Добрый день! Время от времени приходиться заниматься травлением латуни в азотной кислоте. Травление, как известно, происходит с выделением агрессивного газа. "Сохранить здоровье что б" летом занимался этим на улице. Сейчас придется в мастерской, поэтому хочу сделать вытяжной шкаф. Проблема в том, что газы, обтекая моторчик вентилятора, быстро выведут его из строя. Значит вентилятор нужно располагать вне вытяжной трубы шкафа. Появилась вот такая идея (на схеме). Вентиляционный канал собирается из пластмассовых канализационных труб диаметром 110 мм. В тройнике (см. схему) расположен вентилятор, который будет забирать воздух не из шкафа, а из мастерской, т.е. будет пропускать через себя чистый воздух. Этот воздух будет подсасывать воздух из примыкающего колена, создавая тягу в шкафу. В таких вопросах я дилетант, поэтому прошу совета: будет ли работать такая схема? Если нет, то есть ли другие варианты решения проблемы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

02.11.2009 в 19:57:08

При такой схеме тяга будет невелика. Вот если эл. мотор вентилятора оставить на месте (заглушить за ним трубу) и удлинить ось, так чтобы сам пропеллер оказался чуть дальше подсоединённой снизу трубы.

0
Аватар пользователя
jartos

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Ульяновск

Сообщений: 12

02.11.2009 в 21:06:52

Балтиец. написал :

Наверное, трубу нужно заглушить ПЕРЕД мотором. Если заглушить ЗА МОТОРОМ, то в окружающем его пространстве будет та же среда, что и в шкафу. А вообще-то, в этой идее что-то есть. Надо продумать, как это сделать технически. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.11.2009 в 01:35:59

jartos написал : будет ли работать такая схема?

Для метода эжекции такая простая схема не пойдет. Лучше всего купите готовый вентилятор вытяжной центробежный в пластиковом корпусе ..типа такого http://allvent.kiev.ua/2/36.html

0
Аватар пользователя
lss

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

03.11.2009 в 10:32:39

Сделать принудительный приток воздуха, и естественный отток через вытяжной шкаф, но помещение должно достаточно плотно закрываться чтобы в нем создавалось избыточное давление.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.11.2009 в 12:05:45

lss написал : Сделать принудительный приток воздуха

Вытяжные шкафы никогда не оборудуют принудительным притоком ..это опасно для жизни

0
Аватар пользователя
jartos

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Ульяновск

Сообщений: 12

03.11.2009 в 21:11:22

Палецкий написал : Для метода эжекции такая простая схема не пойдет. Лучше всего купите готовый вентилятор вытяжной центробежный в пластиковом корпусе ..типа такого http://allvent.kiev.ua/2/36.html __________________

Спасибо, скорее всего так и сделаю.

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

03.11.2009 в 22:31:42

Да вообще можете сделать закрывающиеся шторки. При полузакрытых шторках хватит мощности вентилятора от б/п писюка. А при работе в крагах и "шлюзах" так и вообще никакой вентилятор не требуется... только потом для откачки.

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

03.11.2009 в 22:37:43

И вообще , если травите именно азотной кислотой, то выделяющийся газ- это оксид азота III , окисляющийся до N2О5. А V валентный оксид азота коррозионно не очень активен, это не сырой НСL...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2009 в 23:00:12

jartos написал : Время от времени приходиться заниматься травлением латуни в азотной кислоте.

Одно время, занимался подобным делом регулярно. Выходил из положения просто - скидывал "материал" в банку, заливал кислотой и быстро выставлял за окно, на отлив, и закрывал окно...

0
Аватар пользователя
jartos

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Ульяновск

Сообщений: 12

28.11.2009 в 13:24:39

Палецкий написал : Лучше всего купите готовый вентилятор вытяжной центробежный в пластиковом корпусе ..типа такого http://allvent.kiev.ua/2/36.html

Что-то нигде не могу достать такие вентиляторы. Хочу попробовать поставить в вытяжную трубу (она диаметром 100 мм) вентилятор, подобный тем, что стоят в системных блоках. Для этого его придется разобрать и закрасить битумным лаком или замазать герметиком все металлические части. Сработает такой вариант? С точки зрения взрывобезопасности также хотелось бы узнать мнения.

0
Аватар пользователя
jartos

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Ульяновск

Сообщений: 12

28.11.2009 в 13:26:17

DSP007 написал : И вообще , если травите именно азотной кислотой, то выделяющийся газ- это оксид азота III , окисляющийся до N2О5. А V валентный оксид азота коррозионно не очень активен, это не сырой НСL...

Читал, что это оксид азота II, окисляющийся до IV. Как-то травил в мастерской минут 20 без вытяжки, потом весь инструмент окислился. Так, что в любом случае лучше все добром делать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2009 в 13:30:49

jartos написал : вентилятор, подобный тем, что стоят в системных блоках. Для этого его придется разобрать и закрасить битумным лаком или замазать герметиком все металлические части. Сработает такой вариант?

Нет, не сработает, компьютерный вентилятор не загерметизировать. Вам надо искать специальный вентилятор. Скорее всего он окажется оочень дорогим:)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

28.11.2009 в 18:42:02

Господа! Дозвольте влезть в Вашу беседу.:o :)
Начну с того что ни один вент который прокачивает через себя воздух не пройдет для этого варианта, агрессивная среда. Рабочее колесо должно быть в своем корпусе а двигатель вынесен. Это одно. Другое - шкаф шкафу рознь и не любой вентилятор поставив гарантия того что этот шкаф работать будет. Т.к. пары Вашей химии тяжелые то если на срезе окна будет не менее 1 м/сек вот тогда и будет все работать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
jartos

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Ульяновск

Сообщений: 12

28.11.2009 в 19:50:27

Ким написал : Господа! Дозвольте влезть в Вашу беседу.
Начну с того что ни один вент который прокачивает через себя воздух не пройдет для этого варианта, агрессивная среда. Рабочее колесо должно быть в своем корпусе а двигатель вынесен. Это одно. Другое - шкаф шкафу рознь и не любой вентилятор поставив гарантия того что этот шкаф работать будет. Т.к. пары Вашей химии тяжелые то если на срезе окна будет не менее 1 м/сек вот тогда и будет все работать. __________________

Почему же нет таких вентиляторов? Они есть, видел в интернете - для агрессивных сред, в взрывобезопасном исполнении и т.п. Проблема в том, где их купить. Не на завод же ехать в другой город. Выделяющийся газ не такой уж тяжелый - сам весьма охотно поднимается вверх. Меня смущает вот что. Я просмотрел инфу про вытяжные шкафы (устройство, назначение) и нигде не было написано, что они должны комплектоваться какими-то специальными (как в моем случае) вентиляторами. А ведь такие шкафы предназначены в том числе и для химработ и мало ли какие газы там будут выделяться. Может быть они не так страшны, эти газы (для вентиляторов имею ввиду)?