Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

27.10.2009 в 18:18:58

Mebius написал : Имеется в наличии кабель 3*16+1*10. Хочу добавить к нему защитный РЕ проводник, к примеру ПВ-1 2,5 квадрата, объединить в гофре.

ПPOPAБ написал : Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Как понимать последнюю цитату из ПУЭ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.10.2009 в 18:33:08

Так и понимать. Выбирается бОльшее значение. То есть для линий, предположим, 2,5 мм2, действует этот пункт. Для линий 6 мм2, можно о нём забыть.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.10.2009 в 19:18:46

примерно так:

ПУЭ-7 написал : Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

Т.е. ВВГ 3х1,5 -катит , а 3ПВ1х1,5 -нет. При наличии мех защиты, или отсутствии необходимости применения оной 3ПВ1х2,5 в общей оболочке(гофра, рукав, труба) = ВВГ3х2,5 Далее с защитой..

0
Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

27.10.2009 в 19:21:27

Понял, согласен. Но ситуация следующая: использование кабеля 16 квадратов - мера вынужденная (он просто есть в наличии). Это большое сечение для подключаемых потребителей. Какой смысл мне ориентироваться на сечение фазного проводника, если АВ, к примеру, будет стоять на 10А. Логичнее согласовать сечение РЕ и АВ (в этом конкретном случае, конечно). И то, если учесть, что не сработает УЗО. Что скажете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.10.2009 в 19:56:40

Для получения конкретного ответа, пожалуйста задайте конкретный вопрос! Теоретизирование и полемика в вакуумной сфере, надеюсь вас не интересуют..

  1. Сдается кабельная линия как новый объект? Если да кому(контролирующий орган)?
  2. Условия прокладки КЛ ? (внутри-снаружи, среда, скрыто- открыто и другое) Наименование и принадлежность электроустановки, наличие ведомственных требований?
  3. Коммутационные аппараты на обоих сторонах. Тип, марка (наличие максималки или другой защиты).
  4. Длинна КЛ и планируемая нагрузка(активная-реактивная,симметричная-однофазная,особые требования к качеству электроснабжения?). Расчет токов КЗ и падения напряжения.
  5. Имеющиеся или доступные материалы. Может быть, Вы и повторитесь, но ответ будет соответствовать вопросу!
0
Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

27.10.2009 в 20:53:14

Повторяюсь:

Mebius написал : Но задача такова: после вводного щита нужно провести трехфазную линию (метров десять). Имеется в наличии кабель 3*16+1*10. Хочу добавить к нему защитный РЕ проводник, к примеру ПВ-1 2,5 квадрата, объединить в гофре. Достаточно ли этого сечения

Mebius написал : Но ситуация следующая: использование кабеля 16 квадратов - мера вынужденная (он просто есть в наличии). Это большое сечение для подключаемых потребителей. Какой смысл мне ориентироваться на сечение фазного проводника, если АВ, к примеру, будет стоять на 10А. Логичнее согласовать сечение РЕ и АВ (в этом конкретном случае, конечно). И то, если учесть, что не сработает УЗО. Что скажете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.10.2009 в 21:42:51

Mebius если АВ, к примеру, будет стоять на 10А.после вводного щита нужно провести трехфазную линию (метров десять).

5х1,5 , 5х2,5 Десять метров 4х16+10 10м по цене равно ?м 5х2,5..

0
Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

27.10.2009 в 23:51:46

Если я не ошибаюсь, Вы не поймете почему при такой незначительной нагрузке я хочу использовать 16 квадратов, если можно обойтись 5х2,5. Этот кабель у меня уже имеется, да и цена алюминиевого кабеля 3x16+1x10 не намного выше чем медь 5х2,5.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2009 в 00:04:21

Mebius написал : Этот кабель у меня уже имеется

Если бы это указали в самом начале темы, да плюс к тому что автомат 10А, то тема бы умерла не родившись... Берите то что есть, плюс пятый провод в соответствии с требованием, указанным выше, то есть не менее 2,5 мм2. И пора закрыть эту флудилку. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2009 в 00:22:16

Да понял.. Было-бы ближе - просто подарил бы кусочек.. (10 метров - минимальная единица измерения.. Как-то в км привычней.) Извращение!

0
Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

28.10.2009 в 00:34:54

С сечением РЕ разобрались. Остается открытым вопрос насчет того, как поведет себя УЗО при КЗ фазы на РЕ, т.е. что сработает раньше УЗО или АВ. Выше высказывались неоднозначные версии.

Kamikaze написал : Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО. УЗО никак не ограничит ТКЗ. Поэтому наличие или отсутствиеп УЗО никак не влияет на выбор сечения жилы РЕ.

filvik написал : Цитата:Сообщение от Kamikaze Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО.

Интересно где Вы это обнаружили? (ОБАЛДЕТЬ....)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу