чудес не бывает....

O1eq написал : Я перед тем как переделывать, читал кучу информации про байпас, и в каждой статье написано что надо ставить шаровый кран. Какого все это советуют?

А еще ... если поискать, в инете можно найти клуб самоубийц - там тоже советуют....

O1eq написал : Добавлю, зачем вообще шаровый на байпасе?

Это советуют те, кто нихрена не понимает, например работники ДЭЗа.

Правильная и проверенная информация вот тут (собиралось и обсуждалось на этом форуме) http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Прочитайте и найдите сами допущенные вами ошибки.....

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу