Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

25.04.2006 в 07:16:04

Helloworld написал : квартира новостройка ..все сделано по умолчанию...я ничего не трогал, разве что розетки перенес некоторые.....

Это, что тебе по проекту что ли сделали? Так не может быть. Тогда у всего дома будет отключать. А проблемы только у тебя. Может ты УЗО сам добавил?

0
Helloworld
Helloworld
Новичок

Регистрация: 19.04.2006

Москва

Сообщений: 68

25.04.2006 в 07:53:10

Великий Кузен написал : Это, что тебе по проекту что ли сделали? Так не может быть. Тогда у всего дома будет отключать. А проблемы только у тебя. Может ты УЗО сам добавил?

ничего я не трогал, только хотел изменять...думаю над этим....а тут рабочим даже дрель по началу подключить не удавалось, вырубает и все.... может на кого пожаловаться.....к соседям надо сходить посмотреть.

вот выложил полностью схему (без нейтралей, но с ними вроде разобрались - в прошлом вложении)

УЗО 2 если отключено, то розетки в кухне и комнате работают. Если УЗО 2 включить, то вставляя что нить в розетку в спальне\детской\кухне сразу вырубает оба УЗО.
вот так...это точно от соединения нейтралей?

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

25.04.2006 в 08:19:20

2Helloworld Может ещё кто, что скажет. Геннадий Б вроде поддерживал. Slawa, хватит читать, подскажи человеку. А то я хоть и Великий, но один.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2006 в 08:40:22

Helloworld написал : ВОТ.... синим рабочий ноль....

Теперь понятно почему така фигня, после УЗО ноли не должны соединяться.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

25.04.2006 в 08:44:25

2Helloworld Ну вот видишь. Ещё один поддержал. Ты сходи, может не ругайся, но надо переделывать. Нарисуй им схему и прямо спроси-разве так можно?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.04.2006 в 08:47:56

Великий Кузен написал : Slawa, хватит читать

:) При выключенных УЗО, снятом напряжении и отключенных нагрузках тестером измерить сопротивление между (на выходах УЗО):

  1. рабочими нолями обоих линий (тот ноль, что через УЗО);
  2. фазами обоих линий;
  3. между рабочими нолями УЗО и PE-проводником.

Все сопротивления должны быть более 500 кОм. Искать, где меньше и устранять. Похоже, трезвого электрика надо - похоже на множественные ошибки при монтаже.

Может помочь чтение алгоритма поиска причин срабатывания УЗО: http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.04.2006 в 09:30:08

2Helloworld Уже несколько раз Вам назвали причину: нули нагрузок разных УЗО у Вас объединены. Вам надо в щите разделить (и изолировать) нули нагрузок на группы: 1-нагрузки первого УЗО, 2-нагрузки второго УЗО, 3-нагрузки без УЗО. И все будет нормально.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

25.04.2006 в 09:40:11

2Slawa Да у него рабочие 0 объединены на рейке. Посмотри выше. Зачем мерить то? 2Геннадий Б здраво рассуждает.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.04.2006 в 13:17:15

Slawa написал : Все сопротивления должны быть более 500 кОм

Какой писал - НЕ МЕНЕЕ 500 кОм!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.04.2006 в 13:21:30

Великий Кузен написал : 2Геннадий Б здраво рассуждает.

Согласен, но после такого монтажа очень не помешает убедиться в правильности разводки о остальной сети. Наверняка и там ноли не разделяли.

2Helloworld: почитай методику (ссылка выше), посмотри схемки и разведи ВСЕ проводники после УЗО. А еще лучше - электрика толкового найми, после объединения нулей после УЗО страшно подумать, что там в коробках творится - не объединены ли рабочие с защитными нулями.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

25.04.2006 в 14:38:55

2Helloworld Ну вот, я думаю теперь у тебя добавилось уверенности. 2Slawa Вообще странно, они чё без проекта лепили? Кабы стены не пришлось долбить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу