ПPOPAБ написал : И в чем противоречия?
Прочитайте повнимательнее.
26.10.2009 в 04:34:03
ПPOPAБ написал : И в чем противоречия?
Прочитайте повнимательнее.
26.10.2009 в 05:59:27
avmal Прочитайте повнимательнее
Прочел раз десять.. Заставил свою бригаду электромонтажников, во главе с бригадиром, читать букварь (ПУЭ).. Противоречий не нашли. :confused: Просто описаны разные случаи и условия.
26.10.2009 в 07:19:20
Mebius написал : Если же КЗ произойдет между фазой и РЕ, тогда я считаю УЗО выбьет еще раньше, чем автомат.
При Этом по РЕ пойдет ТКЗ, равный ожидаемому ТКЗ при данном месте замыкания - сотни и тысячи ампер. Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО. УЗО никак не ограничит ТКЗ. Поэтому наличие или отсутствиеп УЗО никак не влияет на выбор сечения жилы РЕ.
Mebius написал : Но задача такова: после вводного щита нужно провести трехфазную линию (метров десять).
Есть и еще один фактор: минимальное сечение проводника СУП. Если это линия в сарай, баньку, другое строение, в котором будет строиться своя СУП и/или повторное заземление, то сечение РЕ д.б. не менее 10 (6) мм2 меди даже при сечении фаз 2,5мм2 по алюминию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.10.2009 в 07:39:26
Kamikaze написал : Быстродействие АВ при КЗ [гораздо?] выше быстродействия УЗО.
Интересно где Вы это обнаружили? (ОБАЛДЕТЬ....)
26.10.2009 в 14:12:58
ПPOPAБ написал : Противоречий не нашли.
Так может вы читали, проявляя фантазию? Вот я читаю прямо сейчас и публично.
sergey_sav написал : Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Из этого постулата я делаю вывод, что, имея сечение 16мм, т.е. большее сечение, чем "до 16мм2", я могу использовать сечение "не менее 50% сечения фазных проводников", т.е. 10мм2. Вот, как-то так ... В каком месте в мои размышления закралась ошибка с пониманием русского языка? :confused:
26.10.2009 в 15:48:38
avmal написал : Из этого постулата я делаю вывод, что, имея сечение 16мм, т.е. большее сечение, чем "до 16мм2"
Хотел развести полемику, но вовремя вспомнил, что:
ПУЭ написал : 1.1.18.
Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.10.2009 в 15:48:57
26.10.2009 в 16:22:01
avmal написал : При любом раскладе сечение защитного проводника должно быть равным сечению рабочих и находиться с ними в общей оболочке
Подскажите, где прописано это требование?
26.10.2009 в 17:00:00
YHAN написал : Подскажите, где прописано это требование?
Про то, что вся разводка должна выполняться трехжильным или пятижильным кабелем? Можно найти в ПУЭ или СП 31-110.
ПPOPAБ написал : Придется полностью пункт привести..
Вот и появляются противоречия, если пункт привести полностью. Если выполнять только приведенное мной, то сечения можно выбрать одни, а если читать дальше, то сечения должны быть другими, а не те, что я выбрал, исходя из вышепрочитанного.
26.10.2009 в 19:51:38
YHAN написал : Подскажите, где прописано это требование?
ПУЭ-7 написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
avmal написал : Вот и появляются противоречия, если пункт привести полностью. Если выполнять только приведенное мной, то сечения можно выбрать одни, а если читать дальше, то сечения должны быть другими, а не те, что я выбрал, исходя из вышепрочитанного.
Ага, особенно пожарные инспекторы, дальше обложки не читают..;)
27.10.2009 в 08:45:00
ПPOPAБ написал : Сообщение от YHAN Подскажите, где прописано это требование?
Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ...стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Вот и я об этом - РЕ-проводник не "при любом раскладе" должен находится в одной оболочке с рабочими.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу