avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2009 в 04:34:03

ПPOPAБ написал : И в чем противоречия?

Прочитайте повнимательнее.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2009 в 05:59:27

avmal Прочитайте повнимательнее

Прочел раз десять.. Заставил свою бригаду электромонтажников, во главе с бригадиром, читать букварь (ПУЭ).. Противоречий не нашли. :confused: Просто описаны разные случаи и условия.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.10.2009 в 07:19:20

Mebius написал : Если же КЗ произойдет между фазой и РЕ, тогда я считаю УЗО выбьет еще раньше, чем автомат.

При Этом по РЕ пойдет ТКЗ, равный ожидаемому ТКЗ при данном месте замыкания - сотни и тысячи ампер. Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО. УЗО никак не ограничит ТКЗ. Поэтому наличие или отсутствиеп УЗО никак не влияет на выбор сечения жилы РЕ.

Mebius написал : Но задача такова: после вводного щита нужно провести трехфазную линию (метров десять).

Есть и еще один фактор: минимальное сечение проводника СУП. Если это линия в сарай, баньку, другое строение, в котором будет строиться своя СУП и/или повторное заземление, то сечение РЕ д.б. не менее 10 (6) мм2 меди даже при сечении фаз 2,5мм2 по алюминию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 07:39:26

Kamikaze написал : Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО.

Интересно где Вы это обнаружили? (ОБАЛДЕТЬ....)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2009 в 14:12:58

ПPOPAБ написал : Противоречий не нашли.

Так может вы читали, проявляя фантазию? Вот я читаю прямо сейчас и публично.

sergey_sav написал : Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Из этого постулата я делаю вывод, что, имея сечение 16мм, т.е. большее сечение, чем "до 16мм2", я могу использовать сечение "не менее 50% сечения фазных проводников", т.е. 10мм2. Вот, как-то так ... В каком месте в мои размышления закралась ошибка с пониманием русского языка? :confused:

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.10.2009 в 15:48:38

avmal написал : Из этого постулата я делаю вывод, что, имея сечение 16мм, т.е. большее сечение, чем "до 16мм2"

Хотел развести полемику, но вовремя вспомнил, что:

ПУЭ написал : 1.1.18.
Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2009 в 15:48:57

**Придется полностью пункт привести..** **> 7.1.45.** Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также **трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.** Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, **16 мм2 при сечении фазных проводников от 16** до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.** ** Из того пункта ПУЭ только выделенная часть имеет отношение к теме. 2 avmal действительно не хватает слова включительно.. 2 kamikaze Ну, нафига? И, как теперь флудить..:(
0
YHAN
YHAN
Новичок

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

26.10.2009 в 16:22:01

avmal написал : При любом раскладе сечение защитного проводника должно быть равным сечению рабочих и находиться с ними в общей оболочке

Подскажите, где прописано это требование?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2009 в 17:00:00

YHAN написал : Подскажите, где прописано это требование?

Про то, что вся разводка должна выполняться трехжильным или пятижильным кабелем? Можно найти в ПУЭ или СП 31-110.

ПPOPAБ написал : Придется полностью пункт привести..

Вот и появляются противоречия, если пункт привести полностью. Если выполнять только приведенное мной, то сечения можно выбрать одни, а если читать дальше, то сечения должны быть другими, а не те, что я выбрал, исходя из вышепрочитанного.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2009 в 19:51:38

YHAN написал : Подскажите, где прописано это требование?

ПУЭ-7 написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

avmal написал : Вот и появляются противоречия, если пункт привести полностью. Если выполнять только приведенное мной, то сечения можно выбрать одни, а если читать дальше, то сечения должны быть другими, а не те, что я выбрал, исходя из вышепрочитанного.

Ага, особенно пожарные инспекторы, дальше обложки не читают..;)

0
YHAN
YHAN
Новичок

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

27.10.2009 в 08:45:00

ПPOPAБ написал : Сообщение от YHAN Подскажите, где прописано это требование?

Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ...стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Вот и я об этом - РЕ-проводник не "при любом раскладе" должен находится в одной оболочке с рабочими.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу