29.10.2009 в 16:43:06
TankBoy написал : Посмотрите схему, пожалуйста. Будут критические замечания? Наверняка будут, на всех на форуме не угодишь
Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал несколько по-другому. Не знаю какое оборудование вы будете использовать, но я бы использовал Legrand DX, причем, автоматы после УЗО 1P+N. На ввод бы я поставил рубильник 32А ( 1 модуль ), учитывая, что после реконструкции стояка ограничивающий автомат могут увеличить до 32А. По той же причине, УЗО 25А заменил бы на 40А. Еще одно такое же УЗО не помешало бы и для освещения. После УЗО 16А 10мА я бы поставил два автомата 10А и 6А - первый для розеток, в том числе и для СМ, и второй для теплого пола санузла, если линии еще не протянуты, то 3х1,5 ( 2,5 в регулятор ТП заряжается со слезами на глазах ). По той же причине и на ТП коридора можно поставить автомат 10А с кабелем 3х1,5. И, разумеется, я поставил бы на выходе вводного рубильника и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...
29.10.2009 в 17:17:17
avmal написал : и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...
иногда помогает сберечь продукт от завяливания:o если щиток в квартире и крышка прозрачная
29.10.2009 в 17:20:20
avmal написал : Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал
замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК
29.10.2009 в 17:23:09
аматор1 написал : замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК
Когда квартирный щиток будет готов и установлен, то весь "тирасполь" из этажного выкидывается и устанавливается ставропольский селективный диффавтомат на 100-300мА.
29.10.2009 в 17:31:30
Спасибо. Ушел анализировать...
29.10.2009 в 20:53:42
а как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))
есть ли у кого фото такого щитка?
29.10.2009 в 21:09:43
mazai999 написал : как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))
Ни в одном щите жилого фонда нет заземления - есть защитный ноль, поскольку электроснабжение выполняется по схеме с глухозаземленной нейтралью. Отличительная особенность системы TN-C-S ( TN-S у нас пока не делается ) - пятипроводный стояк. Или некий суррогат TN-C-S при четырехпроводном стояке, если в квартирах установлены электроплиты. И то при соответствующем сечении совмещенного нуля в стояке.
29.10.2009 в 22:11:46
то есть в старом фонде без электроплит нет PE? или щиток можно как то модернизировать, чтобы появилось PE и можно было делать проводку трехжильным проводом... вот фото щитка на площадке :o
29.10.2009 в 22:28:34
mazai999 написал : вот фото щитка на площадке
У вас присутствует в щите шина совмещенного нуля, но делить его на рабочий и защитный нельзя из-за малого сечения PEN стояка. Остается только уповать на реконструкцию стояка, когда из ВРУ протянут пятижилку меди достойного сечения.
29.10.2009 в 22:51:20
avmal написал : У вас присутствует в щите шина совмещенного нуля, но делить его на рабочий и защитный нельзя из-за малого сечения PEN стояка. Остается только уповать на реконструкцию стояка, когда из ВРУ протянут пятижилку меди достойного сечения.
а где PEN находится?:o под винтом на каркасе щитка? (снимок 2 в правом нижнем углу?)
у нас в подъезде 2 этажа и всего 4 квартиры, то есть потребителей не так много... может для стиралки хватит??? ))) Хочу протянуть для нее отдельную линию... или посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ (по воде - стояк металлопластик)...
30.10.2009 в 00:19:17
mazai999 написал : а где PEN находится? под винтом на каркасе щитка? (снимок 2 в правом нижнем углу?)
Внизу, но толко не на каркасе, а на нижнем зажиме, только PEN его называть я постеснялся бы - быстрее просто N. А две шины находятся под автоматами.
mazai999 написал : посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ
Тут я вам не советчик не видя и не зная ничего толком. Если и подключите СМ, то только на свой страх и риск.
30.10.2009 в 01:54:58
avmal написал : Внизу, но толко не на каркасе, а на нижнем зажиме, только PEN его называть я постеснялся бы - быстрее просто N. А две шины находятся под автоматами.
да, две шины под автоматами, так как третий счетчик не задействован - он был для квартиры на 1-ом этаже, но там щас кафе и у них свой отдельный кабель...
вроде рабочий ноль (N) приходит на шину двумя проводами, а PE по идее там где земля нарисована (на каркасе щитка)? (если не учитывать того, что толщина провода маленькая)
ps это я просто, чтобы понять, что к чему :o
30.10.2009 в 10:46:46
mazai999 написал : то есть потребителей не так много... может для стиралки хватит??? ))) Хочу протянуть для нее отдельную линию... или посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ (по воде - стояк металлопластик)...
на данный момент забудьте о подключении РЕ в розетках, УЗО вам в помощь!
30.10.2009 в 10:55:02
filvik написал : Чет новенькое, откуда инфа?
здравый смысл, однако.
30.10.2009 в 10:58:43
Alex_Penza написал : здравый смысл, однако.
100А на 10мА это значит глюк.