Mebius написал : Остается открытым вопрос насчет того, как поведет себя УЗО при КЗ фазы на РЕ, т.е. что сработает раньше УЗО или АВ.
Разве?
Mebius написал : Выше высказывались неоднозначные версии.
А зачем версии? Берете ГОСТы на АВ и УЗО и сравниваете. Единственное, что для АВ бытового назначения (а они сейчас практически все 3-го класса токоограничения) нормируется не время отключения, а интеграл Джоуля, а время отключения можно взять из тестов от "Потребителя" etc.
А по сабжу... хотя при АВ 10А и можно вроде бы использовать РЕ 2,5мм2, но как по мне это "экономия на спичках". Сегодня 10А, завтра "а чё, сечение позволяет поставлю-ка я там сварочник и автомат на него (и линию) 40А".