R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

30.10.2009 в 00:42:46

Подскажите пожалуйста, согласно этой схеме в доме какие краны нужно перекрыть, а какие оставить открытыми чтобы система нормально функционировала. Разводка воды сделана сверху. Дом - 9 этажей. Сейчас все краны открыты, и циркуляция отсутствует как класс.

Схему прилагаю. В Ворде картинка с большим разрешением. Заранее спасибо!

0
Вложение
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.10.2009 в 08:38:03

Все краны и вентили должны быть открыты. Если нет рециркуляции -причина не в ТП, а в системе ГВС.

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

30.10.2009 в 09:48:20

Может воздух в системе? На чердаке нет клапана стравливания воздуха...

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.10.2009 в 09:54:41

если мы говорим о ГВС -то там каждый водоразборный кран является воздухоотводчиком

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

30.10.2009 в 10:43:33

Мы думаем что проблема в этом кране (на рисунке в красном кружочке), который сейчас открыт. Скорее всего вода циркулирует по малому кругу и насос не закачивает ее наверх. Когда открываешь кран горячей воды на 7 этаже, то вода поступает снизу, а не сверху, как должна...

0
Вложение
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.10.2009 в 11:28:50

на первом рисунке этой перемычки не было. конечно-он должен быть закрыт. открывается только при максимальном водоразборе, когда рециркуляция начинает играть паразитную роль и насосы по идее должны выключаться.

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

30.10.2009 в 11:57:46

Большое спасибо! Будем пробовать... Остается еще один вопрос, между теплообменниками кран должен быть открыт, или каждый теплообменник должен питаться отдельно? (второй кружочек)

0
Вложение
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

30.10.2009 в 16:11:00

открыт. это же двухступенчатая система.

0
R2R
R2R
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Москва

Сообщений: 15

30.10.2009 в 23:37:46

большое спасибо!

0