proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

16.10.2009 в 05:37:54

Вот схема, подкорректировал немного.

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.10.2009 в 16:31:50

2proba999
УЗО 10 мА в сухом помещении - не имеет смысла. При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека. В европейских "бытовых" сериях УЗО 10 мА попросту нет.

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

16.10.2009 в 16:57:22

Smily написал : При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека.

Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна :)

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.10.2009 в 17:09:33

proba999 написал : Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна

И УЗО 30мА в совокупности с РЕ - прекрасно справляются с этой задачей. Кстати, вы уверенны, что вам для дачи выделят такую "астрономическую" 1-но фазную мощность?

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

16.10.2009 в 17:12:42

С заземлением ,согласен,на 4 метрах достаточно общего контура на дом и хозблок. По поводу УЗО: Если не смущает ценник и Вы уверены ,что не сотрете тапки ,бегая и включая УЗО 10мА ,тогда конечно надо делать как у американцев.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.10.2009 в 17:27:51

Добрых Дел М написал : тогда конечно надо делать как у американцев

У "американцев" на каждую "ответственную" розетку - отдельная линия. А не группа из 10 розеток, с кучей бытовой техники, которую завезли контрабандой из ЮВА, и собирают "за еду" в подвале.

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

16.10.2009 в 17:32:33

По схеме не понятно сколько розеток там будет,зато в америке надо УЗО 5мА ставить.:)

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.10.2009 в 17:49:47

Добрых Дел М написал : По схеме не понятно сколько розеток там будет

Думаю в 2-х комнатах 8-10 розеток наберётся.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.10.2009 в 20:10:23

proba999 написал : Вот схема, подкорректировал немного.

Критично:

  • Слегка стало перегружено верхнее УЗО дома!
  • Еще больше перегрузили УЗО розеток комнат 2 этажа дома!!!
  • В тех линиях где только один автомат и одно УЗО нужно автоматы поставить перед УЗО! По внимательней!

Smily написал : УЗО 10 мА в сухом помещении - не имеет смысла.

Имеет, особенно если в доме дети! Производители УЗО и многие другие источники говорят что не отпускание начинается с 5-10 мА!

Smily написал : При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека.

УЗО для этого и не предназначено! УЗО ограничивает время, продолжительность которого приводится в нормативах по безопасности, действия тока величина которого больше уставки УЗО!

Smily написал : И УЗО 30мА в совокупности с РЕ - прекрасно справляются с этой задачей.

А если РЕ оборвется внутри шнура питающем электроприбор, например возле вилки, что не такая уж и редкость. Для взрослого человека 30 мА может и терпимо, а для ребенка может быть много!

Добрых Дел М написал : Вы уверены ,что не сотрете тапки ,бегая и включая УЗО 10мА

Такое может быть только после криворукого мастера!

Smily написал : Думаю в 2-х комнатах 8-10 розеток наберётся.

Ток утечки в основном зависит не от количества розеток, а от количества подключенных электроприборов. В подавляющем числе случаев емкостная утечка в электроприборе не превышает 0,6 мА, а по сведению Вашего друга по форуму Kamikaze 0,3 мА! То есть как минимум, с учетом рекомендаций правил по допускаемым утечкам через УЗО, по моему мнению на группу защищенную УЗО 10 мА можно подключать до 5 электроприборов с емкостной утечкой фильтров, а по свединию Kamikaze вообще 10, как раз на то количество розеток которое Вы насчитали автору!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.10.2009 в 20:22:11

Посититель написал : Легран, как и у ИЭК, все УЗО электромеханические.

та шо Вы говорите? надо бы ИЭКу это сказать, а то они не знают об этом;)

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.10.2009 в 20:36:01

greg111 написал : надо бы ИЭКу это сказать, а то они не знают об этом

Ошибаетесь, знают лучше Вас!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу