22.10.2009 в 21:46:14

Мощности у Вас будет примерно двухкратный избыток. Берите не более 30 квт. А еще лучше два - один на теплые полы (18-20 квт), второй такой же мощности на все остальное. За счет упрощения обвязки для ТП останитесь по деньгам в плюсе.

0
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

23.10.2009 в 02:22:13

dmvt1 написал : А еще лучше два - один на теплые полы (18-20 квт), второй такой же мощности на все остальное.

Да решил ставить два котла по 25-35 квт. Осталось за малым выбрать бренд и кто его возьмёт на обслуживание:)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.10.2009 в 09:39:26

Vaillant, Viessman, Baxi примерно одного уровня по цене и качеству. Всякий китайский мусор брать не рекомендую, замучаетесь с эксплуатацией. Один котел можете поставить на ТП и ГВС, а второй на радиаторы. Если хотите комфорта, то ставьте бойлер, иначе придется привыкать, что ГВ пойдет только через 15-20 сек после открытия крана, когда котел разгорится и нагреется. Но это дело привычки, а не проблема.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

23.10.2009 в 11:20:30

Lipzona написал : и кто его возьмёт на обслуживание

Все подряд, кому не лень (даже Эталон -:)). Деньги всем нужны. Вот Вам потом от них ждать запчасти по месяцу- об этом они не говорят.-:(

Lipzona написал : Да решил ставить два котла по 25-35 квт.

Надо два дымохода, если атмосферники. Если дымоходов нет, то тогда нужны котлы с закрытой горелкой. Приблуда стОит 50-100 баксов, зависит от мощности котла. В "Теплом Доме" протермовсике лежали- можете ознакомиться. Подходят ко всем котлам. Плюс к ней ещё нужен коаксиальный дымоход. Ну тут от длины зависит. Проблем с этим тоже нет.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.10.2009 в 12:44:07

2Lipzona Чем всё закончилось? Что купили-то в итоге?

0
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

11.12.2009 в 01:35:22

Михалыч написал : Чем всё закончилось? Что купили-то в итоге?

Еще не закончилось...Купил 2 котла Протерм 40 KLOM и бойлер косвенного нагрева 200 л. Все в процессе пуска наладки. Не знал что провести газ так геморно!!!

0
Вложение
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.12.2009 в 09:49:02

Затейно у Вас газовщики работают. В Ленобласти железо запрещают закапывать, только пластик.

0