kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

20.10.2009 в 16:08:37

Добрых Дел М написал : Согласен.Тогда да,только 16 штук Акб под 100ач.Что тоже впрочем не дешево.

Такая батарея даст время резервирования при 6 кВт никак не более 2.5 часа, реально 2 часа, так как ток заряда куда как далек от 0.1С По поводу цену, одна нормальная батарея стоит 150-250 баксов, 16 шт соотв - 2400-4000 баксов, за эти деньги можно купить и генератор и АВР, ИМХО. :)

0
alipos
alipos
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

21.10.2009 в 07:25:55

kirich написал : По поводу цену, одна нормальная батарея стоит 150-250 баксов, 16 шт соотв - 2400-4000 баксов, за эти деньги можно купить и генератор и АВР, ИМХО.

Насчет генератора - согласен, идея хорошая, тоже рассматривалась. Но стоимость аккумуляторов - дешевле, чем 200 баксов. около 40 баксов штука и тянут они подольше - лет 5-6.

Проблема еще в том, что не могу подобрать 24 В аккумуляторы, никто не знает, насчет тяговых, используемых в погрузчиках?

Добрых Дел М написал : Не совсем понял что такое зарядное напряжение на выходе? На моем блоке стояло 2 штатных АКБ по 12 вольт,я их поменял на атомобильные с большей емкостью. Для чего нужно 16 АКБ по 12v?

То что в нормальном дополнительном блоке APC стоят 32 аккумулятора по 6 В. Общим напряжением 192 Вольта. Значит мне нада создать цепь на это напряжение - отсюда 8 24-х вольтовых АКБ,

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

21.10.2009 в 10:48:51

alipos написал : Но стоимость аккумуляторов - дешевле, чем 200 баксов. около 40 баксов штука и тянут они подольше - лет 5-6.

Ну ну. могу только пожелать успехов .

0
Слепой Пью
Слепой Пью
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

21.10.2009 в 11:05:31

alipos написал : и тянут они подольше - лет 5-6

Сильно не факт. Нынешние аккумы (авто свинцовые, скорее всего) - года 3 и баста. Обычно.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.10.2009 в 11:12:58

kirich написал : 16 шт соотв - 2400-4000 баксов, за эти деньги можно купить и генератор и АВР, ИМХО.

За 72-120тыр генератор с автозапуском и АВР, ню-ню http://www.mototech.ru/portable/diesels/ :) да еще замучаешься установку оформлять

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

21.10.2009 в 12:46:44

Я бы купил пару АКБ 100ач по 40 баксов.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

21.10.2009 в 12:55:27

Викторыч написал : За 72-120тыр генератор с автозапуском и АВР, ню-ню

Может и был неправ, но все равно, батареи не выход.

Викторыч написал : да еще замучаешься установку оформлять

Если в частном доме, то зачем?

Слепой Пью написал : Сильно не факт. Нынешние аккумы (авто свинцовые, скорее всего) - года 3 и баста. Обычно.

Отож, В стендбай режиме 2-3 года, дальше резко падает емкость, выбивает банки и т.д.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

21.10.2009 в 12:58:28

alipos написал : около 40 баксов штука и тянут они подольше - лет 5-6.

Автомобильные? В машине? Не спорю, я смотрел цены на батареи, для которых стендбай режим - штатный.

0
alipos
alipos
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

21.10.2009 в 13:45:42

Викторыч написал : да еще замучаешься установку оформлять

kirich написал : Если в частном доме, то зачем?

Резерв в серверной офисное здание. Разве нужно оформлять установку? Вибро-шумоизоляция есть. Выхлоп - в окно.

Добрых Дел М написал : Я бы купил пару АКБ 100ач по 40 баксов.

100 А/ч дороже. Заказывали последний раз по 1200 где то 38 А/ч 12 В

0
alipos
alipos
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

21.10.2009 в 13:59:54

Слепой Пью написал : Сильно не факт. Нынешние аккумы (авто свинцовые, скорее всего) - года 3 и баста. Обычно.

гелевые. обещают минимум 5 лет.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.10.2009 в 14:25:55

alipos написал : Разве нужно оформлять установку? Вибро-шумоизоляция есть. Выхлоп - в окно.

Когда за это ваше начальство взъе взгреют, оно само вас в окно ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.