23.10.2012 в 10:48:30
NNN написал : Из описания неясно. Схема нужна.
бойлер "реал". насколько могу судить схема такая:
только трубки на кранике нет и еще предохранительный клапан стоит на выходе, т.е. на шланге с горячей водой на "выходе", а не на "входе" как на картинке. может я не прав и это вобще не предохранительный клапан?
23.10.2012 в 11:12:22
Когда бойлер используется №1 и №2 открыты, №3 закрыт. Если не используется, №1 и №2 закрыты, №3 открыт.
11.11.2014 в 18:21:36
Сантехники помогите, два года бойлер стоял воду грел проблем не доставлял, сейчас стал течь предохранительный клапан, поставил манометр, с города 3.5 кило, после нагрева давление повышается до 7 и соответственно начинает срабатывать клапан ? Вопрос какого фига 2 года всё было хорошо а щас началось, бойлер 120 литров thermex. П.С Клапан абсолютно новый сегодня купленный.
11.11.2014 в 18:57:52
Так и должно быть! Вопрос почему 2 года до этого у Вас не работал клапан?
11.11.2014 в 19:08:05
Mazayac написал : ...почему 2 года до этого у Вас не работал клапан?
Да в общем ответ такой же простой, лишние атмосферы стравливались через.... а дальше выбирайте сами: гибкую подводку, не герметичные соединения и т.д. по трубе горячей воды... Мы же не знаем что еще поменялось у ТС
11.11.2014 в 19:37:09
Сосед купил тоже термекс, поставили неделю назад всё отлично работает клапан не срабатывает ? У родителей дома бойлер 10 лет отработал клапан не разу не сработал ? У друга бойлер стоит клапан не срабатывает ? От чего это зависит то ? П.С Клапан уже год назад менял, старый оригинальный свистел при включение горячей воды, год всё было хорошо а щас начал течь, поменял, поставил манометр, понял почему течёт.
11.11.2014 в 19:50:52
Есть два типа штатных клапанов.
Первый - три в одном: обратный клапан (ОК) между подачей и бойлером, клапан давления между бойлером и спуском (настроен на 6-8 атмосфер) и клапан давления между бойлером и подачей (настроен на 1-2 атмосферы). С этой конструкцией из носика как правило ничего не льётся - при превышении давления вода стравливается в стояк (если на вводе нет редуктора или ОК после счётчика).
Второй - два в одном: обратный клапан (ОК) между подачей и бойлером и клапан давления между бойлером и спуском (настроен на 6-8 атмосфер). С этой конструкцией из носика льётся при каждом цикле нагрева.
Также ничего никуда не льётся при неисправном ОК между подачей и бойлером :) Чревато выходом из строя ТЭН-а при включённом бойлере и отключении ХВС.
11.11.2014 в 19:57:24
Т.е в комплекте с бойлером идёт первый вариант всегда, а есть какое то специфическое название у него ? Всё равно странно что два клапана стояли и не текли даже при нагреве и только в последнее время начали, если полагать что оригинальный первого исполнения а два других второго.
11.11.2014 в 20:08:02
Не всегда в комплекте идёт первый вариант. Скорее всякая дешёвка изначально не герметична в области ОК. Если не выкинули старый - фотографии сделайте с разных сторон - опознаем тип.
11.11.2014 в 23:25:54
Вроде похож на первый вариант.
11.11.2014 в 23:32:36
Да, он самый. Две пружины - два клапана, обратный и "перепускник". Он никогда не травит наружу при вышеописанных условиях.
11.11.2014 в 23:44:23
Mazayac написал : Да, он самый. Две пружины - два клапана, обратный и "перепускник". Он никогда не травит наружу при вышеописанных условиях.
Но начал, может за год исхудал, ясно спасибо завтра буду искать такой же. Можете посоветовать фирму какую лучше купить ?
12.11.2014 в 00:26:51
Из готовых гляньте "Группу безопасности Stiebel Eltron SV EX 1/2" Но она, судя по описанию, построена по 2 варианту, без перепуска обратно в ХВС. И большинство брендовых, если не ошибаюсь, также. Если нет слива - беда (хотя обязан быть для любого клапана - в случае реальной аварии на пол же будет литься вода).
12.11.2014 в 11:49:36
Olezka написал : Сантехники помогите, два года бойлер стоял воду грел проблем не доставлял, сейчас стал течь предохранительный клапан,
Olezka написал : П.С Клапан абсолютно новый сегодня купленный.
Старый клапан был настроен напрмер на 7,5 Бар.Или имел обратный перепускной сбросный в стояк ХВ клапан. Бак раздувался от давления и компенсировал рост давления.Или поставили счётчик с ОК. Новый купили на 6 Бар и он начал открываться.На корпусе клапана должно быть написано ДАВЛЕНИЕ настройки,точность же настройки на китайском заводе в лучшем случае +/- 1,5 ;2 бара. Не надейтесь что и отдельно купленный радиаторный предохранительный взрывник будет точно настроен.:D ВСЁ надо проверять.
При нагреве 120л воды до 80 С появится 4 литра лишней воды. Хорошо бойлеру 2 года точно не было. Сосед...что авторитет уголовный? На работе рассказываю о аноде в бойлере-смотрят как на идиота,хотя сами индиоты. А что это такое? Ну вы когда чистили то... А мы 6 лет туда не лазили. Занавес.
12.11.2014 в 12:00:32
Mazayac написал : Andrey1812, Вы как-то хамовато себя ведёте, сударь. И при этом надеетесь на адекватную реакцию? ВТБ! дал абсолютно верный ответ. Вода сольётся из бойлера в пустой стояк при открытии человеком смесителя.
Не сольется, по крайней мере не на столько быстро, чтобы открыть кран, понять что в кране нет воды и при этом оставить часов на несколько открытый кран и при этом сгорит ТЭН Примите во внимание следующее, у человека всё штатно работает, но вы даете ему совет купить другой "предохранитель", причем желательно фирменный и дорогой.