Собственно, интересуют вопросы скорее правового характера:
- На каком основании при трехфазном подключении и выделенной мощности в 15 кВт вводной автомат должен быть установлен на 25А, а не исходя из максимальной нагрузки на фазе?
Например. Нагрузок набралось на 24 кВт (8 на фазу), но многие из них практически никогда вместе включены не будут, а некоторые вообще раз в год...пять. Но возможна ситуация, когда к одной фазе подключится 8 кВт, ко второй - 4, к третьей - 2... Общий лимит выделенной мощности превышен не будет, а сеть такой автомат отключит всю!!! Кроме того, ведь может быть установлен счетчик с ведением журнала событий, где и будет фиксироваться интервальное потребление и превышение общего лимита мощности...
- Каким документом регламентируется выбор номинала вводного автомата?
- На основании какого документа регламентируется равномерность распределения нагрузок по фазам для бытового потребления в частном доме?
- Относится ли автоматический выключатель к "устройствам релейной защиты"?
- Каким документом регламентируется трехфазное подключение для вышеуказанной мощности (15), а не однофазное?
- Существуют ли еще какие-либо устройства, позволяющие фиксировать интервальную мощность потребления без отключения сети при превышении её лимита?