25.10.2009 в 01:51:51
AlexsandrS написал : ...то 25А вполне нормально...
25А может быть нормально (предельно нормально) только для стационарно установленного оборудования, например для печки. ;) И то под вопросом. Ибо в течении часа модульный автомат с номиналом 25А может держать перегруз в 25*1,45=36А, что превышает допустимый длительный ток для меди 3*2,5. Помнить, какую можно включать нагрузку в розетку очень трудно, при наличии в доме тройников и удлинителей. Зачем испытывать судьбу?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.10.2009 в 02:08:00
AlexsandrS написал : если нормально делать проводку, (шлейфы не будут у менядома делаться)
Так не делается и это противоречит
AlexsandrS написал : то 25А вполне нормально (с учетом того, что нужно помнить о нагрузке на резетку)?
Нормально это АВ на 16А к нему несколько розеток, если нужно больше - ещё АВ 16А на свои розетки и т.д.
AlexsandrS написал : А если кабель в стене не один, а пучек, тогда 25А тоже остаётся или снижается ток?
если кабель в стене не один, а пучек, ставите несколько АВ с учётом не более 2х проводов одного сечения в один АВ и как сказали выше освещение 10А, розетки 16А.
АВ 25А годится для подключения эл. плиты и могу дать 99%, что отключаться не будет поскольку одновременно ни кто не включает все конфорки+духовку на полную мощность.
25.10.2009 в 09:26:12
aliv Только вот заканчиваю ремонт - электрик доделывает мелочи. По совету с форума IXBT делал так: одно УЗО на ванную комнату 10ма, одно на стиралку 30ма, и одно на все остальное (розетки + освещение) 30ма. Все делал на SCHNEIDERе - на 3х комнатную "хрущевку" забил по завязку 24-х местный щиток :o Розеточная группа NYM 2*2,5 - свет ВВГп 3*1,5. Автоматы свет 10а, розетки 16а - и несколько прямых подключений (духовка, кондеры) по 16а.
25.10.2009 в 11:11:03
evgenygrig написал : Норматив формально допускает автоматы до 25А, но тогда во избежание подгорания розеток их необходимо
С какой стати они будут перегорать, не может автомат защитить розетки от "перегорания" Учите физику и мат. часть.
25.10.2009 в 11:54:59
filvik написал : не может автомат защитить розетки от "перегорания"
Автомат может ограничить ток в розеточной группе и, если вы имеете ввиду использование для защиты розеточной группы номинал автомата 25А, то возможный ток 36А может не понравиться не только розеточному механизму 16А, но и сечению 2,5 по меди.
25.10.2009 в 18:14:55
avmal написал : Автомат может ограничить ток в розеточной группе
Но не может ограничить температуру в паре розетка-вилка, отсюда вывод не может автомат защитить розетки от "перегорания"
Автомат должен защищать провод.
25.10.2009 в 18:53:49
О! А для одескабель 3 на 2.5 в двойной изоляции (ШВВП по-моему) - где посмотреть максимальные токи и соответственно мощность?
25.10.2009 в 19:02:21
aliv написал : ШВВП по-моему
Уж не его ли для стационарной проводки применять собрались?... Ба, а в профиль то не посмотрел... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.10.2009 в 21:27:05
sergey_sav написал : Уж не его ли для стационарной проводки применять собрались?
Я не электрик и всех названий не помню. Скорее всего вместо ШВВП нужно было написать ВВГ. По виду 3 на 2.5 квадрата монолитные жилы. Каждая жила в изоляции и все вместе еще в одной.
25.10.2009 в 21:41:12
27А
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.10.2009 в 23:04:33
aliv написал : Скорее всего вместо ШВВП нужно было написать ВВГ. По виду 3 на 2.5 квадрата монолитные жилы.
Скорее ВВП-1, если Одескабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу