Сетка должна быть в середине, а так у вас возможно коеф. растяжение нижнего слоя меньше верхнего. Проверьте уровнем. и определите, в какую сторону пол загнулся.
29.10.2009 в 11:57:17
Сетка должна быть в середине, а так у вас возможно коеф. растяжение нижнего слоя меньше верхнего. Проверьте уровнем. и определите, в какую сторону пол загнулся.
29.10.2009 в 11:58:44
Fanbor написал : Была задача защититься от шума соседа снизу
единственный вариант защиты от шума снизу - сделать подвесной потолок соседу . В вашем случае вы изолируете соседа от своего шума . К сожалению законы аккустики лбом не прошибить .....
29.10.2009 в 12:07:43
ZER написал : единственный вариант защиты от шума снизу - сделать подвесной потолок соседу . В вашем случае вы изолируете соседа от своего шума . К сожалению законы аккустики лбом не прошибить .....
К тому же только ударного шума.
29.10.2009 в 12:48:15
Fanbor написал : Изначально на бетонную плиту перекрытия положил плавающий пол, чтобы идеально выровнять поверхность. Затем на эту ровную поверхности положил вату.
Чего-то я не понял. Какие были материалы? Isover плавающий пол и вата это у Вас одно и тоже? Если разное, то поподробнее о вате, пожалуйста.
29.10.2009 в 12:54:33
Isover Плавающий пол это стекловата. Речь идет только о ней.
29.10.2009 в 16:15:30
Да, тонковата стяжка...
29.10.2009 в 17:55:56
4.5 - 5 см вроде не тонко. У нас вроде от 4 см, у буржуев от 3.5. Единственное отклонение от технологии, которое видно, это сетка внизу, а не посередине. Но все равно непонятно из-за чего шум? Варианты или так выгнуло стяжку. Надо смотреть по уровню. Или было такое неровное основание. То есть, стяжка не лежит, а ворочается (это только предположения).Может автор сможет поподробнее объяснить откуда шум. Сам так хотел делать....
29.10.2009 в 18:01:14
Объяснить более подробно сложно. Пол лежит ровно. Его не изогнуло. Проверил уровнем - полный идеал. Просто если например постучать по стяжке кулаком, то звук такой, как будто стучишь по барабану. Сравнимо с тем, если стучать в металлическую дверь. Она примерно так же бухает. Я попробую сегодня записать видео со звуком. Выложу его. Так должно получиться наглядно и вопросы все отпадут.
29.10.2009 в 18:15:09
Стоит сходить к соседям и послушать, как у них при стуке сверху.
29.10.2009 в 20:34:15
Запас прочности плит перекрытия довольно впечатляет. Точно не помню,но что то от 1 тонны на каждый метр квадратный,пусть ,кто точно знает,меня поправит. Так,что любые опасения просто смешны )))
Труд без искусства - Варварство!
29.10.2009 в 22:10:49
sergeyX написал : Сетка должна быть в середине, а так у вас возможно коеф. растяжение нижнего слоя меньше верхнего.
По уму сетка должна быть ниже середины, но так, чтобы она была полностью в стяжке. Низ стяжки и должен иметь большую прочность на разрыв чем верх ибо нагрузки идут сверху - при этом верх стремится сжаться, а низ разорваться. У ЦП-стяжки сопротивление на сжатие гораздо выше, чем на разрыв, поэтому усиливать надо именно низ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.