Самое простое - спросить у них самих. Мы их просто не трогаем, никто никому не мешает. Это Вам не мастак с его амбициями - УЗМ-50, 51 нет мировых аналогов.:)
2ppkvin обвинение в воровстве решений ЗАС в изделиях Бастиона выдвинули Вы - вам и доказывать.
Голословно и бездоказательно лить помои на конкурентов - как минимум некрасиво и не делает вам чести :(
ppkvin написал :
Наши сертификаторы подошли к делу иначе: работоспособность ЗАС - это наши проблемы. Главное - электробезопасность пользователей и уровень помех, создаваемых ЗАСами. И тут уж оттянулись по полной программе: забили испытания по шести ГОСТам, включая ГОСТ на розетки. Три месяца пытали последний раз (10.000 циклов для розеток на втык\вытык вилок)...
Т.е. сертификаторы увлеченно проверили то, что знали и могли ( шумы, эмиссия, радиопомехи, фликер, колебания напряжения в сети, втык\вытык вилки в розетку ), а работоспособность ЗАС почему-то осталась "за кадром".
Одни не учли, другие не проверили - вот и закономерный результат, подтвержденный испытаниями Kamikaze, mastak
VAssya написал :
Подскажите плиз, аналог ну например УЗМ 51, выпускаемый известной фирмой типа АВВ
Если б таковые имелись, то было бы слышно о них... Эт только у нас сети нестабильные видимо и нуждаются в защите, а за границей вся защита сводится к УЗИП (есть от АВВ по моему модульные).
М-да, что бы тут ни говорили, а реально можно защитить от перенапряжения при обрыве нуля только СВОЙ ДОМ. С собственным повторным заземлением нейтрали (кошке ясно, что качественным).
А квартиру толком никак не защитишь. Это всё как действия при поражении напалмом: останешься без одной руки. Но живой и без одной, а не без двух. Если рефлексы правильно поставлены.
Да, некоторые меры в некоторых случаях будут эффективны. И их обязательно надо делать. Но даже 80% гарантии не даст ни один способ.
Одинец написал :
Но даже 80% гарантии не даст ни один способ.
Приносили на ремонт ЗАС-8.0-2. По грубой оценке по фазному проводнику пришел мощный импульс амплитудой не менее 5000 вольт, владелец живет в частном доме. На этой линии пострадало несколько домов. ЗАС конечно пришлось восстанавливать (замена печатной платы, симистора).
Но зато техника в доме не пострадала, ни одна единица.
Что интересно, симистор не пробит, но проявилась небольшая утечка, поэтому заменен (для гарантии).
А вот мощный блочный варистор вполне исправен - видимо не зря ЭПКОС подороже будет.
Так что УЗИП 4 класса в составе ЗАС вполне эффективен.
Одинец написал :
С собственным повторным заземлением нейтрали
Как же система заземления ТТ, что она не имеет право на жизнь? Ведь при соединении у себя дома заземления с нетралью можно больше проблем нажить, чем их решить в частном доме...
ppkvin написал :
Так что УЗИП 4 класса в составе ЗАС вполне эффективен.
ppkvin написал :
Приносили на ремонт ЗАС-8.0-2. По грубой оценке по фазному проводнику пришел мощный импульс амплитудой не менее 5000 вольт, владелец живет в частном доме. На этой линии пострадало несколько домов. ЗАС конечно пришлось восстанавливать (замена печатной платы, симистора).
Но зато техника в доме не пострадала, ни одна единица.
Сломались телевзор, блок питания антенны, плата управления котла (стабилизатор напряжения перед котлом - не помог). Холодильник и электрические часы - не перегорели.
ppkvin написал :
Что интересно, симистор не пробит, но проявилась небольшая утечка, поэтому заменен (для гарантии).
А вот мощный блочный варистор вполне исправен - видимо не зря ЭПКОС подороже будет.
"небольшой" утечки быть не должно вплоть до напряжения, соотв-го группе симистора иначе это дефект, подлежащий замене.
ppkvin написал :
А вот мощный блочный варистор вполне исправен
т.к. основная энергия разряда пришлась на незащищенную плату управления.
ppkvin написал :
Так что УЗИП 4 класса в составе ЗАС вполне эффективен.
УЗИП подлежит обязательной сертификации, ЗАС на грозозащиту не сертифицирован -> нет офиц. подтверждения и параметризации данных свойств -> говорить о какой-то "эффективности" нет смысла.
А УЗИП 4-го класса вообще не существует.
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/27/12.php