Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 22:32:11

Рабочий вариант сейчас нарисую, дальше сами смотрите, сможете сделать или нет. Вам прямо по полу, в стяжке? Или лучше так: нарисуйте дополнительно уровень пола и максимальную высоту, на которой ещё сможете пустить трубы по стенке.

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

01.11.2014 в 22:38:32

Было бы очень здорово!!! Стяжки нет и не предвидется - так как ремонт давно сделан и мои мне просто напросто не дадут ничего крушить) Можно расположить трубы не на самом полу, а где то в 40 см от пола - т.е. по верхней части экрана ванны. Нужно какое то временное решение. ПС очень полезен, но менять кафель по кругу пока не можем. Очень жду предложений! Заранее СПАСИБО!

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

01.11.2014 в 22:41:48

Приветствую всех!

Как с минимальными усилиями перенести полотенцесушитель на требуемую стену? Имеющиеся отводы полюбас резать под корень ибо нужно строить короб.

Вопрос в том, получится ли обойтись без сварки? То есть отрезаем отводы, нарезаем резьбу, накручиваем вентиля, ставим уголки и ведем металлопластиком в нужное место. Будет ли такое работать?

Или нужно обязательно переваривать направление отводов из стояка?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 22:45:49

arz88, не обязательно переваривать - всё будет работать, если вести НЕ металлопластиком. Alex2110, где же уровень пола на Вашей картинке?

0
Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

01.11.2014 в 22:48:33

А чем делать, такой же трубой, какой сделаны отводы? 20 мм металлопластик тоже не покатит? Я воду им буду делать, раскошелился на пресс клещи вот ))

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 22:58:42

С МП трубами (20мм - курам на смех) Ваш ПС имеет все шансы стоять холодным. Заужения в МП фитингах препятствуют естественной циркуляции. Бюджетно - тяните полипропиленом. Дороже - сшитый полиэтилен Рехау или нержавейка под пресс.

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

01.11.2014 в 23:06:07

Mazayac - горизонтальный вариант прокладки труб и есть пол, т.е.все цифры по вертикали - от поверхности пола.

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

01.11.2014 в 23:23:35

Mazayac - даже на высоте почти 50см от пола думаю возможно будет по стене проложить. Более точно скажу, сняв экран ванны.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 23:28:23

Alex2110 написал : Mazayac - горизонтальный вариант прокладки труб и есть пол, т.е.все цифры по вертикали - от поверхности пола.

Всё же уточню. От пола до низа ПС - 50см (чертовски низко!)? От пола до нижнего отвода стояка - 70см?

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

01.11.2014 в 23:32:07

  • Если нужно, то можно поднять ПС или взять модель покороче - просто хотелось минимизировать видимую часть трубок на кафеле. что уж совсем шибко по глазам било. Да, от пола до нижнего ровно 70, а от верхнего - метр. Между ними дюймовый кран стоит.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 23:52:28

Alex2110, вот самый идеальный вариант: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550497&d=1414727631 Но он потребует переделки стояка с опусканием отводов и смещением байпаса. Вот вариант, также работающий когда отводы стояка ниже ПС:

Если Вы оставляете стояк "как есть" - можно попробовать второй вариант, пустив трубы от отводов сначала вниз, но шансы на успех стремительно уменьшаются, т.к. у Вас между отводами и ПС образуется "яма" из труб, которая будет тормозить циркуляцию. Чем меньше будет её глубина - тем больше шансов, что ПС запустится.

Отводы у Вас наверняка давно заросли и вдобавок малого диаметра.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

02.11.2014 в 00:21:06

Да, отводы на 1/2. Думал через переходную часть установить краны на 3/4 и что влияние не сильно их скажется при малой длине. Отводы на треть заросшие, но если снять старые краны на 1/2 при замене, то прочистить их вполне реально - длина не более 5 см каждого.

Если максимально постараюсь приподнять трубки подводящие вверх от пола?(могу на 50 см), то "Яма" глубиной 25 см на протяжении примерно 4 метров - это критично? - Прокачается система или только пробовать?

Конечно понимаю, что можно решить переваркой стояка, просто хотелось обойтись меньшими тратами(

Mazayac, Спасибо за поддержку!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2014 в 00:23:58

Для верхнего отвода "яма" будет аж полметра глубиной. Для ПС, работающего на чистой гравитации (без заужения и/или смещения байпаса) это может оказаться непосильным. Проще всего попробовать вживую.

0
Аватар пользователя
Alex2110

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

02.11.2014 в 00:28:21

Т.е. если все-таки сместить байпас и к тому же заузить, то шанс гораздо выше даже при имеющемся "провале"?

На обеих схемах, как я понял подключение выводов ПС - снизу. Диагональное или боковое может что-нибудь изменить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2014 в 00:40:57

Alex2110 написал : Т.е. если все-таки сместить байпас и к тому же заузить, то шанс гораздо выше даже при имеющемся "провале"?

Вероятнее всего достаточно просто сместить. Про заужение для кого на рисунке большой комментарий?

Alex2110 написал : На обеих схемах, как я понял подключение выводов ПС - снизу. Диагональное или боковое может что-нибудь изменить?

Станет однозначно хуже. Правильные схемы диагонального и бокового подключений вообще не вписываются в Вашу ситуацию, см. примеры ниже. Вот так выполняется боковое: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628 Вот так диагональ: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=521287&d=1404286126

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу