ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

13.10.2009 в 19:08:54

хочу подключить открытый расширительный бак в обратку циркулицмм отопления и поставить в верхней точке системы автоматический воздухоотводчик, насос поставлю на подаче так как, на обратке нет возможности врезать его,между верхней точкой системы и верхним уровнем воды воды в расширительном баке 1 метр. будет ли работать такая система? я новичок в отоплении и прошу дельного совета.

спасибо.

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

13.10.2009 в 19:12:13

вот от руки нарисовал схему как хочу сделать.

0
Вложение
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.10.2009 в 21:55:08

2ingenermet А почему нельзя поставить вместо в/отводчика- бак?

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

13.10.2009 в 23:08:36

Вам вместо открытого бака, нужно ставить закрытый бак ( примерно 18-24 л, судя по АОГВ -11 квт) . Ставьте его в на обратке в любое место и на любой высоте. НА давление это не повлияет существенно. В системе - необх поддерживать давление 1,2-1,3 бара.
Обязательно поставьте клапан предохранительный на 1,5 бара, так АОГВ большее давление не держит.

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

14.10.2009 в 18:00:26

а кто может подсказать обьём закрытого мембраного бака если отопление сделано одной ниткой труба на 108 мм длина трубы 18 метров, обьём аогв не знаю

АКВАГАЗ написал : Вам вместо открытого бака, нужно ставить закрытый бак ( примерно 18-24 л, судя по АОГВ -11 квт) .

это вы указали только на обьём аогв?

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

14.10.2009 в 18:47:12

2ingenermet 10% от объёма системы. Возьмите и посчитайте объём- площадь круга помните?-:) На всякий случай можно взять 15%- точно не ошибётесь. Только вот в паспорте на АОГВ посмотрите предельное давление. На мою старенькую "11-ю" максимум- 0,5атм.-:(

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

15.10.2009 в 02:15:30

Михалыч написал : На всякий случай можно взять 15%- точно не ошибётесь

Согласен с оратором. Посчитайте сами систему и 10-15% -бак. Но из практики - обычно в всей вашей системе, - 100-200 литров. 24 литра - хватит. разниуа в цене 24 литра- 800 руб, 35 - 1000 руб Посмотрите паспорт, но обычо на 1,5 бара АОГВ должен держать

0
Аndrеw
Аndrеw
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Минск

Сообщений: 11

11.10.2017 в 23:32:42

Судя по рисунку, система почти не будет работать, так как насос будет гонять воду по малому кругу через бойлер. Или я чего-то не учёл?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.