Аватар пользователя
Макс Яросл

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Ярославль

Сообщений: 26

20.10.2009 в 00:51:29

ChVA написал :

да, читал...особенности есть..буду думать и считать...

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

20.10.2009 в 08:04:22

ChVA написал : Это не для усиления стяжки, у человека балки деревянные, он добавляет дополнительные балки.

Дополнительные стальные балки, поверх деревянных? Я правильно понял? Надо делать по проекту. Надо посчитать. Швеллер 10, балка 10 - это не смешно это опасно, они имеют нулевую несущую способность. лишняя нарузка на деревянные, ибо прогнутся сразу и все ляжет на деревянные. Балки перекрытия могут быть от №16... 27 швеллер (зависит от пролета). Другое дело - для распределения точечных нагрузок (типа ванны 500кг) сделать усиление стяжки сеткой.

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

20.10.2009 в 10:32:37

Почитайте выше, сетка будет использоваться (по крайней мере, я об этом писал). Что касается прогибов, тут надо считать. У меня написана на MathCAD специальная программка, считающая прогибы для вариантов консольной и однопролётной балок, но здесь у нас не тот случай — жёсткая заделка по обеим концам, статистически неопределимая система.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.10.2009 в 11:12:38

2Samar Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит... Хотя для данной ситуации- Вы правы.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

20.10.2009 в 12:50:54

Михалыч написал : Это Вы загнули про несущую способность! 10-я балка до 3х метров держит

По прочности и слона удержит. Но думаю, что по жесткости не пройдет,

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

20.10.2009 в 13:15:45

Samar написал : По прочности и слона удержит. Но думаю, что по жесткости не пройдет,

Это не инженерный подход. Всё зависит как минимум от количества балок. Понятно что они пойдут через 30 см., то пройдут и по прочности, и по жёсткости. Почему я и не люблю такие «темы» — тут желательно именно считать, делать настоящий проект. Поэтому я в своей деятельности исповедую простое правило — не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми. Кто знает, какой запас прочности был заложен изначально?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.10.2009 в 13:27:53

ChVA написал : не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми.

Михалыч уже об этом писАл (пост 69). Но разве кто слушает...-:)

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

20.10.2009 в 13:32:21

Михалыч написал : Михалыч уже об этом писАл (пост 69).

Да я об этом ещё в посте № 4 писал:

ChVA написал : Утяжелять конструкцию по сравнению с исходной запрещено, так что любая стяжка и даже насыпной пол — только на ваш страх и риск, а лично я не рекомендую.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.10.2009 в 13:33:45

2ChVA Ага! -:)

0
Аватар пользователя
Макс Яросл

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Ярославль

Сообщений: 26

20.10.2009 в 22:31:37

Samar написал : Дополнительные стальные балки, поверх деревянных? Я правильно понял?

да...поперек деревянных балок. планирую завести в стены (капитальные) балку 10 длина 2,9 м 2 шт. с расстоянием 1,2 м между балками.. просчитал (как мог) - нагрузку должны держать до 500 кг\м2

ChVA написал : не заменять лёгкие конструкции более тяжёлыми. Кто знает, какой запас прочности был заложен изначально?

я считаю что не заменяю..20-25 (!) см старой стяжки и засыпки из шлака сняли - таскали целый день на помойку...

все-таки вот на чем остановился: 2 балки (в районе планируемой ванны) - пленку но то что осталось- засыпку из керамзита 10-12 см - малярную сетку- стяжка с армированием метал сеткой (7-8 см).

ChVA! по вашему совету посмотрел добавки для стяжки - выбрал Реламикс - для ускорения набора прочности...

Вот...покритикуйте. люди добрые...

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

20.10.2009 в 23:32:11

Макс Яросл написал : я считаю что не заменяю..20-25 (!) см старой стяжки и засыпки из шлака сняли - таскали целый день на помойку...

Я помню, мы это обсуждали. Моя цитата относилась к комнате, а не к ванной.

Макс Яросл написал : ChVA! по вашему совету посмотрел добавки для стяжки - выбрал Реламикс - для ускорения набора прочности...

Нормально, они все примерно одинаковые.

0
Аватар пользователя
Макс Яросл

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Ярославль

Сообщений: 26

20.10.2009 в 23:41:45

вот не могу только разобраться сколько надо добавлять его (реламикс) - в описании говориться: добавляется в бетонные смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,6-1,0 % сухого вещества от массы цемента. А я закупил ЦПС М-200 Подольск. как понять сколько там масса цемента? или как обычено - на авось?

и еще вопрос - надо ли между стеной и стяжкой проложить какой-нибудь демпфер...типа пенофола или еще чего-нибудь?

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

20.10.2009 в 23:48:46

Если соблюдена рецептура, можно считать что на 1 кг ЦПС приходится 250 г цемента марки 400 (то есть пропорция 1:3).

А вы купили Реламикс в сухом виде или раствором?

0
Аватар пользователя
Макс Яросл

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Ярославль

Сообщений: 26

20.10.2009 в 23:55:57

ChVA написал :

в сухом, мешок 25 кг вроде

0
Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

21.10.2009 в 00:01:50

Если мешки ЦПС 25 кг то выходит 37,5—62,5 г. суперпластификатора на мешок. Если мешки ЦПС 50 кг то 75—125 г. По простому, на мешок 25 г. сыпьте 50 г, на мешок 50 кг. — 100 г.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу