20.10.2009 в 00:51:29
ChVA написал :
да, читал...особенности есть..буду думать и считать...
20.10.2009 в 08:04:22
ChVA написал : Это не для усиления стяжки, у человека балки деревянные, он добавляет дополнительные балки.
Дополнительные стальные балки, поверх деревянных? Я правильно понял? Надо делать по проекту. Надо посчитать. Швеллер 10, балка 10 - это не смешно это опасно, они имеют нулевую несущую способность. лишняя нарузка на деревянные, ибо прогнутся сразу и все ляжет на деревянные. Балки перекрытия могут быть от №16... 27 швеллер (зависит от пролета). Другое дело - для распределения точечных нагрузок (типа ванны 500кг) сделать усиление стяжки сеткой.
20.10.2009 в 10:32:37
Почитайте выше, сетка будет использоваться (по крайней мере, я об этом писал). Что касается прогибов, тут надо считать. У меня написана на MathCAD специальная программка, считающая прогибы для вариантов консольной и однопролётной балок, но здесь у нас не тот случай — жёсткая заделка по обеим концам, статистически неопределимая система.
20.10.2009 в 11:12:38
2Samar Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит... Хотя для данной ситуации- Вы правы.
20.10.2009 в 12:50:54
Михалыч написал : Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит
По прочности и слона удержит. Но думаю, что по жесткости не пройдет,
20.10.2009 в 13:15:45
Samar написал : По прочности и слона удержит. Но думаю, что по жесткости не пройдет,
Это не инженерный подход. Всё зависит как минимум от количества балок. Понятно что они пойдут через 30 см., то пройдут и по прочности, и по жёсткости. Почему я и не люблю такие «темы» — тут желательно именно считать, делать настоящий проект. Поэтому я в своей деятельности исповедую простое правило — не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми. Кто знает, какой запас прочности был заложен изначально?
20.10.2009 в 13:27:53
ChVA написал : не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми.
Михалыч уже об этом писАл (пост 69). Но разве кто слушает...-:)
20.10.2009 в 13:32:21
Михалыч написал : Михалыч уже об этом писАл (пост 69).
Да я об этом ещё в посте № 4 писал:
ChVA написал : Утяжелять конструкцию по сравнению с исходной запрещено, так что любая стяжка и даже насыпной пол — только на ваш страх и риск, а лично я не рекомендую.
20.10.2009 в 13:33:45
2ChVA Ага! -:)
20.10.2009 в 22:31:37
Samar написал : Дополнительные стальные балки, поверх деревянных? Я правильно понял?
да...поперек деревянных балок. планирую завести в стены (капитальные) балку 10 длина 2,9 м 2 шт. с расстоянием 1,2 м между балками.. просчитал (как мог) - нагрузку должны держать до 500 кг\м2
ChVA написал : не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми. Кто знает, какой запас прочности был заложен изначально?
я считаю что не заменяю..20-25 (!) см старой стяжки и засыпки из шлака сняли - таскали целый день на помойку...
все-таки вот на чем остановился: 2 балки (в районе планируемой ванны) - пленку но то что осталось- засыпку из керамзита 10-12 см - малярную сетку- стяжка с армированием метал сеткой (7-8 см).
ChVA! по вашему совету посмотрел добавки для стяжки - выбрал Реламикс - для ускорения набора прочности...
Вот...покритикуйте. люди добрые...
20.10.2009 в 23:32:11
Макс Яросл написал : я считаю что не заменяю..20-25 (!) см старой стяжки и засыпки из шлака сняли - таскали целый день на помойку...
Я помню, мы это обсуждали. Моя цитата относилась к комнате, а не к ванной.
Макс Яросл написал : ChVA! по вашему совету посмотрел добавки для стяжки - выбрал Реламикс - для ускорения набора прочности...
Нормально, они все примерно одинаковые.
20.10.2009 в 23:41:45
вот не могу только разобраться сколько надо добавлять его (реламикс) - в описании говориться: добавляется в бетонные смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,6-1,0 % сухого вещества от массы цемента. А я закупил ЦПС М-200 Подольск. как понять сколько там масса цемента? или как обычено - на авось?
и еще вопрос - надо ли между стеной и стяжкой проложить какой-нибудь демпфер...типа пенофола или еще чего-нибудь?
20.10.2009 в 23:48:46
Если соблюдена рецептура, можно считать что на 1 кг ЦПС приходится 250 г цемента марки 400 (то есть пропорция 1:3).
А вы купили Реламикс в сухом виде или раствором?
20.10.2009 в 23:55:57
ChVA написал :
в сухом, мешок 25 кг вроде
21.10.2009 в 00:01:50
Если мешки ЦПС 25 кг то выходит 37,5—62,5 г. суперпластификатора на мешок. Если мешки ЦПС 50 кг то 75—125 г. По простому, на мешок 25 г. сыпьте 50 г, на мешок 50 кг. — 100 г.