Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.10.2009 в 09:16:44

Mebius написал : Остается открытым вопрос насчет того, как поведет себя УЗО при КЗ фазы на РЕ, т.е. что сработает раньше УЗО или АВ.

Разве?

Mebius написал : Выше высказывались неоднозначные версии.

А зачем версии? Берете ГОСТы на АВ и УЗО и сравниваете. Единственное, что для АВ бытового назначения (а они сейчас практически все 3-го класса токоограничения) нормируется не время отключения, а интеграл Джоуля, а время отключения можно взять из тестов от "Потребителя" etc.

А по сабжу... хотя при АВ 10А и можно вроде бы использовать РЕ 2,5мм2, но как по мне это "экономия на спичках". Сегодня 10А, завтра "а чё, сечение позволяет поставлю-ка я там сварочник и автомат на него (и линию) 40А".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.10.2009 в 11:33:38

Kamikaze написал : Берете ГОСТы на АВ и УЗО и сравниваете.

Поподробнее. (Если не брать украинское УЗО которое через минуту отключается, современные брендовые очень быстрые - независимо от скорости нарастания КЗ)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.