ВладимирН, стандартное время срабатывания по превышению напряжения - огромное (1,5с) опциональные 0,1с - тоже много. К этому РН нужен еще контактор для коммутации нагрузки. К тому же, при проблемах с напряжением на одной из фаз, реле отключит все три.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВладимирН
ВладимирН
Новичок

Регистрация: 28.08.2011

Москва

Сообщений: 11

10.02.2012 в 00:29:35

по факту отгорания нуля в этажном щите получил в управляющей компании акт, с такой формулировкой "предположительно повреждение стояка вызвано замыканием электропроводки в квартире". подключение квартиры 3х фазное. схема подключения: щит, разъеденитель ВН-32 на 63А, счетчик Меркурий, Выключатель с комбинированный защитой ВАД-2 на 25А, квартирный щит. Возможно ли, что ноль отгорел изза замыкания в квартире?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.02.2012 в 01:03:43

ну если у Вас в квартире проводка толще чем магистраль... а

ВладимирН написал : ВАД-2 на 25А

забыли дописать "о" после 25А...

0
ВладимирН
ВладимирН
Новичок

Регистрация: 28.08.2011

Москва

Сообщений: 11

10.02.2012 в 01:32:29

на самом деле, электрик, сказал, что ноль в этажном щитке не был прикручен и просто отвалился, но как теперь это доказать? под нажимом начальства электрик поменял показания, и теперь получается я сам во всем виноват. даже если предположить, что у меня проводка толще магистрали и все автоматы в квартирном щите неисправны или отсутствуют, разве не должено было УЗО защитить этажный щит?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.02.2012 в 11:07:25

ВладимирН написал : разве не должено было УЗО защитить этажный щит?

нет конечно

П.С. помимо ЖЭКа есть и другие экспертные организации... А ещё есть судебные эксперты.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

10.02.2012 в 15:23:00

После всего этого в квартире у Вас есть дополнительные автоматы на группы? и какие номиналы, если можно фото этажного где отгорел ноль и фото квартирного если имеется.

ВладимирН написал : Возможно ли, что ноль отгорел изза замыкания в квартире?[/quoteО От силового кабеля подьезном щите - щаще всего ноль берут на несколько квартир как в Вашем случае?

[quote="ВладимирН;2895119"]ВН-32 на 63А, счетчик Меркурий, Выключатель с комбинированный защитой ВАД-2 на 25А

0
ВладимирН
ВладимирН
Новичок

Регистрация: 28.08.2011

Москва

Сообщений: 11

10.02.2012 в 16:27:32

автоматы есть на все группы, от 16 до 25 А. ноль один на 4 кв. на этаже. проблемы со светом были во всех 4х квартирах, но живем только мы одни, в остальных квартирах рабочие (новостройка), а они очень боятся управляющую компанию.
вчера вечером не корректно сформулировал, на самом деле ноль в щитке не отгорел, а просто отвалился.
фото добавлю попозже

0
Tool
Tool
Эксперт

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2012 в 12:04:33

Когда ноль отгорает или отваливается это очень плохо. Хотя, бывают редко удачные случае при том, что нагрузки схожие по фазам и перекос небольшой. У меня вот уже несколько лет в розетке 240-245В причем к вечеру повышается напряжение почему-то, а не понижается как обычно. Утром бывает и 230В.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

13.02.2012 в 17:16:10

Последняя редакция таблицы сравнения устройств защиты. Присоединяйтесь к обобщению информации.

0
mr.Y
mr.Y
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

13.02.2012 в 22:29:21

mastak написал : Последняя редакция таблицы сравнения устройств защиты. Присоединяйтесь к обобщению информации.

И снова непонятки по УЗМ: 1) Вы же утверждали, что модификация с "неполноценным отключением на переходе через 0" :) уже стала серийной. Тогда почему этот факт не указан в соответствующей строке ? Кстати, тогда и время надо указывать 0,03сек, а не 0,02. 2) На понижение опять 0,02сек указано, вместо 0,1. Это хроническая невнимательность, или таки в новой модификации забили на защиту от сработки во время КЗ ?

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

13.02.2012 в 23:56:42

mr.Y написал : Вы же утверждали, что модификация с "неполноценным отключением на переходе через 0" уже стала серийной.

Где это я утверждал?

mr.Y написал : Это хроническая невнимательность

  • Вы, наверное, правы.

mr.Y написал : На понижение опять 0,02сек указано, вместо 0,1.

  • Извините, забыл исправить. Время отключения при снижении напряжения ниже 130В - 0.1 сек. на срабатывание автомата во всех исполнениях.