Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

15.06.2015 в 20:22:33

сейчас сделано по схеме 1

думаю попробовать переделать по схеме 2. достаточно ли будет вверху и внизу вставить по 2 45градусных уголка, тем самым сместив трубу немного в сторону, т.к. сейчас полотенес прямо напротив трубы стояка. вся проблема в том, что вварены все жлементы впритык. никаких кусков трубы нет, не вваришься. как думаете не будет ли отрывать вваренные 45 градусные уголки?

и получится ли мне развести трубу 40мм что сварить в одну вертикаль, с вваренными тройниками. я так думаю надо второй паяльник для этого? и в 4 руки делать.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2015 в 09:23:58

Andrey099, без добавления компенсатора и труба будет по-прежнему гнуться, и не сварите Вы её.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.06.2015 в 09:32:29

Mazayac, а если понадеяться что труба остынет (после отключения воды) и немного выпрямится, может будет вариант сварить ее по 2 схеме? т.к. невыбрана плитка, то короб, и соовтетстввенно максимальное плечо компенсатора не могу могу определить.
как подсчитать, так и не понял. мутно как то там все.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2015 в 09:59:54

Andrey099, ну давайте я за Вас посчитаю и выложу расчёты с пояснениями. Сообщите диаметр трубы, её тип и высоту потолка.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.06.2015 в 10:32:13

Mazayac, если без шуток. труба 40 мм. потолки у меня 2,67 мой 8 этаж. дом 9 этажей + тех.этаж. труба HAKAN (чуть ранее фото выкладывал) как говрят пропилет с внутрениим армированием алюминием. соовтетственно компенсатора надо ставить 2, вверху и внизу, чтоб полотенец не отрывало.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2015 в 11:34:45

Andrey099, без шуток и предлагаю. Маркировку полную с трубы можете переписать/сфотографировать?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.06.2015 в 12:01:25

Mazayac,
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5229817#post5229817 здесь фото выклдывал. посему то к другому сообщению не прикрепляются теперь.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2015 в 14:38:12

Andrey099, в общем для П-образного компенсатора в Вашем случае ножка буквы П равна 15 см, полочка - 40см .

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.06.2015 в 17:24:54

Mazayac, вот так получается. и как 15 см замерять? между центрами труб или это длинна самой трубки между уголками?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.06.2015 в 18:43:07

Да как хотите, производитель не указывает точки отсчёта.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.06.2015 в 19:14:31

спасибо.

0