30.10.2009 в 00:42:46
Подскажите пожалуйста, согласно этой схеме в доме какие краны нужно перекрыть, а какие оставить открытыми чтобы система нормально функционировала. Разводка воды сделана сверху. Дом - 9 этажей. Сейчас все краны открыты, и циркуляция отсутствует как класс.
Схему прилагаю. В Ворде картинка с большим разрешением. Заранее спасибо!
30.10.2009 в 08:38:03
Все краны и вентили должны быть открыты. Если нет рециркуляции -причина не в ТП, а в системе ГВС.
30.10.2009 в 09:48:20
Может воздух в системе? На чердаке нет клапана стравливания воздуха...
30.10.2009 в 09:54:41
если мы говорим о ГВС -то там каждый водоразборный кран является воздухоотводчиком
30.10.2009 в 10:43:33
Мы думаем что проблема в этом кране (на рисунке в красном кружочке), который сейчас открыт. Скорее всего вода циркулирует по малому кругу и насос не закачивает ее наверх. Когда открываешь кран горячей воды на 7 этаже, то вода поступает снизу, а не сверху, как должна...
30.10.2009 в 11:28:50
на первом рисунке этой перемычки не было. конечно-он должен быть закрыт. открывается только при максимальном водоразборе, когда рециркуляция начинает играть паразитную роль и насосы по идее должны выключаться.
30.10.2009 в 11:57:46
Большое спасибо! Будем пробовать... Остается еще один вопрос, между теплообменниками кран должен быть открыт, или каждый теплообменник должен питаться отдельно? (второй кружочек)
30.10.2009 в 16:11:00
открыт. это же двухступенчатая система.
30.10.2009 в 23:37:46
большое спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.