Georgy000, и ещё одно фото: что творится на стояке под теплоизоляцией между двумя отводами на ПС. Думаю там и отгадка найдётся. После чего, если мои подозрения оправдаются, вот Вам сразу рецепт лечения: верхний отвод от стояка на ПС придётся заглушить, новый отвод сделать на стояке обратки. По вертикали расположив его так, чтобы был ниже низа ПС. Трубу от водорозетки ПС к новому отводу вести без подъёмов вверх, как это ошибочно сделано сейчас.

0
Georgy000
Georgy000
Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

28.08.2015 в 00:31:26

Если Вы по поводу зауженного канала в стояке, то там есть небольшое заужение между нижним краном ПС и верхним. Где-то 3/4 от общего диаметра стояка

  1. Я правильно понимаю, что в моем случае оба подвода к ПС должны быть ниже низа ПС? Только первый оставляем как сейчас он есть, а второй берем с обратки?
  2. А второй (который с обратки) должен быть ниже первого подвода (который со стояка) или выше? На одном уровне, вероятно, не получится сделать.
  3. Про какой ошибочный подъем Вы говорите? Он же у нас вынужденный получился, так как такие выводы из стояка сделал застройщик. Или Вы какой-то другой подъем имеете ввиду?

Тогда неясно одно, почему при пользовании горячей водой, полотенчик начинает отлично греть?

Сейчас сходил щупал полотенчик. Ситуация такая. Верхний кран ПС в сантехшкафу горячий (такая же наощупь температура как и у стояка), нижний еле теплый. У полотенцесушителя левый подвод горячий, правый теплый. Вообще не пойму, что за фигня.

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

28.08.2015 в 10:59:32

Mazayac, Выкладываю фото подключения ПС,не пинайте только сильно,получается от верхнего отвода труба пошла вверх к правой верхней части ПС,от нижней правой стороны ПС труба идёт вниз к нижнему крану стояка.Первые два фото верхняя труба,следующие два нижняя Три месяца работало всё,как надо)))

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2015 в 12:32:51

Georgy000,

  1. Правильно поняли.
  2. Неважно, главное чтобы ниже водорозетки ПС.
  3. Его и имею в виду. Получилась нерабочая схема, отводы от застройщика только на "Эмку" рассчитаны, по уровню строго напротив этих отводов расположенную.

Сейчас при пользовании горячей водой Вы увеличиваете разницу давлений между отводами так, что принудительная циркуляция начинает побеждать естественную. Дальше вдаваться в подробности - очень долго и много букв. Заканчивайте щупать ПС :), Ваша проблема типичная и решается указанным выше способом.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2015 в 12:36:01

slava-5267, зачастили что-то с этой схемой :) Вот с этого сообщения и до конца страницы прочитайте: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5335204#post5335204

0
Georgy000
Georgy000
Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

28.08.2015 в 13:47:11

Большое спасибо! А есть еще какие варианты? Пойду к водопроводчикам, поговорю. Боюсь, что они откажутся переделывать. Может какой насосик поставить?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2015 в 15:50:14

Georgy000, ещё вариант - убрать заужение между отводами, по-честному, чтобы внутри трубы вообще ничего не сужало её сечение. Так и этак нужны сварочные работы. С насосом несколько проблем:

  1. Должен быть крайне малой производительности, чтобы не шуметь и мало жрать.
  2. Нужно как-то защищать его от сухого хода, чтобы при сливе стояков не сгорел.
0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

28.08.2015 в 17:42:25

Mazayac, Пробовал и через верхнюю и через нижнюю гайку воздух стравливать,не получается.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2015 в 19:28:41

Ну через нижние гайки никакого воздуха никогда не получить - злая физика :) А в верхнем "аппендиксе" ПС, который подключен к водорозетке, воздух при такой схеме после слива стояка есть всегда! Я на эти грабли давно наступил, не сразу тогда понял что к чему. Кутили, надеюсь, ту гайку, что в стену смотрит? На том коллекторе, который к водорозетке подключён?

0
slava-5267
slava-5267
Местный

Регистрация: 01.04.2014

Звенигород

Сообщений: 111

28.08.2015 в 19:36:22

Mazayac, Согласен,так всегда и делал,с верхней гайки воздух стравил и ПС работает,а сейчас беда какая то((( А не может ПС грязью забиться,после пуска ГВС вода уж очень ржавая была,хотя ПС 25мм.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2015 в 19:43:34

slava-5267, так какую гайку сверху крутили? ПС не забился, это исключено. Если только камень не притащило.

0