Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2013 в 21:47:30

rumpel написал : А Most EHV и Pilot X-Pro?

У них нагрузку при перенапряжении отключает электромагнитное реле. Это гораздо надежнее, чем "голый" симистор в ЗАС и гораздо быстрее и безопаснее, чем разрушающийся при перенапряжении варистор плюс предохранитель.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

rumpel
rumpel
Новичок

Регистрация: 18.04.2013

Минск

Сообщений: 16

22.04.2013 в 23:03:09

Kamikaze, спасибо за разъяснение

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

22.04.2013 в 23:22:13

Kamikaze написал : РН оказалось оперативнее, чем тепловой расцепитель автомата.

Ага, даже свет почти не моргнул.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

24.04.2013 в 11:16:05

Kamikaze написал : РН оказалось оперативнее, чем тепловой расцепитель автомата.

Это плохо. Разрывать ток КЗ релюхой - только в крайнем случае. УЗМ в этой ситуации ждёт 100мс, и, если автомат не отключит, отключает само.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2013 в 11:46:51

mastak, Вряд ли было "глухое" КЗ, скорее "дикая" перегрузка в сочетании со "слабой" питающей сетью. Во всяком случае, ток был меньше отсечки АВ С25 125...250А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

SergeyKSN
SergeyKSN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 20

16.05.2013 в 17:00:11

Сегодня реле напряжения от Евроавтоматики СР-720 начало самопроизвольно включать в квартире электричество. Озадачился поиском замены. Вроде бы как УЗМ 50(51) - неплохой вариант. Поставщик в Минске, который работает с производителем, сказал, что эти приборы сняты с производства и купить их нельзя. Есть их аналог Ограничитель мощности ОМ-63. Так ли это? Странно, что перестали выпускать вроде бы нормальный по отзывам прибор. С среднем ценовом диапазоне получается сейчас и купить то нечего, особенно в деревне :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2013 в 17:13:46

SergeyKSN написал : УЗМ 50(51) - неплохой вариант. Поставщик в Минске, который работает с производителем, сказал, что эти приборы сняты с производства и купить их нельзя.

Сфига ли? Вовсю продаются. Только не УЗМ-51, а модифицированный аналог УЗМ-51М, только это новость 2-летней давности...

с 15 октября 2012 года ЗАО "Меандр" прекратило выпуск устройств защиты УЗМ-50М. Серийный выпуск многофункциональных устройств защиты УЗМ-51М и ограничителя мощности с функциями защиты ОМ-63 продолжается.

В начале этого года у Меандра, насколько помню, были проблемы с производством из-за комплектующих, но сейчас никаких проблем, вроде, нет.

0
SergeyKSN
SergeyKSN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 20

16.05.2013 в 17:22:34

еще раз убедился, что Минск - просто большая деревня. Официальных поставщиков нет. Пойду по рынкам, может кто в серую возит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.05.2013 в 17:24:41

SergeyKSN написал : Сегодня реле напряжения от Евроавтоматики СР-720 начало самопроизвольно включать в квартире электричество.

Точно реле глючит? Может сеть "штормит"?

SergeyKSN написал : Ограничитель мощности ОМ-63

Взяли УЗМ-50М, "привинтили" к нему функцию ограничителя мощности и переименовали в ОМ-63. ОМ-63 легко превратить обратно в УЗМ-50М, просто выставив регулятор мощности на максимум :)

Ну а УЗМ-51М продолжает серийно производиться. Правда, не на всех хватает :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

SergeyKSN
SergeyKSN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 20

16.05.2013 в 17:28:44

Kamikaze написал : Точно реле глючит? Может сеть "штормит"?

может и так. но полночи и весь день сегодня навряд ли. Попробую еще поднять верхний порог срабатывания. Тестер китайский кажет 223-225В. Малость гуляет напруга, но вроде резистор на 240 выставлен. Да и гудеть шибко начало в последние полгода. Хотя 5 лет исправно отработало, может просто пора на пенсию ему уже :)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

17.05.2013 в 14:04:38

SergeyKSN написал : нормальный по отзывам прибор.

Если объективно и внимательно читать, то трудно не заметить почти 50% брака в одной поставке без объяснения причин. Это не говоря о том, что характеристики поляризованного реле изменяются со временем.

SergeyKSN написал : Хотя 5 лет исправно отработало, может просто пора на пенсию ему уже

Бесконтактные реле служат более 20 лет в самых суровых условиях Крайних северов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.