Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.12.2015 в 11:16:26

salek работать с незауженным байпасом будет. Вентили в этом случае нельзя, только полнопроходные шаровые краны. Если использовать ППР, то тогда нужна труба армированая диаметром 40мм от нормальных производителей (Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm). Никаких Кальде, Тебо и прочего шлака. И обязателен П-образный компенсатор выше или ниже ПС - о нём Вы точно не подумали. Обязательно восстановить электрическую связь старого стояка: медным проводом 6-10 кв.мм. сверху донизу, присоединить нормальными хомутами к стальным участкам. Комбинированные американки не использовать ни в коем случае: http://www.wavinekoplastik.com/en/screw-union-female

0
asm_m
asm_m
Новичок

Регистрация: 07.12.2015

Сообщений: 21

12.12.2015 в 21:24:13

Хочу поменять стандартный полотенцесушитель. Сейчас он является частью общего стояка. Планирую вырезать его и на его место поставить трубу того же диаметра (1" ), а от нее сделать два отвода 3/4 с полнопроходными шаровыми кранами. Далее полипропиленовой (?) трубой 1/2" (3/4 боюсь не влезет в стенку) по схеме №1, так чтобы выходы полотенцесушителя находились между отводами от стояка. В итоге должно получиться вот это:

Введите описание изображения

Подскажите пожалуйста, нет ли где ошибки?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.12.2015 в 21:56:28

Постарайтесь всё же использовать армированную ППР трубу диаметром 25мм. Это важно для естественной циркуляции. И уклоны вообще не делайте на таком расстоянии, просто ведите горизонтально.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

13.12.2015 в 00:07:09

Mazayac написал: Rem_S нужна Сунержа без вваренных перемычек. Кроме неё - обязательно уголок http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R Водорозетки 1/2". Вверх - изгибом. В штрабу - на Ваше усмотрение. Американки - по желанию. С одной стороны все трассы будут замуровпны, с другой - спокойнее, когда можно от стояка отцепить всё ключом. Я бы поставил шаровые с американками. Штабиль 25 годится.

Благодарю! Т.е. такой вариант приемлем? отвод, на нем шаровый кран (от застройщика, его не трогаю), потом ШЭП, после него угловая американка, в американку ввернут прямой переходник рехау, затем труба штабиль 25 до розетки, розетка 3/4 (т.к. нет розеток на 3/4 под 25 трубу) и футорка 3/4-1/2.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 09:19:46

Что такое ШЭП? Если кран без американки, то может и нет никакого смысла её внедрять посередине трассы. Если водорозетки на 3/4", то можно попробовать вместо футорки поставить бочонок 3/4", исключив штатный эксцентрик и убрав маленькое, но заужение.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

13.12.2015 в 13:23:30

Mazayac написал: Что такое ШЭП? Если кран без американки, то может и нет никакого смысла её внедрять посередине трассы. Если водорозетки на 3/4", то можно попробовать вместо футорки поставить бочонок 3/4", исключив штатный эксцентрик и убрав маленькое, но заужение.

ШЭП - это кран гидролока) Т.е. от стояка шаровый кран, кран гидролока, американка. Годится?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 15:08:53

Годится. Собирайте не на локтайте, лён с пастой.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

13.12.2015 в 18:05:14

Еще назрел вопрос по мощности ПС-а... Нашел два стандарта:

  1. Согласно требований СНиП 2.04.01.-85, расчетная мощность (теплоотдача) полотенцесушителя для ванных комнат должна составлять не менее 100 Вт/M2 либо 40 Вт/M3 для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию.
  2. ДБН В.2.2-15-2005 повысили требования к комфорту и нормальной теперь является температура в 25 градусов, т.е. температура увеличена в 1,39 раза (на 40%). Т.о. теплоотдача согласно ДБН В.2.2-15-2005 должна составлять 140 Вт/М2. На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)? И еще - вычитать ли при расчете из площади ванной комнаты площадь, занятую ванной, встроенным шкафом, тумбой с раковиной?

И вот еще: • Однако надо заметить, что есть ряд факторов существенно влияющих на реальные показатели теплоотдачи, вот некоторые из них: а) резко снижает теплоотдачу занавешивание изделия полотенцами и др. б) на практике температура теплоносителя (горячая вода) редко на входе составляет заложенную в расчет +80 °С в) нарушение режима воздухообмена (вентиляции) и т.п.

У меня ванна площадью 4,54 м2, объем 11 м3, при 100 Вт/м2 нужен ПС с мощностью 454 Вт, при 140 - уже 636, разница существенна (размер 800х400 или 1200х400). Либо взять среднее - 545 Вт, и ПС 1000х500... Прошу помощи)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2015 в 18:59:29

Rem_S написал: для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию

В санузле требуется +25 градусов по нормам

Rem_S написал: На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)?

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов.

Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой.


Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

asm_m
asm_m
Новичок

Регистрация: 07.12.2015

Сообщений: 21

13.12.2015 в 20:46:44

Mazayac написал: Постарайтесь всё же использовать армированную ППР трубу диаметром 25мм. Это важно для естественной циркуляции. И уклоны вообще не делайте на таком расстоянии, просто ведите горизонтально.

Понял, спасибо! Попробую все-таки 25мм уместить. Правда теплоизоляцией наверное придется пожертвовать.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2015 в 21:14:00

asm_m написал: Попробую все-таки 25мм уместить.

Маленький совет. Если не помещаются выводы (угловая муфта с крепёжными отверстиями) используйте прямую муфту + бронзовый угольник на анаэробном герметике.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу