17.04.2014 в 04:04:39
AXP написал : То, что речь идет о конце верхней зоны говорит о хорошем давлении воды, и именно поэтому будет работать любая схема, я правильно понял?
нет.
AXP написал : А какое нужно давление для хорошей работы ПС?
да хоть почти ноль :)
Главное - у Вас разворот воды и ПС можно включить как угодно, точнее - сверху - дать горячую подачу, а снизу уйти вниз на обратку
AXP написал : Был план делать по чертежу и надеяться, что эксецентриков из комплекта подключения хватит.
Это только расстояние. Есть еще и горизонт, и важно перпендикулярность отводов плоскости ПС, ну и сама плоскость. Без ПС - трудно.
AXP написал : Юмор про кран оценил, действительно могли бы хоть опломбировать его
Это не юмор, а реалии. У Вас почетная обязанность спускать воздух в стояке. Если пломба - то при каждом спуске стояка, и потом спуске воздуха - перепломбировать? :) Да, кстати воздушный кран надо все таки оставить по любому. Если спускать воздух через смеситель - то он будет накручивать счетчик ГВС. Ну и есть по проекту - пусть будет.
AXP написал : Значит подача снизу,
Сверху она у Вас ну никак быть не может - Вы крайний :)
AXP написал : Значит подача снизу, сначала отвод на ГВС, потом ПС, да?
Не на словах - рисуйте чертеж на бумаге со всеми (именно всеми) размерами, в т.ч. и высотой от пола....
AXP написал : Про темературу тоже хорошая идея, проверю.
Можно и не проверять, толстая подача, если в подвале по пьяни не перепутали.
Eversan написал : И расстояние на стояке выводом тоже хочу 60 см.
Больше = лучше.
Eversan написал : И по перемычке в ПС , как его лучше расположить?
А поменять как явный брак нельзя?
17.04.2014 в 09:21:57
Eversan написал : ПС , как его лучше расположить?
зыть.не рассмотрел новые врезки:
17.04.2014 в 11:52:10
Такую систему оцинковка 1 1,4, лучше собрать на резбе или сварка.Чем пакуют .
17.04.2014 в 13:57:16
касимов написал : зыть.не рассмотрел новые врезки:Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1-PICT3030.JPG Просмотров: 7 Размер: 81.7 Кб ID: 501882
Я видать не ярко обозначил ввод нижний, так вот отвод под ПС планируется на месте ГВ, а ГВ поднимется выше. ТО есть ввыводы, будут по уровню параллельно вводам.
Тем не менее, обозначая в схеме Вами вариант, что выход в стояк воды и ПС, под наклоном в низ. Она будет туда изливаться?, если вода поступает по стояку вниз.
И второе, хочу все таки услышать. Как ставить ПС, с перемычкой. Перемычка должна быть сверху, или снизу. Или все это только эксперементально?
17.04.2014 в 15:37:03
Eversan написал : Как ставить ПС, с перемычкой. Перемычка должна быть сверху, или снизу.
Посередине. Я Вам кинул документ.... Поменяйте в Сунерже... БРАК налицо.
17.04.2014 в 20:19:40
Eversan написал : выход в стояк воды и ПС, под наклоном в низ.
Холодная уходит вниз,горячая заполняет прибор сверху.
19.04.2014 в 02:22:11
Два ПС подсоединены последовательно. Скажите, допустим ли такой ход труб (32), как в красном квадрате ? ПС- лесенка: 120х40 и 60х40 см
19.04.2014 в 08:48:54
1405t написал : Два ПС
Работоспособно,сложно(очень) и незаконно(если квартира).Соседи будут рады.
19.04.2014 в 17:06:47
BV написал : Посередине. Я Вам кинул документ.... Поменяйте в Сунерже... БРАК налицо.
Дело в том, что брал месяц назад (чек даже и не вспомню где), брал у официального дилера на экспо-центре на Севастопольском пр. Так как желал с перемычкой, то при мне изделие было вскрыто и показано расположение перемычки. При этом, он сказал сразу, трудно определится какой лучше открутить так как она ближе к одному из концов. На вопрос почему же в документации говорится о середина, он ответил, что не говорится, а только схема. И добавил, как же ее приваривать на середину, а есть изделия и длиннее. После показал её, и сказал, она не глухая а с дыркой пере спуска, главное ограничить, быстрый проход по прямой. Хотелось конечно тут услышать комментарий от представителей Сунержа. Но я думаю сам им в понедельник позвоню.
Я им письмецо чиркнул, посмотрим, что ответят по этому поводу.
За ответы спасибо. Могу делать очень многое, но сантехника это последнее , что осталось освоить :)
19.04.2014 в 18:46:24
1405t написал : Суммарная теплоотдача этих 2-х ПС соответствует площади ванной комнаты.
Полотенчики стоят на отоплении или на ГВС ?
1405t написал : В чем незаконность ?
Вопрос к специалисту проектировщику.я пардон.не в теме.
1405t написал : Если можно упростить
Правый также как и левый.Диагональ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу