Произвел разводку отопления по квартире (от 2х контурного котла) и столкнулся со следующей проблемой. В последнем радиаторе №4 температура намного ниже, чем в остальных. Приходится кранами регулировать подачу на первые 3, что бы хоть как то уровнять температуру. Мучают сомнения: то ли так и должно быть, то ли неправильно выбрана схема подключения. Все радиаторы подключены снизу (вход-выход), стоят краны. Основная труба подача и обратка ф25, отводы к радиаторам ф20

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.10.2009 в 22:05:03

..подключил правильно (допустимо) -а кранами производишь настройку -так и положено в двухтрубке...

0
Дуся
Дуся
Новичок

Регистрация: 09.10.2009

Москва

Сообщений: 68

22.10.2009 в 22:11:36

а инжекторные узлы не стоят случайно? бывает их путают: какие для однотрубных, а какие для двухтрубных.

0
valik71
valik71
Новичок

Регистрация: 22.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 5

22.10.2009 в 23:13:28

Дуся написал : инжекторные узлы не стоят случайно?

Не в курсе, что это (( Вроде все максимально проще сделать хотелось. Может имело смысл сначала замкнуть контур? Чтобы все радиаторы были в одинаковых условиях?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

22.10.2009 в 23:27:59

valik71 написал : Может имело смысл сначала замкнуть контур?

ненадо лучше подачу с обраткой поменять (местами) на 4том

0
valik71
valik71
Новичок

Регистрация: 22.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 5

22.10.2009 в 23:59:01

Понял, спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

23.10.2009 в 22:11:15

2valik71 Какое расстояние по трубам между радиаторами?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

23.10.2009 в 22:12:20

сансэй написал : лучше подачу с обраткой поменять (местами) на 4том

что в лоб, что по лбу - результат тот же :)

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

23.10.2009 в 22:49:55

Подключите по схеме подача верх обр.низ все радиаторы

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.10.2009 в 22:56:12

2valik71 Всё сделано правильно.
Если не удаётся отбалансировать, значит не хватает насоса (какой удак придумал их в котлы интегрировать?) или магистраль тонка.

0
valik71
valik71
Новичок

Регистрация: 22.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 5

23.10.2009 в 23:32:04

BV написал : Какое расстояние по трубам между радиаторами

До последней порядка 10 метров. Обычная 3х комнатная квартира в панельном доме...

sirius1206 написал : Подключите по схеме подача верх обр.низ все радиаторы

Придется все переделывать - трубы паянные. Не желательно ((

NNN написал : или магистраль тонка

Спрашивал у умельцев местных- таким диаметром все у нас по квартирам разводку делают