Мирный написал :
Уж коль тема зашла про продукцию Валтек, поделюсь и я своими наблюдениями, а то остались лишь эмоции. К шаровым кранам Валтека у меня нареканий нет и не встречал я их как по жизни, так и здесь (только демагогия). А вот воздухоотводчики Валтековские- не выполняют своей функции. Точнее выполняют- воздух стравливают, но потом герметично не закрываются. Хотя называются автоматическими. Посему строители под каждым воздухоотводчиком на тех.этаже ставят шаровый кран.
Уже кто-то писал, что воздухоотводчики других производителей также не идеальны. Могут закрыться, а могут и нет. Поэтому такую арматуру лучше без присмотра не оставлять.
Уважаемый Мирный!
Спасибо Вам за аргументированную претензию в наш адрес.
Очень подробно и детально на этот вопрос ответит наш технический отдел.
Моя версия такая (на первый взгляд).
К сожалению это проблема всех производителей и она связана с тем, что механизмы (принцип у всех одинаковый) забиваются грязью и они начинают подтекать. Наши специалисты думают, что можно сделать с конструкцией.
Кроме того, этот воздухоотводчик не предназначен для первоначального заполнения системы (и соответственно для работы на больших расходах воздуха через него), а у вас он стоит или на чердаке или в подвале (?).
хочу еще раз сказать свое мнение: Валтек-это навек!!! как я писала ранее,у моих родителей стоит все на прессе,стоит не один год и все в порядке,нигде и ничего не течет. И у нас в магазине,как и полагается,представлен не один бренд,однако больше покупают Валект. Все-таки на него и гарантия,и сертификаты и т.д.
Люди,покупайте Валтек и все у Вас будет ГУД!!!
а вот на счет воздухоотводчиков - да,бывают что подтекают... очень ждем ответ от тех.специалистов.
Что сказать Вам, господа профессионалы и специалисты.
Конечно, космические технологии в сантехнике - это гуд!
Ездить на Порше, трахать королеву, бухать timeless коньяки...
Да.
Судя по всему, под ногами валяется отличная коммерческая идея.
Которую только раскрутить надо нормально.
Под лозунгом "Сталь. Оцинкованная сталь. МП, латунь, пресс-фитинги.... Говно. Только сталь!"
ak_valtec написал :
этот воздухоотводчик не предназначен для первоначального заполнения системы (и соответственно для работы на больших расходах воздуха через него),
Почитал паспорт на VT-502. Об этом ни слова. Кстати, на Вашем сайте, в паспорте VT-502 изображен воздухоотводчик немного другого внешнего вида. Понятно, что принцип действия одинаков, но всё же.
ak_valtec написал :
а у вас он стоит или на чердаке или в подвале (?).
Тех. этаж. 24 этажа, кажется. Новостройка.
ak_valtec написал :
это проблема всех производителей и она связана с тем, что механизмы (принцип у всех одинаковый) забиваются грязью и они начинают подтекать
Тоже думал, что вода грязная. Слил немного в емкость и убедился в ее чистоте.
Думаю, что проблема этого воздухоотводчика в примитивности запорного клапана. Надо или принцип запирания менять или поплавок ставить раз в десять больше, дабы увеличить давление на этот клапан.
Мирный написал :
Тоже думал, что вода грязная. Слил немного в емкость и убедился в ее чистоте.
Думаю, что проблема этого воздухоотводчика в примитивности запорного клапана. Надо или принцип запирания менять или поплавок ставить раз в десять больше, дабы увеличить давление на этот клапан.
Уважаемый Мирный!
Не исключаю что Вы правы - возможно несовершенство конструкции в принципе. Давайте сделаем так- сбросьте мне в личку Ваш телефон, наш тех отдел с Вами свяжется (тем более, что они в СПб). Мы
заменим Вам воздухоотводчик;
потёкший разберём и выложим фото здесь с указанием в чём причина.
Вдруг кто-то решение подскажет- всем производителям и народу польза будет.
Или у Вас заморочки с доступом на объект?
Можно нам адрес объекта и контактов дать как вариант- наши съездят.
Не очень Вас это обременит?
ak_valtec написал :
Вот и к нам обращений нет! За исключением залил дачу, фото нет, с дачи съехал, где дача - не помню- комментировать совсем сложно.
А вот это, уважаемый, уж совсем не солидно :mad:
Я тоже могу ерничать: " дайте телефон, специалисты свяжутся..." Хотели б связаться- давно бы в личку написали. там и мейл мой есть, я писал об этом.
И что вы все про фото? Что вам фото даст? Как резьбовый тройник капает не видели? :confused:
Какие-то слабые у вас отмазки:D
Если я начал топик, не имея в виду качество фитингов и трубы, а лишь хотел узнать, может я что-то не так делаю, раз соединения ослабли, то после ваших "контр-аргументов" у меня все сильнее уверенность в том, что Valtec лучше не брать :scare
А всем участникам топика еще раз советую прочесть книгу С.Минаева Р.А.Б.
Там блестяще описано, как такой вот "представитель" пытался доказывать оптовикам, какая у его фирмы замечательная продукция, когда те возвращали ему партии дерьмовых детских игрушек, воняющих химией в жару :D
Справедливости ради замечу,Адель там говорит ,о стальном шарике,так ясен пень,что ak_valtec прокомментирует этот момент простым напоминанием о том,что они ставят латунные шарики ,а строители влепили откровенную палёнку под Валтек. Я сам не ставлю Валтековские краны ,только по причине проблемного сальника.
*abс* написал :
Их тоже не волнует состав латуни, где делают, какой фирмы и какие гарантии. Единственное, что они просят это сертификат. Вот почему так?
У нас в Белоруссии с сертификацией очень строго, особый регламент и перечень документов, который нужно подать. Джикамини , кан, вавин, итап заняли плотно своё место как в проектах так и на рынке, с Валтеком не пробиться было...но с завода мне предоставили бумаги по рекомендации использования как кранов так и МПСистем Валтек. Все сертификаты заверены лично Управляющим, и ISO 9001 с печатями Итальянскими тоже. А уж когда и с RBMа такие доки пришли, все двери открыты.
fontanero написал :
Справедливости ради замечу,Адель там говорит ,о стальном шарике,так ясен пень,что ak_valtec прокомментирует этот момент простым напоминанием о том,что они ставят латунные шарики ,а строители влепили откровенную палёнку под Валтек.
На сколько я помню, то в серии
Valtec Eco стальной шар, и "Веста" их рекомендует для комунальных служб, так что, наверно не подделка:)
maxav написал :
У нас в Белоруссии с сертификацией очень строго
А у нас это просто бумажка, непонятно откуда взятая ксерокопия, с печатью продавца.
старыймастер написал :
На меня фитинги произвели вполне нормальное впечатление ( я много хуже в руках щупал). Цена их в общем тоже не самая низкая. Может я все-таки недотягивал? Хотя, если честно, тянул до скрипа, так чтобы не свернуть им шею.
Просто попробуйте докрутить, и все... Если фитинг нормальный, то ничего не лопнет. Конечно шведками 4 номером можно любую гайку порвать, и нужно подтягивать благоразумно.
Я работал и c APE , и с Tiemme (NTM) и с VAltec. Бывают скрипы при сборке, но если все нормальньо смонтированно, то НИЧЕГО течь не будет.
так, краны у нас настоящие серии как эко так и басе (рвались и те и те и я отвечаю за свои слова). сейчас получше краны стали - трогал в мегастрое, 1 1\4" ставил на лежак хв в 2007 от 50пп к стояку 32 пп себе(!) в сталинку 4 этажную. другого не купить было в воскр. соседям - итап (денег нет ни у кого)
стоит до сих пор 2 года! сцуко, но валтек делает еще и фасонину из никеля. тройники и футороки и ниппеля тонюсенькие - вот это зло реальное.
а воздухоотводчики многие другие тоже ссуться...это да.
жаль что я адепт пленки и зеркалок, сфоткаю свои батареи на телефон и выложу, аквалтек не отмажется:) и новые тролли тоже) после шуриков новых куплю цифровик)