ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 16:35:55

sniffer написал : В Украине есть

Когда-то (лет десять тому) искал на исторической родине Ваго, пришлось заказывать в Харькове, это за 200 км. Сейчас в 89-м регионе и до Тюмени больше тысячи км... Бывает мелькают ваго, но крайнее редко. Да и не вижу необходимости их заказывать, СИЗ-ов КВТ-шных тысячу-две за год уходит. На больших объемах жилья однозначно - сварка!

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

23.06.2010 в 16:47:54

ПPOPAБ Когда оно пропаяется изоляции уже не будет:) Да и делать надо сразу и нормально и не ждать пока кто сварочник подключит;)

Про картинку с Ваго железкой и вибрацию: прижимает ребром и при вибрации еще будет елозить этим-же ребром. Для люминя может переелозить а вот для меди? Пока вопрос.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 16:57:38

AliBaba написал : Когда оно пропаяется изоляции уже не будет

Ага. Можно подумать и сказать: пока это "чудо попайка" нагреется, от ВАГО уже одни сопли на полу останутся.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

23.06.2010 в 17:15:53

ПPOPAБ написал : Ага. Можно подумать и сказать: пока это "чудо попайка" нагреется, от ВАГО уже одни сопли на полу останутся.

На видео, где 100А пускают через вагу - провод (вроде с виду 2,5квадрата) раскалился до красна и обтек, т.е. считаем дом сгорел. И только потом уже потекла вага. Неужто "чудо-пайка", обжималка и т.п. сохранит провод и дом? Как?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 17:27:24

Viktor__s написал : Неужто "чудо-пайка", обжималка и т.п. сохранит провод и дом? Как?

Нет не сохранит, но и не станет инициатором ЧС.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2010 в 17:49:39

ПPOPAБ написал : не станет инициатором ЧС.

На видео именно WAGO стала инициатором ЧС? Именно она раскалилась до красна?

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

23.06.2010 в 17:54:21

ПPOPAБ написал : Нет не сохранит, но и не станет инициатором ЧС.

О какой ЧС идет речь? Если АВ откажет и будет КЗ - сгорит по моему все: и с пайкой, и с обжимом и с вагой - провода ведь еще как раскаляются. Если АВ не откажет - то ничего и не сгорит, т.к. вага при 16А(24А) не горит. Или я не понимаю чего-то?

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

23.06.2010 в 18:07:12

avmal написал : На видео именно WAGO стала инициатором ЧС? Именно она раскалилась до красна?

На видео и не такое покажут. А вот на фото мы имеем массу сгоревших ВАГ, а вот сгоревших паек, опрессовок лично мне не попадалось ни в жизни ни в форуме (если это конечно не явно неумелая, глупая халтура)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2010 в 18:12:37

Мне сгоревшие клеммные колодки попадались. Когда полиэтиленовые (!!!) рядовые колодки с дешёвенькой латунью (резьба тянулась на раз, а то и гильза вдоль трескалась) набивали сверх всякой меры. А именно рядовые колодки (по 12 штук, отрезай сколько надо) предназначены не для коробок. А, например, с кабеля проводки перейти на провода светильника. Вот от таких случаев многие косо смотрят на клеммники. А нормальный клеммник переживёт "близкий подрыв 100 кТ и действия матроса Мамедова, что зачастую хуже"...

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

23.06.2010 в 18:16:52

Viktor__s написал : Если АВ откажет и будет КЗ - сгорит по моему все: и с пайкой, и с обжимом и с вагой - провода ведь еще как раскаляются. Если АВ не откажет - то ничего и не сгорит, т.к. вага при 16А(24А) не горит. Или я не понимаю чего-то?

Есть шанс что сработает вышестоящий АВ 25А или 32А или 40А например, пока изоляция провода плавится, прежде чем изоляция ЗАГОРИТСЯ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2010 в 18:50:25

sovitalik написал : Есть шанс что сработает вышестоящий АВ 25А или 32А или 40А например, пока изоляция провода плавится, прежде чем изоляция ЗАГОРИТСЯ.

Может поступить проще и сделать хорошую адекватную защиту? Лично я именно так поступаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.