А для этого аварийного режима служит АВ.
25.10.2009 в 23:52:25
А для этого аварийного режима служит АВ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.10.2009 в 00:17:35
Подождите, если закоротит между фазой и нулевым рабочим, тогда - да, сработает защитный автомат. УЗО и проводник PE здесь не учавствуют.
Если же КЗ произойдет между фазой и РЕ, тогда я считаю УЗО выбьет еще раньше, чем автомат. То же произойдет, если закоротит между нулевым рабочим и РЕ.
В первом случае РЕ не задействован. Во втором и третьем достаточно 30мА, т. к. дальше все обесточится. Зачем тогда сечение защитного проводника должно быть равным сечению рабочих?
26.10.2009 в 00:21:02
Как всегда.. В - ПУЭ, идите батенька! Это не ругательство.
26.10.2009 в 00:55:29
Согласен, с ПУЭ не поспоришь.
Но задача такова: после вводного щита нужно провести трехфазную линию (метров десять). Имеется в наличии кабель 3*16+1*10. Хочу добавить к нему защитный РЕ проводник, к примеру ПВ-1 2,5 квадрата, объединить в гофре. Достаточно ли этого сечения, с учетом всего выше сказанного? Если нет, то какое сечение необходимо и почему?
26.10.2009 в 01:14:12
Mebius написал : Если нет, то какое сечение необходимо и почему?
Из того же источника. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.10.2009 в 01:14:33
Как-то так:
avmal При любом раскладе сечение защитного проводника должно быть равным сечению рабочих и находиться с ними в общей оболочке, т.е. разводка должна вестись трехжильным кабелем.
Т.е. 5х16
ПУЭ п.1.7.117. Заземляющий проводник.. ..должен иметь сечение не менее: медный- 10 кв.мм. .. Таблица 1.7.5. Наименьшие сечения защитных проводников. Сечение фазных проводников S
26.10.2009 в 01:43:16
Mebius написал : Если же КЗ произойдет между фазой и РЕ, тогда я считаю УЗО выбьет еще раньше, чем автомат. То же произойдет, если закоротит между нулевым рабочим и РЕ. В первом случае РЕ не задействован. Во втором и третьем достаточно 30мА, т. к. дальше все обесточится.
Рассуждаете правильно, ток в PE в этом случае не превысит 30 мА, но представьте, что УЗО выходит из строя. Тогда через PE пойдет ток КЗ...
26.10.2009 в 01:47:18
ПPOPAБ написал : Т.е 5х16
При трехфазном питании, как в данном случае, можно использовать и имеющийся кабель 3х16+1х10, если это кабель медный, и ПВ-1 или ПВ-3 10,0 проложенные в одной "гофре". Другого и мЕньшего нормативами не дано.
26.10.2009 в 01:55:19
Шепотом: п 7.1.45., таблица 1.7.5. Можно если использовать как 4х10 и то сомнительно..
26.10.2009 в 02:07:25
ПPOPAБ написал : Шепотом: п 7.1.45
Об этом надо не шепотом говорить, если учесть, что только в одном пункте, но в разных абзацах 7.1.45 есть противоречия. Сначала можно 3х16+2х10 ( условно )
sergey_sav написал : Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Читаем чуть ниже и получается, что уже можно использовать только 5х16.
sergey_sav написал : Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
:confused:
26.10.2009 в 02:17:29
avmal Об этом надо не шепотом говорить, если учесть, что только в одном пункте, но в разных абзацах 7.1.45 есть противоречия.
И в чем противоречия? Держу семёрку в руках, издание официальное.. :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу