valik71
valik71
Новичок

Регистрация: 22.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 5

23.10.2009 в 23:36:25

Вобщем опытным путем удалось подать тепло на последний радиатор: прикрыв краны на придыдущих радиаторах 1,2,3 удалось добится одинаковой температуры

NNN написал : Если не удаётся отбалансировать, значит не хватает насоса (какой удак придумал их в котлы интегрировать

Я вот тоже был уверен-раз насос- всё будет работать отлично... Не так все просто оказывается))

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

23.10.2009 в 23:38:35

BV написал : что в лоб, что по лбу - результат тот же

не скажите я сам сначало так подумал после того как написал) но если подумать чуть по дольше приходит просветление) и о чудо , толкать остывшую воду по моей схеме радиатору становится гораздо проще, аминь)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

23.10.2009 в 23:38:53

valik71 написал : Вобщем опытным путем удалось подать тепло на последний радиатор: прикрыв краны на придыдущих радиаторах 1,2,3 удалось добится одинаковой температуры

та всегда двухтрубка балансируется, тем более, что

valik71 написал : До последней порядка 10 метров.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139960

23.10.2009 в 23:47:08

сансэй написал : и о чудо ,

при 10 метрах чуда не будет :) да и вообще не будет... если думать.... дальше

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

23.10.2009 в 23:52:24

BV написал : при 10 метрах чуда не будет

эээ 2 метра экономии тепла это вам не хухры мухры)

0