ВТБ! написал : Эмпирическое правило: защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А; 2.5 - 16А.
Спасибо :)
29.10.2009 в 16:13:15
ВТБ! написал : Эмпирическое правило: защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А; 2.5 - 16А.
Спасибо :)
29.10.2009 в 16:13:29
киловольт написал : Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим. как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Если любая часть защищаемой линии 1,5 кв меди АВ 16А !
ВТБ! написал : Эмпирическое правило: защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А; 2.5 - 16А.
Откель дровишки ??? А то тупые институты для жилья рисуют: 1.5 кв =АВ 16А, 2.5 кв =АВ 25А
29.10.2009 в 16:14:57
киловольт написал : передомной лежит умная книга
Что за книжка?
29.10.2009 в 16:18:08
игорь3 написал : Что за книжка?
Справочник электротехника
29.10.2009 в 16:21:19
Вообще мужики я общался, со старыми электриками, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А. Я пользуюсь этим правилом, помогает.
29.10.2009 в 16:23:39
Прораб ты умный человек, я заметил это по другим постам, респект тебе и уважуха
29.10.2009 в 16:25:44
киловольт написал : Вообще мужики я общался, со старыми электрикоми, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А. Я пользуюсь этим правилом, помогает.
ШИТО??? АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - ???
29.10.2009 в 16:28:09
ПPOPAБ написал : Откель дровишки ???
Я же говорю: эмпирика чистейшей воды. Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки. Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
тупые институты для жилья рисуют
Так то институты - на тысячах километров кабеля экономия знатная выходит. А безработному электро-плотнику проще за счёт клиента на шаг отступить от предельных значений - зато вероятность "рекламации" серьёзно снизится.
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А. Оно и понятно - в этих проектах "для сдачи" даже ошибки годами тиражируют. :)
29.10.2009 в 16:29:45
Я про проводку с малым сечением, в районе 10кв. правило перестает действовать Вернусь к своей книжке, в ней медь 120кв.=300А это в воздухе
29.10.2009 в 16:36:23
ПPOPAБ написал : ШИТО??? АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - ???
Понятно, что увеличение сечения идет не пропорционально пропускаемого им тока, так как ток неравномерно распределяется по проводнику. Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Могу предоставить таблицу
29.10.2009 в 16:40:20
ВТБ! написал : Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Потому что медь экономят и реально провода не соответсвуют спецификации, сам покупал в последний раз уже в чорной изоляции по ценнику идет 3х1.5 а маркировки никакой нету
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу