aliv
aliv
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киев

Сообщений: 133

24.10.2009 в 23:11:18

Дело в ремонте дошло до щитка. Во время ремонта тянули много отдельных веток. Наприме, в ванной отдельные ветки на стиралку, сушилку, бойлер и две на ванную (гидро + аеро) + отдельная ветка на розетки в ванной. Отдельная ветка идет и на розетки в детскую и спальню.

Электрик предлагает ставить в качестве дифф автоматы (УЗО + автомат) 30мА. В компании, где я собрался покупать автоматы говорят, что для ванной нужно ставить с током утечки 10мА.

Вопрос 1: так какие УЗО ставить в ванную и розетки в детской? 10мА или 30мА?

Советуют брать schneider. Но если брать 10мА, то у schneider есть только УЗО реле (без автомата) 10мА, а если УЗО + автомат, то есть только на 30мА. Получается, если брать schneider, то нужно будет 3 места в щите для каждой точки, где нужно УЗО на 10мА.

Вопрос 2: таки не бывает УЗО + автомат на 10ма? Или это у schneider нет? Если только у schneider, то что из нормального можно брать?

В основном нужны стандартные:

  • обычные автоматы на 25А
  • УЗО + автомат на 25А
  • автоматы на 16А на свет (кстати, там нужно УЗО, если есть бра? Может же пробить на корпус?
  • УЗО на 40А на варочную
  • общий (не знаю насколько)
  • что-то на духовку

Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2009 в 23:35:43

aliv написал : таки не бывает УЗО + автомат на 10ма?

И то и другое есть у всех производителей, но если вас интересует все-таки диффавтомат, то у Legrand, по крайней мере, есть 10А 10мА и 16А 10мА.

aliv написал :

  • обычные автоматы на 25А
  • УЗО + автомат на 25А
  • автоматы на 16А

Судя по номиналам, вы собираетесь защищать кабели 3х4 и 3х2,5 соответственно. 3х2,5 не великовато сечение выбрали для освещения?

1
aliv
aliv
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киев

Сообщений: 133

24.10.2009 в 23:53:57

avmal написал : Судя по номиналам, вы собираетесь защищать кабели 3х4 и 3х2,5 соответственно. 3х2,5 не великовато сечение выбрали для освещения?

3x2.5 на розетки и 3х1.5 освещение.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2009 в 00:05:40

aliv написал : 3x2.5 на розетки и 3х1.5 освещение.

Разумное решение. Только в вашем перечне номиналов автоматов не проскальзывает номинал 10А для защиты полуторки и десятиамперных выключателей. А номинал 16А для сечения 2,5 и розеток 16А правильно выбрали.

0
aliv
aliv
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киев

Сообщений: 133

25.10.2009 в 00:27:59

avmal написал : Разумное решение. Только в вашем перечне номиналов автоматов не проскальзывает номинал 10А для защиты полуторки и десятиамперных выключателей. А номинал 16А для сечения 2,5 и розеток 16А правильно выбрали.

Стоп - мне предлагают ставить 25А на розетки и 16А на освещение. Что я делаю не так?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2009 в 00:31:20

aliv написал : Что я делаю не так?

16А на розетки медь 3*2,5 10А на освещение медь 3*1,5

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

aliv
aliv
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киев

Сообщений: 133

25.10.2009 в 00:34:28

sergey_sav написал : 16А на розетки медь 3*2,5 10А на освещение медь 3*1,5

Где об этом почитать в нормативных документах?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2009 в 00:38:54

Можете почитать на этом форуме. Причём с расчётными выкладками, которых в чистом виде в нормативах не найдёте.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.10.2009 в 01:10:43

aliv, ну рассудите сами - механизмы розеток рассчитаны до 16А, а электрик с 99,999% вероятностью будет подключать розетки шлейфом. Во избежание проблем нельзя давать нагрузку на группу розеток более 16А, т.е. следует ставить автомат защиты максимум 16А.

Норматив формально допускает автоматы до 25А, но тогда во избежание подгорания розеток их необходимо подключать "веером", "звездой" без шлейфов. А так практически никто не делает.

То же касается освещения - вы уверены, что у вас будет более 2,2 киловатт света? Нет? Тогда зачем завышать номинал защиты?

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

25.10.2009 в 01:40:48

evgenygrig написал : ну рассудите сами - механизмы розеток рассчитаны до 16А, а электрик с 99,999% вероятностью будет подключать розетки шлейфом. Во избежание проблем нельзя давать нагрузку на группу розеток более 16А

т.е. если нормально делать проводку, (шлейфы не будут у менядома делаться) то 25А вполне нормально (с учетом того, что нужно помнить о нагрузке на резетку)? А если кабель в стене не один, а пучек, тогда 25А тоже остаётся или снижается ток?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.10.2009 в 01:46:10

aliv написал : бывает УЗО + автомат на 10ма? Или это у schneider нет?

У Шнейдер Электрик диф. автоматы есть, возможно на заказ: 10А/10мА - 19304 16А/10мА - 19305

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу